Författare Ämne: Extra vv med endast pumpen  (läst 14310 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad cbr900

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
Extra vv med endast pumpen
« skrivet: 01 april 2010, 19:21:52 »
Hej alla glada :)
Visst är väl tanken att det ska gå att få pumpen att köra upp vv till 55 gr när extra vv
funktionen är aktiverad.
Den kör ju upp panntempen dit var fjärde gång spm den ska, men det händer
ingenting när jag kör extra vv, den står still :(

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Extra vv med endast pumpen
« Svar #1 skrivet: 01 april 2010, 22:33:46 »
Aktiverar du "extra VV" skall pumpen gå i sommarläge och köra till 55º hela tiden. Skall elpatronen hjälpa till, ska du ange till vilken temperatur under "extra VV ºC" i inställningsmenyn, "extra VV min" anger hur länge pumpen kör extra VV.
Pumpen ska alltså hålla temperaturen mellan 50 och 55 grader så länge extra VV är aktiverat.
Läs på sid 33 i manualen.

//Ronnie
« Senast ändrad: 01 april 2010, 22:38:07 av erp »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad rabalder

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
  • Karma +1/-2
  • Kön: Man

Utloggad krilet

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 61
  • Karma +0/-0
SV: Extra vv med endast pumpen
« Svar #3 skrivet: 02 april 2010, 08:51:07 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=25244.msg306353#msg306353



Kan inte förstå varför övre pannan kommer upp i max 47 grader och den nedre till max 52 då har jag kört 3st extra vv på raken.
Dessutom tycker man att det är lustigt att man ska trycka på en "ringklocka" innan man duschar.
Eller senaste tipset var att hänga på en extra vv beredare kopplad till ecoel.
Man köper väl en helhets lösning? Trodde jag iaf efter lyssnat på säljaren som rekommendera detta framför allt annat på marknaden.

Jag är inte alls arg eller bitter på säljaren knUp



Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: Extra vv med endast pumpen
« Svar #4 skrivet: 02 april 2010, 09:03:39 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=25244.msg306353#msg306353



Kan inte förstå varför övre pannan kommer upp i max 47 grader och den nedre till max 52 då har jag kört 3st extra vv på raken.
Dessutom tycker man att det är lustigt att man ska trycka på en "ringklocka" innan man duschar.
Eller senaste tipset var att hänga på en extra vv beredare kopplad till ecoel.
Man köper väl en helhets lösning? Trodde jag iaf efter lyssnat på säljaren som rekommendera detta framför allt annat på marknaden.

Jag är inte alls arg eller bitter på säljaren knUp




tanken med ecoel och ecoheat är att man ska köra med elpatron. för att den lösningen som dom har så är det svårt att säkerställa en bra VV komfort utan el-patron.man kan också sätta en el VVB i serie efter pumpen.
vill man spara lite extra så stänger man av elpatronen och använder extra VV funktionen.

att få upp samma temp i övre som undertanken lyckas inte jag heller med.
har du begränsat max temp till 52 ºC eller stannar den på max retur på 48 ºC?
kanske kan du sänka farten på laddpumpen.
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad Nick

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 96
  • Karma +0/-0
SV: Extra vv med endast pumpen
« Svar #5 skrivet: 02 april 2010, 09:32:19 »

Kan inte förstå varför övre pannan kommer upp i max 47 grader och den nedre till max 52 då har jag kört 3st extra vv på raken.
Dessutom tycker man att det är lustigt att man ska trycka på en "ringklocka" innan man duschar.
Eller senaste tipset var att hänga på en extra vv beredare kopplad till ecoel.
Man köper väl en helhets lösning? Trodde jag iaf efter lyssnat på säljaren som rekommendera detta framför allt annat på marknaden.

Jag är inte alls arg eller bitter på säljaren knUp




tanken med ecoel och ecoheat är att man ska köra med elpatron. för att den lösningen som dom har så är det svårt att säkerställa en bra VV komfort utan el-patron.man kan också sätta en el VVB i serie efter pumpen.
vill man spara lite extra så stänger man av elpatronen och använder extra VV funktionen.

att få upp samma temp i övre som undertanken lyckas inte jag heller med.
har du begränsat max temp till 52 ºC eller stannar den på max retur på 48 ºC?
kanske kan du sänka farten på laddpumpen.

Krilet, jag tror som Kullabacken att du har för snabbt flöde över VP. Hur ser dina värden ut för VPin och VPut? Vet du vilken hastighet/läge laddpumpen är inställd på?
2-plans villa i Huddinge byggd -34, tillbyggd -92. 120m2 + ca 30 m2 "kall-källare".
Idag: EcoAir 105 och EcoEl, installerad juni 2009. Vattenburen golvvärme i entréplan (installerat september 2009) och vattenradiatorer i övrigt. Två mindre golvvärmeslingor (el) i kök och badrum. Årsförbrukning 2011: 18.100 kWh
Tidigare: Elpanna CTC, elradiatorer i den tillbyggda delen av huset (ca 40 m2), vattenburet i den äldre delen. Årsförbrukning inkl hushållsel 30.000 kWh.

