Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: stilar skrivet 19 juli 2007, 22:49:46

Titel: Markkollektor, hur nära huset ?
Skrivet av: stilar skrivet 19 juli 2007, 22:49:46
Hej alla trevliga värmepumpsbröder!
Jag har funderat på en jordvärme installation.
Jag har 8 meter mellan mitt hus och tomtgränsen, har eventuellt tänkt gräva ner en del av slingan här.
Huset finns i norra norrlands inland. Har källarvåning, som på utsidan är isolerad med 1 dm. tjock Iso-dränmatta. Marken ligger mot norr.

Min fråga, är det någon som har en uppfattning om hur långt från grunden jag bör lägga slangen ?
Hade tänkt försöka att få ner 6 slingor av slangen här, med 1,2 m. c/c mellan varje slinga.
Man kan väl inte heller lägga slangen exakt på tomtgränsen, med tanke på grannfriden ?
Även om det skulle gå bra med nuvarande granne, så vet man ju inte hur en eventuell ny granne skulle reagera. Så om jag lägger den 0,5 m in på min tomt så återstår det ju bara 7,5 m. till väggen. Hur skulle du göra ?
Titel: SV: Markkollektor, hur nära huset ?
Skrivet av: jompaa skrivet 20 juli 2007, 00:47:18
Så nära det bara går att borra ..
Fråga borraren hur nära det går med hans aggregat. Olika mellan olika riggar  Thumbsup
/Bosse
Titel: SV: Markkollektor, hur nära huset ?
Skrivet av: pricken skrivet 20 juli 2007, 03:18:57
Jag har funderat på en jordvärme installation.


Så nära det bara går att borra ..
Fråga borraren hur nära det går med hans aggregat. Olika mellan olika riggar  Thumbsup
/Bosse


Inget borrhål, utan ytjordkollektor.

Jag skulle tro att du kan lägga slangen ganska nära, hur långt kommer slangarna att gå parallellt med varandra på det
mindre C-C avståndet?
Titel: SV: Markkollektor, hur nära huset ?
Skrivet av: Rickard skrivet 20 juli 2007, 07:16:14
Minst 2 meter från huset är vad som rekommenderas.
Lägg dessutom helst den del av kollektorn som hunnit värmas lite av marken närmast huset så bör risken för tjälskador vara minimala.
Titel: SV: Markkollektor, hur nära huset ?
Skrivet av: pricken skrivet 20 juli 2007, 12:21:53
Minst 2 meter från huset är vad som rekommenderas.
Lägg dessutom helst den del av kollektorn som hunnit värmas lite av marken närmast huset så bör risken för tjälskador vara minimala.

Tjälskador på huset, huh?
Titel: SV: Markkollektor, hur nära huset ?
Skrivet av: stilar skrivet 21 juli 2007, 09:57:47
Jag skulle tro att du kan lägga slangen ganska nära, hur långt kommer slangarna att gå parallellt med varandra på det
mindre C-C avståndet?
[/quote]
Slangarna kommer att ligga parallellt med husväggen i 8 meter.
Man bör väl inte lägga slangarna närmare varandra än 1,2 m. allra helst då detta tomtområde vetter mot norr ?
Titel: SV: Markkollektor, hur nära huset ?
Skrivet av: stilar skrivet 21 juli 2007, 10:16:42
Minst 2 meter från huset är vad som rekommenderas.
Lägg dessutom helst den del av kollektorn som hunnit värmas lite av marken närmast huset så bör risken för tjälskador vara minimala.
Trots att källar ytterväggen är isolerad på utsidan med 10 cm. ISO-dränskivor så upplever jag att vintertid, så är markytan närmast grunden är otjälad ca. 2-3 dm. ut från grunden. Antagligen så lär ju den vara otjälad betydligt längre ut från grunden 1 m. under markytan.

På den motsatta väggen på andra sidan huset, har jag en garageinfart som ligger alldeles mot ytterväggen och som är skottad fri från snö hela vintern. Så här har ju kylan fått fritt spelrum, men jag har inte fått några tjälskador på denna källaryttervägg.

Men är det 2 meter som rekommenderas av installatörerna, så finns det väl en anledning till detta så att säga, och då vill man ju verkligen inte experimentera genom att gå närmare.