När min pump går utan tillsats har jag delta T på 8 grader med cirk.pumpen i läge I.
Nu när det är riktigt kallt ute och tillsats 1 aktiveras går delta T upp till runt 12-13 grader.
Är detta normalt eller bör delta T vara 8 grader även med tillsatsen aktiv?
Ändrar jag cirk.pumpen till läge II med tillsatsen aktiv får jag delta T 8-9 grader, men när tillsatsen stängs av blir den ju då istället för liten (runt 6).
Mvh Erik
-
Allmänt sett beror deltat på varma sidan på den effekt din värmepump ger eller din eltillsats ger (eller kombination av båda). Hög effekt ger högt delta, låg effekt ger låg delta vid samma flöde (hastighet på cirkulationspumpen). Vattnet hinner helt enkelt värmas upp mer av en högre effekt vid samma flöde.
Kolla i manualen vad som rekommenderas för delta vid kompressordrift och sikta på det. Deltat när bara eltillsats används spelar ingen roll.
-
Jag kanske ska förtydliga att kompressorn också går, inte enbart eltillsatsen. Men eftersom det är så kallt nu kopplas tillsatsen in också. Vad jag förstått ska delta T ligga på 8 grader för att min pump ska arbeta optimalt vid kompressordrift.
Jag lyckas dock inte hitta nån information om samma gäller vid kompressordrift + tillsats, eller om det ska bli högre delta T eftersom tillsatsen ju värmer ytterligare.
-
Hej, helt normalt.
Självklart kommer deltaT öka då elpatron skjuter till värme och så ska det vara, du behöver inte ändra på CP då elpatron går in.
-
Tack så mycket för svaret, då vet jag! :)
-
Och det högre deltat påverkar inte pumpens verkningsgrad, höjningen av temperaturen sker efter det att pumpen har höjt tempen med sina 8 grader: Så deltat över själva VP är fortfarande 8 grader även om deltat mellan ut och in är högre. Thumbsup
-
Och det högre deltat påverkar inte pumpens verkningsgrad, höjningen av temperaturen sker efter det att pumpen har höjt tempen med sina 8 grader: Så deltat över själva VP är fortfarande 8 grader även om deltat mellan ut och in är högre. Thumbsup
Ja det var just verkningsgraden jag var lite orolig för, men det är ju fullständigt logiskt att det är så det funkar. Tack :)