Utloggad krilet

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 61
  • Karma +0/-0
SV: Extra vv med endast pumpen
« Svar #6 skrivet: 02 april 2010, 09:36:22 »
Har provat att sänka nu till båda läge 1 och 2 från 3 blev lite bättre men inga 55 grader.
men om man har en ute del så borde den klara att köra vv på den istället för el-patronen annars så låter det som ecoel är inget för en ute pump finns andra leverantörer som värkar vara mer anpassade för det.
för anledningen att man investerar i detta är väl för att slippa att köra på el-patron.
finns det inget bättre sätt att synka in detta system en el-patron och "ringklocka" ?
Övre pannan fungerar som en vv beredare har jag fått förklarat för mig men om den aldrig når 55 grader så bildas det bakterier eller?
Tanken är att vattnet ska nå 60 grader i en 55 graders körning för att döda alla bakterier i vattnet?
Läser nämligen att jag inte är ensam om att aldrig nå 55 eller 60 grader i vv det kan en då inte vara så bra för för en längre period om vattnet står stilla i beredaren om man tex åker iväg ett tag.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Extra vv med endast pumpen
« Svar #7 skrivet: 02 april 2010, 09:47:52 »
Jag tror också att det vore en idé att sänka farten på laddpumpen ett snäpp. Sedan ska man komma ihåg att CTC har redan en helhetslösning, med en undre panna för värmen och en övre eluppvärmd varmvattenberedare för varmvatten.

Sedan är det ju bara så att många kommit på att pumpen klarar för det mesta att försörja även varmvattentillgången genom sina 55º-körningar. Jag har alltid 51-52 grader i övre pannan utan att elpatronen är tillkopplad.
Har man behov av mycket varmvatten eller om man har väldigt låga framledningstemperaturer, kan det vara svårt att alltid ha bra med varmvatten, men då finns det flera möjligheter att fixa detta via övre elpatronen eller med att köra extra varmvatten. Det är faktiskt avsikten med apparaten att man ska använda de här möjligheterna, CTC har aldrig påstått att man ska klara varmvattnet med endast pumpen.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Extra vv med endast pumpen
« Svar #8 skrivet: 02 april 2010, 09:56:15 »
Övre pannan fungerar som en vv beredare har jag fått förklarat för mig men om den aldrig når 55 grader så bildas det bakterier eller?
Tanken är att vattnet ska nå 60 grader i en 55 graders körning för att döda alla bakterier i vattnet?
Läser nämligen att jag inte är ensam om att aldrig nå 55 eller 60 grader i vv det kan en då inte vara så bra för för en längre period om vattnet står stilla i beredaren om man tex åker iväg ett tag.
CTC har slingberedare, alltså det finns inget tappvarmvatten stående som kan bli föremål för bakterietillväxt. Det är det ordinarie kallvattnet som värms upp i slingan när det används. Om det skulle finnas bakterier där, har du ju redan bakterier i ditt kallvattensystem. I slingan finns bara runt 6 liter vatten som värms till 55º flera gånger per dygn, så en slingberedare betraktas som helt legionellasäker.

//Ronnie
« Senast ändrad: 02 april 2010, 10:10:31 av erp »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad krilet

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 61
  • Karma +0/-0
SV: Extra vv med endast pumpen
« Svar #9 skrivet: 02 april 2010, 10:12:26 »
Har sänkt laddpumpen läge 2 värkar vara bäst hemma hos mig.
Tyvärr så lovade säljarna att jag ska klarar mig utan problem med bara pumpen har nämligen frågat flera säljare och fått samma svar.
så det enda att göra är att köra el-patronen året om för att få rätt temp på vattnet?
genomsnittsvärdet på den övre är 45 grader så patronen ska värma ca 10 till 15 grader på el-patron för att det ska vara rätt?
för när 55 graders körningen hoppar igång så vill den övre ha 60 grader uppe.
går det inte att höja nedre pannan den ligger alltid på 40 grader förutom när den hoppar igång till 55?

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Extra vv med endast pumpen
« Svar #10 skrivet: 02 april 2010, 10:20:52 »
Det är framledningens börvärde som styr nedre pannan. Pumpen startar vid framledningens börvärde och värmer 5º upp sedan stannar den för att starta igen vid framledningens börvärde. Var fjärde körning går dock till 55º. Övre pannan har två börvärde, ett rörligt som systemet sätter till 7º över framledningens börvärde, och ett fast som du själv sätter i inställningarna. Det högsta av de börvärdena gäller och patronen startar vid börvärdet och värmer 3º upp där den släcks och startar igen vid aktuellt börvärde.

