Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Problem med min c7a  (läst 2418 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad kimboy

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Problem med min c7a
« skrivet: 22 januari 2014, 21:07:44 »
Hejsan !
Mitt första inlägg här och det handlar om min c7 installerad 02
 NÃ¥gra uppgifter är väl dessa
Retur rad gt1 från 47,2 nuv 42,0
Ute gt2 -12,9
Varmvatten gt3 till 42,5 nuv 42,6
Kompressor gt6 57,7
Värmebärare ut GT8 61,7
                    In GT9 42,6
Köldbärare  in GT10 -0,3
                  UtGT11 50,7


Det är gt11 ja tycker är väldigt konstig ,ska de verkligen vara så högt....


Hur ser detta ut ?  Bor i ett hus pÃ¥ ca 200 kvm boyta 1,5 plan . Tror borrhÃ¥let är pÃ¥ 140 meter.  Haft problem 3 Ã¥r i rad nu ,bytt växelventil ett Ã¥r ,en mutter sÃ¥ spriten läckte ut ett Ã¥r och nu tycker ja tillskottet slÃ¥r pÃ¥ lite väl ofta.
 Minst 6 timmar per dag.
Tillskottet slår på när det även är några få minus ute.
« Senast ändrad: 22 januari 2014, 21:12:12 av kimboy »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Problem med min c7a
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2014, 21:26:02 »
GT11 visar fel, inte ovanligt, det kan vara bra att byta så den visar rätt.
Sen är frågan om eltillskottet går vid avläsningen?
Skulle du kunna läsa av när elpatron inte igång?
Knepigt att GT6 är lägre än GT8, och det är väldigt stor tempdiff GT8/GT9?  Sc:,h

Kolla smutsfilter på varma sidan och att interna cirkpumpen funkar.
Är dessa OK så kan det vara de interna flexislangarna som satt igen.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad kimboy

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med min c7a
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2014, 21:34:12 »
Inte elpatron är igång står de så här
GT8 57,0
Gt9 47,0
gt10 -0,3
Gt11 53,4
Kompressor gt 6 60,0

 Kan väl även nämna att för ett tag sedan sÃ¥ kom de dunkande ljud ifrÃ¥n elpatronen sÃ¥ de dunkade i elementen t.om. Men de verkar ha gett med sig bara för ja har inte hört nÃ¥got sÃ¥dant pÃ¥ ett tag nu. Är det normalt att tillskottet gÃ¥r 6-10 timmar per dygn när det är 12-15 minus ute?
« Senast ändrad: 22 januari 2014, 21:45:54 av kimboy »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Problem med min c7a
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2014, 21:45:09 »
Om GT6 visar rätt så är expansionsventilen inte riktigt OK justerad, men det kan vara fel på givaren också.
Kan du öka farten på den interna cirkpumpen?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad kimboy

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med min c7a
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2014, 21:54:46 »
Ursäkta för nybörjarfrÃ¥gan men det finns ju 2 cirkulationspumpar i den  dontknow vilken är det. Den varma förmodar ja o den stÃ¥r pÃ¥ nummer 3. Sen finns det ju sÃ¥ man kan sätta in en skruvmejsel pÃ¥ bÃ¥da mitt i.
« Senast ändrad: 22 januari 2014, 21:59:54 av kimboy »

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Problem med min c7a
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2014, 22:20:38 »
Är det normalt att tillskottet går 6-10 timmar per dygn när det är 12-15 minus ute?

Det beror på ner till vilken temperatur pumpen klarar att ensam värma huset. Hade det varit min pump skulle tillsatsen ha varit inkopplad mer än 15 timmar per dygn vid den utetemperaturen.

Värmde pumpen huset när andra omgången temperaturer avlästes? GT8 och GT9 är så höga att det verkar vara varmvattenberedning.

Skruva ur mässingsmuttern på pumpen. Under den kan man se motoraxeln. Det finns ett mejselspår i den. Undersök om den snurrar på alla hastigheterna.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad allankj1

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +1/-0
SV: Problem med min c7a
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2014, 08:36:55 »
Temperaturen på GT6 ser forkert ud. Temperaturen bør være omkring 23-25 grader over fremløb. Så er termoventilen (ekspantionsventilen) indstillet korrekt.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Problem med min c7a
« Svar #7 skrivet: 23 januari 2014, 12:18:48 »
GT6-givaren visar ofta fel med många grader. Min visar 4 grader för låg temperatur. Det har på forumet varit fall med betydligt större felvisning.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad kimboy

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med min c7a
« Svar #8 skrivet: 23 januari 2014, 18:42:20 »
Igår gick den alltså 8 timmar på tillskott ,var mellan 10-16 grader kallt hela dygnet... Idag när det är runt 10 grader har den gått 2 timmar. Känns ju inte så farligt,vet inte om ja ska göra något åt det eller om ja ska invänta februarifakturan o hoppas på det bästa.
Brukar ligga på 3500 kr varje vintermånad i vanliga fall.
Tillskottet går på 2/3 ,någon som vet hur det räknas i timmar och hur många kw den är på.Räknas de om som maxdrift per tillskottstimme eller räknas varje timme som 2/3 av tillskottet. Har inge papper på grejerna alls då ja inte installera den själv.

Just nu står det såhär
 Retus rad GT1
Från 45,2 nuv 42,3
GT2 Ute -10,6
GT3 till 42,5 nuv 42,8
Kompressor GT6 58,3
Värmebärare ut Gt8 53,1
In Gt9 43,1
Köldbärare in GT10 -0,5
Köldbärare ut gt11 54,9

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Problem med min c7a
« Svar #9 skrivet: 23 januari 2014, 19:52:05 »
Den räknar timmar elpatronen är inkopplad oavsett effekt. Är det få tillsatstimmar kan man räkna med 3 kW, det har då troligen inte varit så kallt att 6 kW har gått in.

Vill man hålla reda på hur många kWh tillsatsel som har gått åt kan man öka på ramptid öppna. Det minskar sannolikheten för att 6 kW går in fast det skulle räcka med 3 kW tillsats. Alternativt kan man begränsa tillsatseffekten till 3 kW men då får man tänka till om man reser bort vintertid. Det kanske inte räcker för att förhindra att det fryser.

« Senast ändrad: 23 januari 2014, 19:54:07 av Roland »
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!