Författare Ämne: VB-r Och pumpen stannar  (läst 9898 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad Minime

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 107
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
VB-r Och pumpen stannar
« skrivet: 07 januari 2010, 19:23:17 »

Hej alla

Nu då det blivit riktigt kallt och min pump behöver hjälp av elpatronen för första gången så går bara pumpen en liten stund för att sedan stanna.
Den verkar stanna då den får tillbaka 51 ºC vatten från våra element eftersom det står 51 inom parentes efter VB-r.
Mina värden då pumpen stannade var
VB-f 60 ºC
Börvärde 56 ºC
Och då VB-r slog över till 51 ºC så stannade pumpen och där står det 51 ºC inom parentes.
Om jag har förstått rätt då jag sökt på forumet så ska det stå (A) där i stället.

Mvh Minime
Nibe dekaltrimmad 1125-12 till 1115-10
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Ort : Umeå
Hustyp : Västerbottensgård
Ca 220m2 uppvärmd yta

Utloggad Minime

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 107
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: VB-r Och pumpen stannar
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2010, 20:01:32 »

Funkar tydligen inte det med

Kan någon svara på vad som är fel eftersom den stannade nu igen och det står VP retur hög

Mvh Minime
Nibe dekaltrimmad 1125-12 till 1115-10
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Ort : Umeå
Hustyp : Västerbottensgård
Ca 220m2 uppvärmd yta

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: VB-r Och pumpen stannar
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2010, 20:42:17 »
Hej!
Ställer du om VB-r till (A) så är det driftpressostaten som begränsar max framledning, du bör ha den så för att skydda kompressorn. Driftpressostaten brukar slå ifrån vid VB-r på ca 50 ºC hos mig (vid VV-laddning). Ännu (vid -27 ºC ute) så ligger VB-r på 45 ºC så min VP klarar några minusgrader till med kompressor + elpatron.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Minime

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 107
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: VB-r Och pumpen stannar
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2010, 22:29:19 »
Hej igen

Vad ska jag göra eftersom pumpen stannar som den är inställd nu?
Det kan inte vara tänkt att pumpen ska klara ca -25 ºC utan hjälp av elpatron och sedan då den får hjälp så stannar hela pumpen pga att den får för hög returvärme tillbaka.
Vad kan hända om man ställer in den på max 55 ºC i retur eftersom är det högsta värdet innan (A) på returen?
Carl N du skriver att ( Ställer du om VB-r till (A) så är det driftpressostaten som begränsar max framledning )
Menar du att den inte ska skicka ut så varmt vatten på systemet att det inte borde komma tillbaka för varmt vatten i retur?

Mina värden just nu är
VB-Fram      49 (56) Jag tolkar detta som att huset behöver 56 ºC i framledning
varmvatten  50
Utetemp     -26
VB-r            43 (51) Ska jag höja till 55 här eftersom det är max innan A?
KB-f            +1
KB-r             -1
VP-ºmin       160
TS-ºmin       600
Om jag tolkar detta rätt sÃ¥ ska elpatronen gÃ¥  in dÃ¥ det kommer ner till 760 ºmin
Just nu har jag -590ºmin så då ska den in då det gått 170 till.
Dessa siffror är efter varmvatten körning och total omstart.
Normalt sett så brukar jag ha mellan 6-8 graders skillnad på fram och retur tempen men jag hann se att den skickade ut 61 ºC innan det kom upp i 51 ºC i retur och stannade
Som det är nu så vågar man inte fara hemmifrån då det är så här kallt


Tack på förhand för bra svar:-)
« Senast ändrad: 07 januari 2010, 22:32:43 av Minime »
Nibe dekaltrimmad 1125-12 till 1115-10
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Ort : Umeå
Hustyp : Västerbottensgård
Ca 220m2 uppvärmd yta

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: VB-r Och pumpen stannar
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2010, 22:50:39 »
Vattnet blir nog helt enkelt för varmt, beror på för hög tillförd effekt/för "klena" radiatorer.
Kanske du ska begränsa elpatronen till 3 kw, den kanske inte tål 6 kw (utan att gå för varm)
61 fram är ju på tok för varmt!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Minime