Om elpatronen är tillkopplad, håller den alltså alltid övre pannan minst 7-10 grader över framledningens börvärde.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Nick

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 96
  • Karma +0/-0
SV: Extra vv med endast pumpen
« Svar #11 skrivet: 02 april 2010, 10:42:16 »
Har sänkt laddpumpen läge 2 värkar vara bäst hemma hos mig.
Tyvärr så lovade säljarna att jag ska klarar mig utan problem med bara pumpen har nämligen frågat flera säljare och fått samma svar.
så det enda att göra är att köra el-patronen året om för att få rätt temp på vattnet?
genomsnittsvärdet på den övre är 45 grader så patronen ska värma ca 10 till 15 grader på el-patron för att det ska vara rätt?
för när 55 graders körningen hoppar igång så vill den övre ha 60 grader uppe.
går det inte att höja nedre pannan den ligger alltid på 40 grader förutom när den hoppar igång till 55?

Det är möjligt att höja börvärdet för den nedre pannan genom att justera värdet för VPmin.
Jag har relativt lÃ¥g temp pÃ¥ framledningen och gjorde sÃ¥ i höstas för att fÃ¥ bättre varmvatten-tillgÃ¥ng. VPmin är inställd pÃ¥ 35 ºC vid installation och jag ställde dÃ¥ upp detta värde till 47 ºC. Detta fick till följd att pumpen jobbade mot detta börvärde istället för mot framledningens börvärde, som ju var betydligt lägre. Nackdelen som jag upplevde var att pumpen dÃ¥ gÃ¥r onödigt mycket. För vÃ¥r del, tvÃ¥ vuxna heltidsarbetande, innebar det att pumpen producerade varmvatten hela dagarna när vi jobbade. Därför ställde jag tillbaka Vpmin till ursprungsvärdet och började använda  Extra varmvattenfunktionen istället.
2-plans villa i Huddinge byggd -34, tillbyggd -92. 120m2 + ca 30 m2 "kall-källare".
Idag: EcoAir 105 och EcoEl, installerad juni 2009. Vattenburen golvvärme i entréplan (installerat september 2009) och vattenradiatorer i övrigt. Två mindre golvvärmeslingor (el) i kök och badrum. Årsförbrukning 2011: 18.100 kWh
Tidigare: Elpanna CTC, elradiatorer i den tillbyggda delen av huset (ca 40 m2), vattenburet i den äldre delen. Årsförbrukning inkl hushållsel 30.000 kWh.

Utloggad cbr900

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
SV: Extra vv med endast pumpen
« Svar #12 skrivet: 02 april 2010, 17:52:52 »
Jag förstår hur det funkar, men som sagt pumpen reagerar inte när jag aktiverar extra vv funktionen..
NÃ¥gon med samma problem?


//Tomas

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Extra vv med endast pumpen
« Svar #13 skrivet: 02 april 2010, 19:07:26 »
Jag förstår hur det funkar, men som sagt pumpen reagerar inte när jag aktiverar extra vv funktionen..
NÃ¥gon med samma problem?
//Tomas

Hej

Jag testade funktionen på min pump. Pumpen stod still och börvärdet var 42º medan tempen i pannan var 39º dvs när tempen sjunkit till 37º skulle pumpen gjort en normal start och värmt till 42º.

Nu aktiverade jag extra VV genom att välja "ja" direkt i huvudmenyn. Det som då hände var att pumpen startade direkt och börvärdet sattes till 55º. Efter att pumpen gått en liten stund valde jag bort varmvattenkörningen genom att sätta "nej" vid extra VV i huvudmenyn. Pumpen stannade och börvärdet ändrades tillbaka till 42º och när tempen fallit till 37º startade pumpen som vanligt.

Om din pump inte reagerar när du aktiverar "extra VV", är det något fel i systemet, den ska starta direkt och sätta börvärdet till 55º.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: Extra vv med endast pumpen
« Svar #14 skrivet: 02 april 2010, 19:24:11 »
Jag förstår hur det funkar, men som sagt pumpen reagerar inte när jag aktiverar extra vv funktionen..
NÃ¥gon med samma problem?
//Tomas

Hej

Jag testade funktionen på min pump. Pumpen stod still och börvärdet var 42º medan tempen i pannan var 39º dvs när tempen sjunkit till 37º skulle pumpen gjort en normal start och värmt till 42º.

Nu aktiverade jag extra VV genom att välja "ja" direkt i huvudmenyn. Det som då hände var att pumpen startade direkt och börvärdet sattes till 55º. Efter att pumpen gått en liten stund valde jag bort varmvattenkörningen genom att sätta "nej" vid extra VV i huvudmenyn. Pumpen stannade och börvärdet ändrades tillbaka till 42º och när tempen fallit till 37º startade pumpen som vanligt.

Om din pump inte reagerar när du aktiverar "extra VV", är det något fel i systemet, den ska starta direkt och sätta börvärdet till 55º.

