Det ska tydligen gå att få fram kb temp in o ut på microdatorn men jag klarar inte det ,ska köpa tempgivare i morgon o sätta direkt på rören.Vp går ca 5min o står still ica 25 min + 10 gr varmt ute
Sakta i backarna!Jag tycker definitivt att du skall lära dig mikrodatorn istället för att gå stad och köpa på dig ett gäng ute/inne-termometrar. Se även till att få klarhet i huruvida dina borror är serie eller paralellkopplade, detta är viktigt!
Är de seriekopplade så kan det vara en god ide att se om de inte kan paralellkopplas istället. Om det inte är möjligt behöver du nog en större cirkpump.
Dina 408 (skall vara 816 meter, tack ME) meter bergvärme kan jämföras med min ytjordvärmeslinga på 500 meter...
Jag har bara en cirkpump som är på 230W, din är på 250 W. Skillnaden mellan din och min anläggning är dessutom att jag har en 7 kW värmepump och du har en på 20 kW.
Den högre uteffekten ställer större krav på ökad cirkulation om inte tempfallet över kalla sidans värmeväxlare skall bli för stort.
Som sagt var, se till att lära dig mikrodatorn och hör sen av dig med lite uppgifter...
Med tanke på den korta gångtiden så tycker jag att det ser ut som om du skulle behöva göra lite ändringar i styren till din värmepump, även detta kräver att du klarar av att hantera reglerdatorn.
KÄMPA PÅ!