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 107
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: VB-r Och pumpen stannar
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2010, 23:15:21 »

Tack Bertil

Hur gör jag för att begränsa den till 3 kw?
Misstänker jag också att den skickar på för mycket effekt eftersom jag har tre 16Ah säkringar där en också har löst ut ett par gånger och jag tycker att den borde klara av pumpen + elpatron eftersom det är det enda som sitter på dom säkringarna.
Vad kan det bero på att den skickar ut så mycket som 61 ºC på systemet?
Jag stod och tittade på pumpen då elpatronen gick in och det gick ganska fort att den ökade från 55 ºC som pumpen klarade själv och till den skickade ut 60-61 ºC och det kom tillbaka 51 ºC och pumpen stannade.

Mvh Minime
Nibe dekaltrimmad 1125-12 till 1115-10
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Ort : Umeå
Hustyp : Västerbottensgård
Ca 220m2 uppvärmd yta

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: VB-r Och pumpen stannar
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2010, 23:19:48 »
Har du bra flöde i alla element, det ör viktigt! tempen i botten kanske är kallare på några. Om då får fart på alla då kan man skicka på högre effekt utan att tempen blir för hög.

Koppla om elpatron...kollar det nu
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: VB-r Och pumpen stannar
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2010, 23:22:33 »
Har du elpatronen inbyggd eller i tanken?
Har du den i tanken då behövs den nog en elekriker, för att välja bort någon effekt!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: VB-r Och pumpen stannar
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2010, 09:47:09 »
Du kan ställa upp VB-r till (55), men det sliter mer på kompressorn.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Minime

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 107
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: VB-r Och pumpen stannar
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2010, 12:06:41 »

Hej
Jag har den inbyggd i pumpen och det sitter blå brun och vita kablar till den 3 st av varje

Mvh Minime
Nibe dekaltrimmad 1125-12 till 1115-10
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Ort : Umeå
Hustyp : Västerbottensgård
Ca 220m2 uppvärmd yta

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: VB-r Och pumpen stannar
« Svar #10 skrivet: 08 januari 2010, 12:51:18 »
Om det är Nibes standardelpatron så är de vita anslutningarna 3 x 1 kW och de röda anslutningarna 3 x 2 kW.

Har du 6 kW (3 x 2) koppling idag så sitter det 2 bruna kablar och 1 vit kabel mot de röda anslutningarna, flytta dessa kablar till de vita anslutningarna så bör det blir rätt. De blå är nolla, de ska sitta kvar.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: VB-r Och pumpen stannar
« Svar #11 skrivet: 08 januari 2010, 14:46:23 »
Här har du nog beskrivningen på elpatronen

http://www.nibeonline.com/pdf/011028-5.pdf
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Minime

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 107
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: VB-r Och pumpen stannar
« Svar #12 skrivet: 08 januari 2010, 18:41:32 »

Hej
Tack  för hjälpen.
Kan det vara så simpelt så att om man tittar på pdf filen som Bertil har skickat och tittar på nr 3 (Driftstermostat, reservläge) om den styr hur varmt vatten pumpen kan skicka ut på systemet, att den är ställd för högt eftersom den verkar vara inställd på mellan 60 och 70 ºC på min pump?
Jag tänkte att om man skruvar ner den så att den kan skicka ut max ca 57 ºC så borde returen inte bli högre än ca 50 ºC och pumpen stannar inte om man ställer in 52 ºC eller ev A på max returtemp.
Pumpen klarar ca 55 ºC själv och mitt hus behöver ca 55-56 ºC i framledning vid -26,-27 ºC och då borde den klara ca -30 med hjälp av elpatronen.
Det är inte ofta det är så kallt så går bara pumpen utan att stanna så tror jag inte det ska vara några problem.
Jag pratade med montören av pumpen och han sa att jag skulle koppla loss den röda och blåa kabeln som går in längst till vänster på 10 (Kontaktor, elkassett steg 1) och koppla ihop dessa med en sockerbit för att elpatronen inte skulle köra med full effekt, men jag tolkar det som att ska man koppla ur den ena kontaktorn för att dra ner max effekten så ska man koppla bort den blåa byglingen på nr 67 (Kontaktor, elkassett steg 2) i stället rätt eller fel?
Jag tycker det verkar som att vår elpatron är kopplad med 9kw eftersom det sitter 3 bruna kablar på 3 röd märkta på patronen och 3 vita kablar på 3 vit märkta och 4 blå kablar på 3 vit märkta och 1 rödmärkt, det verkar som att på det sättet drar patronen 3x13A bara den på full effekt och sedan har själva pumpen kvar 3A eftersom vi bara har 16A säkringar.
Är det på det sättet så förstår jag att säkringen går.