//Ronnie

helt riktigt som erp säger.
men den statar inte om startfördröjningen  är aktiv.
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad cbr900

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
SV: Extra vv med endast pumpen
« Svar #15 skrivet: 03 april 2010, 12:54:36 »
Ok. Visste inte att startfunktionen är en ändringsbar funktion ..
Till vilken nytta finns då denna finess?

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Extra vv med endast pumpen
« Svar #16 skrivet: 03 april 2010, 15:26:15 »
Startfördröjningen, normalt 10 minuter, är till bland annat för att kompressorn ska hinna tryckutjämna och att smörjningen ska fungera vid en ny start.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad cbr900

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
SV: Extra vv med endast pumpen
« Svar #17 skrivet: 03 april 2010, 16:34:28 »
Ok då känns de ju som att den funktionen får vara kvar, lite trist om kompressorn skär ihop :(
Men det ska alltsÃ¥ gÃ¥ att köra extra vv med endast pump, och om det inte gÃ¥r i mitt fall fÃ¥r  jag
kontakta Ctc..

//Tomas

Utloggad cbr900

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
SV: Extra vv med endast pumpen
« Svar #18 skrivet: 03 april 2010, 17:36:51 »
Har provat att gå in i kodade menyn(372) för att avaktivera fördröjningen, men det går inte
att komma under 10 min :(
NÃ¥gra tips?

//Tomas

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: Extra vv med endast pumpen
« Svar #19 skrivet: 03 april 2010, 18:03:02 »
Har provat att gå in i kodade menyn(372) för att avaktivera fördröjningen, men det går inte
att komma under 10 min :(
NÃ¥gra tips?

//Tomas

du ska inte avaktivera den... men om kompressorn just gått och du försöker köra en extra vv körning inom 10min, så startar inte kompressorn.. har tiden gott , 10min. så ska extra VV starta omgående. (alltså startfördröjningen ej aktiv)
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad rabalder

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
  • Karma +1/-2
  • Kön: Man
SV: Extra vv med endast pumpen
« Svar #20 skrivet: 03 april 2010, 18:30:17 »
mmm.

extra VV ställs ju in på 4-5 ställen i menyn...har du alla dessa parametrar korrekt inställda?

Om du aktiverar extra VV för tex 60min, vad händer med börvärdet på undre pannan... det skall direkt slå om till 55grader

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Extra vv med endast pumpen
« Svar #21 skrivet: 03 april 2010, 18:32:27 »
Har provat att gå in i kodade menyn(372) för att avaktivera fördröjningen, men det går inte
att komma under 10 min :(
NÃ¥gra tips?

//Tomas

Det går inte att sätta startfördröjningen under 10 minuter, däremot kan man öka tiden.
Fördröjningen är till för att undvika allt för täta startintervall.

Det är ingen bra idé, men det går att förbigå startfördröjningen genom att trycka in "pil upp" och "pil ned" samtidigt på displayen.
Det kan vara användbart när strömmen återkommer efter ett avbrott för att slippa vänta på att kompressorn ska starta.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad cbr900

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
SV: Extra vv med endast pumpen
« Svar #22 skrivet: 03 april 2010, 20:50:34 »
Undre pannan ställs upp som den ska till 55gr när jag aktiverar extra vv.
Däremot hittar jag inte 4 5 ställen i menyn som måste stå rätt ???
Det jag hittar  under avancerat är antal minuter och gradantal.
Och på första menyn finns ju bara på eller av samt tid eller schema ..


//Tomas

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: Extra vv med endast pumpen
« Svar #23 skrivet: 03 april 2010, 21:09:25 »
Undre pannan ställs upp som den ska till 55gr när jag aktiverar extra vv.
Däremot hittar jag inte 4 5 ställen i menyn som måste stå rätt ???
Det jag hittar  under avancerat är antal minuter och gradantal.
Och på första menyn finns ju bara på eller av samt tid eller schema ..


//Tomas

då fungerar funktionen nu då?
det är inte 4-5 ställen . utan dom du hittar.
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad rabalder

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
  • Karma +1/-2
  • Kön: Man
SV: Extra vv med endast pumpen
« Svar #24 skrivet: 03 april 2010, 23:18:53 »
Undre pannan ställs upp som den ska till 55gr när jag aktiverar extra vv.
Däremot hittar jag inte 4 5 ställen i menyn som måste stå rätt ???
Det jag hittar  under avancerat är antal minuter och gradantal.
Och på första menyn finns ju bara på eller av samt tid eller schema ..


