Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Magnus80 skrivet 14 februari 2011, 12:29:26

Titel: KB-in 12 grader, KB-ut -2. Utetemp -15
Skrivet av: Magnus80 skrivet 14 februari 2011, 12:29:26
Hej!

Jag har en Nibe 1225-6 som påstår att KB-in är 12 plusgrader (har visat så de senaste dagarna.) KB-ut är ca -2. KB-in brukar ligga på ca 2-3 grader om ja inte minns fel.
Någon givare som har pajat? Är det farligt för maskineriet om man låter det vara så?

Den 21:a januari var det precis ett år sedan den blev installerad, hade då haft ett snitt på 15 starter/dygn. I höstas vred jag ner båda CP till läge 1, tror det blev färre starter/dygn efter det.

Titel: SV: KB-in 12 grader, KB-ut -2. Utetemp -15
Skrivet av: JimGus skrivet 14 februari 2011, 12:46:17
Din Kb-in givare har med all sannolikhet gett upp. Kontakta din installatör eller Nibe så får du en ny givare.
Kb-in givaren påverkar inte din VP:s drift, däremot om Kb-ut går under 8grader stoppar den.

Ställ in cirkpumparna så du har ca 8 graders diff på varma sidan & 2-3grader  på den kalla så skapar du bra förutsättningar för att din vp ska gå bra.

SP
Titel: SV: KB-in 12 grader, KB-ut -2. Utetemp -15
Skrivet av: Sven G skrivet 14 februari 2011, 14:17:08
Med stor sannolikhet en dålig givare. Vanligt fel på Nibes pumpar. Ring installatören för utbyte. Alternativt ring direkt till Nibe och be om en ny.
Titel: SV: KB-in 12 grader, KB-ut -2. Utetemp -15
Skrivet av: Magnus80 skrivet 14 februari 2011, 23:10:48
Tack för snabba svar! Brukar alltid vara snabba svar på detta forum  *roflmao*

Min installatör tänker jag knappast ringa då jag inte vill prata med dem, de är inkompetenta inom många områden....
Föredrar nog att ringa direkt till Nibe.

Tack igen!