Mvh Minime
Nibe dekaltrimmad 1125-12 till 1115-10
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Ort : Umeå
Hustyp : Västerbottensgård
Ca 220m2 uppvärmd yta

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: VB-r Och pumpen stannar
« Svar #13 skrivet: 08 januari 2010, 18:57:41 »
Reservtermostaten används endast i reservläge, den har ingen funktion vid vanlig drift.

Om du tittar i manualen för 1215 för hur elpatron är kopplad för 6 kW så ser du att det är vänster och höger tråd från kontaktor 67 och mitten från kontaktor 10 som är anslutna till 6 kW elpatron. Det är samma som nedre alternativet i manualen för elpatron. Jag skulle nog hålla mig till detta alternativ.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Minime

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 107
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: VB-r Och pumpen stannar
« Svar #14 skrivet: 08 januari 2010, 23:40:52 »

Hej igen

Har klurat lite på detta nu i kväll och skulle vilja att någon som kan detta verifierar om jag har rätt eller fel i mina antaganden.
Jag har kommit fram till att som elpatronen nu är kopplad så har jag 9 kw vid full effekt.
Om jag har förstÃ¥tt detta rätt sÃ¥ dÃ¥ pumpen kallar pÃ¥ hjälp frÃ¥n elpatronen sÃ¥ gÃ¥r steg 1 in med 3 kw, pumpen klarar inte av att köra bort  º-minuterna med 3 kw sÃ¥ den kallar pÃ¥ mera hjälp och dÃ¥ gÃ¥r den in pÃ¥ steg 2  som ger 6kw, pumpen klarar fortfarande inte att köra bort  º- minuterna och kallar pÃ¥ mera hjälp, dÃ¥ gÃ¥r steg 3 in och ger 9 kw som ger mitt fenomen att det blir j**ligt hög framlednings temp och för hög returtemp vilket stänger pumpen eller att säkringen gÃ¥r.
Kan det vara felkopplat i min pump så den går in med 9 kw nästan direkt eftersom framledningen rusar ganska snabbt uppåt till den antingen bryter på för hög retur temp eller att säkringen går?
Jag testade med att koppla som montören sa  och dÃ¥ den kallade pÃ¥ hjälp sÃ¥ eftersom 10 (Kontaktor, elkassett steg 1) som ska ge 3 kw var bortkopplad fick den ingen hjälp utan den begärde mera hjälp och kuggade in 67 (Kontaktor, elkassett steg 2) som dÃ¥ kunde köra bort  º-minuterna utan att säkringen gick eller att det blev för hög retur temp.
Eftersom  10 (Kontaktor, elkassett) var bortkopplad sÃ¥ kunde den inte koppla in steg 3 , 10 (Kontaktor, elkassett steg 1) + 67 (Kontaktor, elkassett steg 2) sÃ¥ att den fick 9 kw och retur tempen och säkringen klarade sig.
Det borde funka för mig om jag kopplade så att elpatronen kan ge max 6 kw, steg 1 = 2 kw (kontaktor 10) , steg 2 = 4 kw (kontaktor67) , steg 3 = 6 kw (kontaktor 10 + kontaktor 67)
Jag skulle vara tacksam om någon kunde svara på mina antaganden.

Mvh Minime
Nibe dekaltrimmad 1125-12 till 1115-10
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Ort : Umeå
Hustyp : Västerbottensgård
Ca 220m2 uppvärmd yta

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!