//Tomas

dÃ¥ har du hittat dom 4 första, sedan har du inställningen om VV ska användas till fjärrstyrning samt den som aktiverar 55 graders körningarna eller inte.  sorry, det vart visst 6 olika ställen. :'(

Vet inte hur extra VV påverkas av dessa men se till att 55gr är aktiverat samt att övre pannan ska nå minst 55 grader vi extra VV. Kanske finns det någon logik här då det ju inte är meningen att patronerna skall släckas.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Extra vv med endast pumpen
« Svar #25 skrivet: 04 april 2010, 08:25:53 »
Enligt CTC kan man köra extra varmvatten med eller utan hjälp av elpatronen. Vill man köra utan hjälp av patronen, spelar det ingen roll hur övre pannan är inställd, är elpatronen bortkopplad kör pumpen hela tiden 55º-körningar. Det som händer med pumpen vid extra VV är bara att den går över i sommarlägeskörning under tiden som extra VV pågår. Jag har alltid kört extra varmvatten med övre pannan satt till 0 kW och 40ºC, och det funkar utmärkt.

Om elpatronen ska hjälpa till, måste patronen vara tillkopplad, men vilken temperatur den ska gå till, ställs in under "Extra VV elp ºC". Alltså det spelar ingen roll vad som står vid "Elpanna ºC", men effekten får inte vara satt till noll.

//Ronnie
« Senast ändrad: 04 april 2010, 08:51:48 av erp »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Attimannen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
SV: Extra vv med endast pumpen
« Svar #26 skrivet: 05 april 2010, 17:15:00 »
Jag kan köra extra VV utan spets i 2 timmmar utan att komma över 45 grader, beror det på att husvärmen är prioriterad?
Jag har satt extra VV till 65 grader i 2 tim.

Atti
CTC Ecoel & Ecoair 107 installerad dec-08
125 kvm 1,5 plans 30-talshus i Trelleborg

Utloggad Nick

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 96
  • Karma +0/-0
SV: Extra vv med endast pumpen
« Svar #27 skrivet: 05 april 2010, 17:21:04 »
Jag kan köra extra VV utan spets i 2 timmmar utan att komma över 45 grader, beror det på att husvärmen är prioriterad?
Jag har satt extra VV till 65 grader i 2 tim.

Atti

Det låter väldigt lågt med 45 ºC...
Vad behöver huset för framledningstemp? Vilken hastighet har du laddpumpen inställd på?

/Nickan
2-plans villa i Huddinge byggd -34, tillbyggd -92. 120m2 + ca 30 m2 "kall-källare".
Idag: EcoAir 105 och EcoEl, installerad juni 2009. Vattenburen golvvärme i entréplan (installerat september 2009) och vattenradiatorer i övrigt. Två mindre golvvärmeslingor (el) i kök och badrum. Årsförbrukning 2011: 18.100 kWh
Tidigare: Elpanna CTC, elradiatorer i den tillbyggda delen av huset (ca 40 m2), vattenburet i den äldre delen. Årsförbrukning inkl hushållsel 30.000 kWh.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Extra vv med endast pumpen
« Svar #28 skrivet: 05 april 2010, 20:07:24 »
Jag kan köra extra VV utan spets i 2 timmmar utan att komma över 45 grader, beror det på att husvärmen är prioriterad?
Jag har satt extra VV till 65 grader i 2 tim.

Atti

Sätter pumpen sitt börvärde till 55º och går i två timmar utan att komma över 45º ?
Då borde den ju aldrig göra några 55-körningar eller komma över 47º för övrigt heller.
Det finns ju inget som tar mer värme än vanligt bara för att den kör för extra VV.
« Senast ändrad: 05 april 2010, 22:26:30 av erp »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Attimannen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
SV: Extra vv med endast pumpen
« Svar #29 skrivet: 09 april 2010, 17:44:37 »
Hej igen.

Mina värden ser ut så här.

Ute 8
Rum 21,1 (21)
panna 45 (43)
Framledn 37 (37)
panna nedre 46 (52)
hetgas 99
kompr till
fläkt hög
laddpump till
VP in/ut 40/48
radpump till
eleffekt 0,0+0
strömuttag 0 (20)
fördr.shunt 210

Avancerade inst.

VP tillåten
rumsgivare ja
elpanna 40
elpanna max kW 0,0
elpanna nedre 50
elpanna nedre kW 6

inst. husparametrar

max framl. 70
min från
husvärme från 16

Huskurva
Lutn 60
Justering 0

Laddpumpen stod i läge 2
Radiatorpumpen i läge 1

Det är möjligt att värdena ser lite konstiga ut, då jag hade glömt spetsvärmen på sedan jag duschat sist.
Och till erp kan jag säga att den sätter sitt börvärde till 65

/Atti
CTC Ecoel & Ecoair 107 installerad dec-08
125 kvm 1,5 plans 30-talshus i Trelleborg

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Extra vv med endast pumpen
« Svar #30 skrivet: 09 april 2010, 18:17:18 »
Pumpen går väl aldrig till 65º eller sätter börvärdet till 65º?

När du sätter extra VV till 65º i inställningarna, så är det elpatronen i övre pannan det gäller, och den måste vara tillkopplad om den ska värma. Just nu är effekten satt till 0 kW.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Attimannen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
SV: Extra vv med endast pumpen
« Svar #31 skrivet: 09 april 2010, 19:31:11 »
Pumpen går väl aldrig till 65º eller sätter börvärdet till 65º?

