VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: larkar skrivet 21 februari 2015, 10:11:22

Titel: ecoair 107
Skrivet av: larkar skrivet 21 februari 2015, 10:11:22
Hej min 107a stannar ofta med motorskydd utlöst startar om med ok plus pil nedåt då kan den gå några veckor har betett sig så en längre tid finns det någn som kan tipsa mig vad felet kan vara Verkar som det blir sämre vid fuktigt väder.
Titel: SV: ecoair 107
Skrivet av: torbjorn_forsman skrivet 21 februari 2015, 13:34:38
När är värmepumpen tillverkad, vilken version är det (står på typskylten i utedelen) osv?

Tänkbara felorsaker kan vara t ex dålig kontakt/spänningsfall på en fas (kolla speciellt rundstiftskontakten i inne-änden av kabeln), kompressorkontaktor, problem med mjukstarten.  Om mjukstart och/eller motorskydd är i form av öppna kretskort i utedelens elskåp, så avsyna dem noga efter fuktskador, tecken på överslag eller kryprströmmar, brända komponenter, läckande eller uppsvällda elektrolytkondensatorer.

Passa på vid en "normal" start av kompressorn och lyssna vid utedelen om det hörs några märkliga ljud eller om det verkar ta tid för den att komma igång.
Titel: SV: ecoair 107
Skrivet av: Jiri skrivet 21 februari 2015, 21:37:45
Undrar om inte kompressor sjunger på sista versen? Gissar på dåligt med kompressorolja, tung belastning med isbildning på förångaren? Som torbjorn_forsman föreslår lyssna på  kompressor! Sen kan orsaken vara genomgående onödigt hög hett gas, plus allt annat?
Vad har du för flöde på laddpumpen?
Mvh Jiri
 ::)
Titel: SV: ecoair 107
Skrivet av: larkar skrivet 25 februari 2015, 13:28:32
Tack för tips tittade igenom elkontakter i elskåp på utedelen såg bra ut lossade kåpan på kompressor där el går in där hade tillverkare lagt ena kabel ikläm plus att kabelsko satt helt lös nöp ihop den sitter nu tajt och bra.Tror detta var felet .