Hej igen, och stort tack till Er alla som engagerade och svarade på mitt förra inlägg.

Som jag skrev skulle jag kompletera med ytterligare en offert, vilken jag fått nu, och jag hoppas att ni experter ännu en gång vill ge mig några råd/kommentarer.

Förutsättningarna är de samma.
155m2 fristående enplansvilla (B-år 2003) strax norr om GBG, 4pers, vattengolvvärme.
i övrigt se bif. offert.
Titel: SV: Hjälp med kontroll av offert Part II
Skrivet av: Carl N skrivet 24 juni 2008, 23:59:55
Jag anser nog fortfarande att du nog inte behöver en så stor VP. Ingår volymförstorare?
Titel: SV: Hjälp med kontroll av offert Part II
Skrivet av: Rickard skrivet 25 juni 2008, 07:55:22
En effekttäckningsgrad på 75% är lite hög. speciellt för en IVT (om du inte har volymtank), vilket kan innebära väldigt många start/stopp och korta driftstider vilket kan tänkas påverka både årsmedel-COP och livslängd negativt.
Dessutom har de inte räknat med rätt siffror i kalkylen, ett golvvärmesystem brukar man beräkna med 45/35 grader fram/returledningstemp vilket ger en ännu större effekttäckningsgrad (och en större besparing).

En värmepump med 6 kW uteffekt vid 45°C framledningstemp vore det optimala valet, i alla fall enligt mitt sätt att räkna.

Bifogar en kalkyl som jag "vill" ha den, kanske lite för låg effekttäckninsgrad, men inte sämre än din nuvarande kalkyl totalt sett, och med en bättre förutsättning för problemfri drift.
Volymtank bör inte behövas.