När du sätter extra VV till 65º i inställningarna, så är det elpatronen i övre pannan det gäller, och den måste vara tillkopplad om den ska värma. Just nu är effekten satt till 0 kW.

//Ronnie
Fel av mig, nedre pannans börvärde sätts till 55 grader och övre till 65.
Jag förstår att den inte värmer till 65 utan spets men mer än 45 i övre pannan borde man väl kunna få med rätt inställningar?

/Atti
CTC Ecoel & Ecoair 107 installerad dec-08
125 kvm 1,5 plans 30-talshus i Trelleborg

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Extra vv med endast pumpen
« Svar #32 skrivet: 09 april 2010, 20:06:57 »
Övre pannan värms ju enbart av det varma vattnet i undre pannan om elpatronen är satt ur spel.
Vid normal drift utan elpatron inkopplad har jag nästan alltid 50-51 grader i övre pannan om ingen håller på att tappa varmvatten.

Vid sommardrift eller om jag aktiverar extra varmvatten, har jag alltid mer än 50º i övre pannan utan hjälp av patronen.

Detta har inte något med inställningarna att göra, utan det beror bara på 55º-körningen som pumpen gör.
Visserligen kan man väl sabba det med egna idéer om inställningar, men normalt ska man få runt 50º i övre pannan utan hjälp av patronen.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad cbr900

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
SV: Extra vv med endast pumpen
« Svar #33 skrivet: 09 april 2010, 20:11:51 »
Ronnie!
Tror du att det är möjligt för pumpen att även värma upp
en acktank på 200 liter, eller blir det för mycket?

//Tomas

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Extra vv med endast pumpen
« Svar #34 skrivet: 09 april 2010, 20:17:25 »
Står den still några timmar nu, så borde man väl kunna använda den tiden till att värma en extra tank.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad cbr900

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
SV: Extra vv med endast pumpen
« Svar #35 skrivet: 09 april 2010, 20:43:41 »
Precis!
Det borde ju vara tempen som kan vara lite svår att komma
upp i inte volymen på vattnet..

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Extra vv med endast pumpen
« Svar #36 skrivet: 09 april 2010, 21:12:39 »
Vad ska du använda vattnet i extra tanken till?

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Attimannen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
SV: Extra vv med endast pumpen
« Svar #37 skrivet: 09 april 2010, 21:34:11 »
Övre pannan värms ju enbart av det varma vattnet i undre pannan om elpatronen är satt ur spel.
Vid normal drift utan elpatron inkopplad har jag nästan alltid 50-51 grader i övre pannan om ingen håller på att tappa varmvatten.

Vid sommardrift eller om jag aktiverar extra varmvatten, har jag alltid mer än 50º i övre pannan utan hjälp av patronen.

Detta har inte något med inställningarna att göra, utan det beror bara på 55º-körningen som pumpen gör.
Visserligen kan man väl sabba det med egna idéer om inställningar, men normalt ska man få runt 50º i övre pannan utan hjälp av patronen.

//Ronnie

Det enda som jag kan tänka mig som hinder för att min panna skulle komma upp över 45 grader är den väldigt taffliga isoleringen runt tanken, vilket jag blev varse om när jag skulle kolla hur pumpen stod inställd.
Där var stora glipor upptill och alla genomförningar för givare var det minst en centimeters glapp runt. det kan säkert påverka.
Jag ska åtgärda det och återkomma.

//Atti   


CTC Ecoel & Ecoair 107 installerad dec-08
125 kvm 1,5 plans 30-talshus i Trelleborg

Utloggad rabalder

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
  • Karma +1/-2
  • Kön: Man
SV: Extra vv med endast pumpen
« Svar #38 skrivet: 09 april 2010, 23:46:34 »
Ronnie!
Tror du att det är möjligt för pumpen att även värma upp
en acktank på 200 liter, eller blir det för mycket?

//Tomas

Jag värmer upp en extra "tank" på 48000 liter... så din kopp ska väl funka om inte huset vill ha en massa energi. ::)


Utloggad cbr900

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
SV: Extra vv med endast pumpen
« Svar #39 skrivet: 10 april 2010, 16:29:02 »
Den extra volymen behöver jag till mitt nya badkar som rymmer 400 liter..
Har inte kopplat in karet än, men ja har svårt att tänka mig att det skulle
räcka utan extern tank :)
48000 liter är ju en imponerande mängd!
Hur många grader orkar pumpen få upp den volymen till?

//Tomas

Utloggad rabalder

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
  • Karma +1/-2
  • Kön: Man
SV: Extra vv med endast pumpen
« Svar #40 skrivet: 10 april 2010, 19:30:56 »

48000 liter är ju en imponerande mängd!
Hur många grader orkar pumpen få upp den volymen till?

