Hej!
Jag har en Nibe 1225-6 som påstår att KB-in är 12 plusgrader (har visat så de senaste dagarna.) KB-ut är ca -2. KB-in brukar ligga på ca 2-3 grader om ja inte minns fel.
Någon givare som har pajat? Är det farligt för maskineriet om man låter det vara så?
Den 21:a januari var det precis ett år sedan den blev installerad, hade då haft ett snitt på 15 starter/dygn. I höstas vred jag ner båda CP till läge 1, tror det blev färre starter/dygn efter det.
-
Din Kb-in givare har med all sannolikhet gett upp. Kontakta din installatör eller Nibe så får du en ny givare.
Kb-in givaren påverkar inte din VP:s drift, däremot om Kb-ut går under 8grader stoppar den.
Ställ in cirkpumparna så du har ca 8 graders diff på varma sidan & 2-3grader på den kalla så skapar du bra förutsättningar för att din vp ska gå bra.
SP
-
Med stor sannolikhet en dålig givare. Vanligt fel på Nibes pumpar. Ring installatören för utbyte. Alternativt ring direkt till Nibe och be om en ny.
-
Tack för snabba svar! Brukar alltid vara snabba svar på detta forum *roflmao*
Min installatör tänker jag knappast ringa då jag inte vill prata med dem, de är inkompetenta inom många områden....
Föredrar nog att ringa direkt till Nibe.
Tack igen!