//Tomas

Brukar stänga av vid 32grader

Utloggad cbr900

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
SV: Extra vv med endast pumpen
« Svar #41 skrivet: 11 april 2010, 11:22:08 »
Stänga av? Patron el pump?

Utloggad rabalder

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
  • Karma +1/-2
  • Kön: Man
SV: Extra vv med endast pumpen
« Svar #42 skrivet: 11 april 2010, 12:26:51 »
Stänga av? Patron el pump?
Stänger av cirkpumpen till värmeväxlaren (det är en pool vi pratar om).
Vill inte ha varmare än 32 grader i 48000liter "badkaret" ::)


Utloggad Attimannen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
SV: Extra vv med endast pumpen
« Svar #43 skrivet: 22 april 2010, 17:36:40 »
Övre pannan värms ju enbart av det varma vattnet i undre pannan om elpatronen är satt ur spel.
Vid normal drift utan elpatron inkopplad har jag nästan alltid 50-51 grader i övre pannan om ingen håller på att tappa varmvatten.

Vid sommardrift eller om jag aktiverar extra varmvatten, har jag alltid mer än 50º i övre pannan utan hjälp av patronen.

Detta har inte något med inställningarna att göra, utan det beror bara på 55º-körningen som pumpen gör.
Visserligen kan man väl sabba det med egna idéer om inställningar, men normalt ska man få runt 50º i övre pannan utan hjälp av patronen.

//Ronnie

Det enda som jag kan tänka mig som hinder för att min panna skulle komma upp över 45 grader är den väldigt taffliga isoleringen runt tanken, vilket jag blev varse om när jag skulle kolla hur pumpen stod inställd.
Där var stora glipor upptill och alla genomförningar för givare var det minst en centimeters glapp runt. det kan säkert påverka.
Jag ska åtgärda det och återkomma.

//Atti   





Har isolerat det jag kommit till och fått upp tempen i övre pannan 1grad men man kan gissa att det även är glipor på baksidan där man inte kommer till.
Men hur fungerar 55graders körningen igentligen?
Min nedre panna kommer aldrig upp i 55grader, utan när den sätter sitt börvärde till 55 kör den till VP in/ut 47/55 sedan slår pumpen ifrån, då har nedre pannan i bästa fall kommit upp i 52grader, övre pannans temp rör sig inte och detta sker på 10 minuter .
Alltså spelar det ingen roll om jag sätter extra vv på tio minuter eller två timmar , för när väl pumpen slagit ifrån så försöker den inte nå 55 igen.
Någon som kan förklara varför den gör så?

//Atti 
CTC Ecoel & Ecoair 107 installerad dec-08
125 kvm 1,5 plans 30-talshus i Trelleborg

Utloggad Attimannen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
SV: Extra vv med endast pumpen
« Svar #44 skrivet: 22 april 2010, 18:27:25 »
Har isolerat det jag kommit till och fått upp tempen i övre pannan 1grad men man kan gissa att det även är glipor på baksidan där man inte kommer till.
Men hur fungerar 55graders körningen igentligen?
Min nedre panna kommer aldrig upp i 55grader, utan när den sätter sitt börvärde till 55 kör den till VP in/ut 47/55 sedan slår pumpen ifrån, då har nedre pannan i bästa fall kommit upp i 52grader, övre pannans temp rör sig inte och detta sker på 10 minuter .
Alltså spelar det ingen roll om jag sätter extra vv på tio minuter eller två timmar , för när väl pumpen slagit ifrån så försöker den inte nå 55 igen.
Någon som kan förklara varför den gör så?

//Atti 
CTC Ecoel & Ecoair 107 installerad dec-08
125 kvm 1,5 plans 30-talshus i Trelleborg

Utloggad cbr900

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
SV: Extra vv med endast pumpen
« Svar #45 skrivet: 22 april 2010, 21:44:40 »
Har precis samma problem :(
Blir en del onödigt patronkörande som föld..

Utloggad skuggan_pm

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 315
  • Karma +0/-0
  • Dags att isolera mina golv?
SV: Extra vv med endast pumpen
« Svar #46 skrivet: 23 april 2010, 08:12:27 »
Har isolerat det jag kommit till och fått upp tempen i övre pannan 1grad men man kan gissa att det även är glipor på baksidan där man inte kommer till.
Men hur fungerar 55graders körningen igentligen?
Min nedre panna kommer aldrig upp i 55grader, utan när den sätter sitt börvärde till 55 kör den till VP in/ut 47/55 sedan slår pumpen ifrån, då har nedre pannan i bästa fall kommit upp i 52grader, övre pannans temp rör sig inte och detta sker på 10 minuter .
Alltså spelar det ingen roll om jag sätter extra vv på tio minuter eller två timmar , för när väl pumpen slagit ifrån så försöker den inte nå 55 igen.
Någon som kan förklara varför den gör så?

//Atti 

Pumpen stänger av när VP-IN in nÃ¥r 48 grader eller VP-UT nÃ¥r 55-grader. I praktiken kan du aldrig nÃ¥ 55 grader med en nyare ECO-air pga VP-IN gränsen.  Jag skulle kalla den 52-graders körning. Själv fÃ¥r jag max 47-48 grader i övre pannan utan elpatron.
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu ocksÃ¥ en Daikin Stylish

Utloggad Attimannen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
SV: Extra vv med endast pumpen
« Svar #47 skrivet: 23 april 2010, 16:59:50 »
Går det att ändra VP in/ut spärren?
Har ju läst här i forat om värden på 54/55 på in/ut

//Atti
CTC Ecoel & Ecoair 107 installerad dec-08
125 kvm 1,5 plans 30-talshus i Trelleborg

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Extra vv med endast pumpen
« Svar #48 skrivet: 23 april 2010, 17:16:02 »
Går det att ändra VP in/ut spärren?
Har ju läst här i forat om värden på 54/55 på in/ut

//Atti
Det där tror jag inte på. Jag har en 107:a från slutet av 2006, som inte har de nya begränsningarna. Den stannar dock vid VPin runt 50º, att någon pump fortfarande går vid VPin=54º, det tror jag inte.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Attimannen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
SV: Extra vv med endast pumpen
« Svar #49 skrivet: 24 april 2010, 17:27:22 »
Nog låter det konstigt, men här borde finnas en och annan ctcförsäljare som försöker snacka upp effekten av sina varor tomte::
Om man ska vara ärlig så borde VP in gränsen vara 55grader annars kan det inte bli en 55graders körning.
Har någon provat att höja VPmax? Är det skadligt för pumpen?

//Atti
CTC Ecoel & Ecoair 107 installerad dec-08
125 kvm 1,5 plans 30-talshus i Trelleborg

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Extra vv med endast pumpen
« Svar #50 skrivet: 24 april 2010, 18:11:18 »
Det blir aldrig 55º i hela tanken. När pumpen gör en 55º-körning, går den tills den lämnar 55-gradigt vatten, då är VPin runt 50º på min pump. Vilken skillnad man har på VP in/ut beror på utetemperatur och vilken hastighet man kör laddpumpen på. När pumpen stannar efter en 55-graderskörning, har man bara 55º i övre halvan av tanken, i botten har man ju bara den temperatur som VPin hade när pumpen stoppade.

Hur varmt det blir i nedre pannan har inte direkt med effekten att göra, den beror ju på vilka gränser man satt på VP in resp ut och hur givarna är placerade samt hur skiktningen påverkas av cirkulationspumparna. Det spelar nog ingen större roll för funktionen, om man får 55º eller 53º i nedre tanken, pumpen värmer ju upp tanken ett visst antal grader i vilket fall som helst. Håller man bara över 50º i nedre tanken, bör man ha 47-48 grader i övre tanken tack vare pumpen och sedan kan elpatronen höja övre tankens temperatur ytterligare om det behövs.

Det finns inget som säger att en 55º-körning betyder att det är 55º i hela tanken, en 55º-körning innebär bara att pumpen kör tills den lämnar 55º-igt vatten, det är inte möjligt att få 55º i hela tanken, då skulle pumpen behöva gå tills den lämnade runt 57-58 gradigt vatten.

//Ronnie
« Senast ändrad: 24 april 2010, 18:50:58 av erp »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Extra vv med endast pumpen
« Svar #51 skrivet: 24 april 2010, 21:05:20 »
Detta är bara en stilla undran. Vore det inte bättre om CTC hade en liknande lösning som den Thermia har. VP gör VV och bryter pÃ¥ pressostat. Viket innebär att den gör sÃ¥ mkt VV den  kan alltid, inget tryckande efter extra VV. Tycker det verkar för omständigt. Det kanske finns ngt ekonomiskt skäl att inte göra allt VV varje gÃ¥ng men det är skönt att aldrig bry sig om VV Thumbsup

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Extra vv med endast pumpen
« Svar #52 skrivet: 24 april 2010, 21:34:27 »
Detta är bara en stilla undran. Vore det inte bättre om CTC hade en liknande lösning som den Thermia har. VP gör VV och bryter pÃ¥ pressostat. Viket innebär att den gör sÃ¥ mkt VV den  kan alltid, inget tryckande efter extra VV. Tycker det verkar för omständigt. Det kanske finns ngt ekonomiskt skäl att inte göra allt VV varje gÃ¥ng men det är skönt att aldrig bry sig om VV Thumbsup

Det tror jag inte. Jag kör utan någon elpatron inkopplad och har under fyra år aldrig haft några varmvattenproblem, och jag har aldrig använt funktionen "extra varmvatten" bortsett från några inställningar för att kolla hur funktionen funkar. Det är för övrigt mycket enkelt att använda sig av "extra VV" om man har behov av det.

Euronom och CTC är konstruerade på samma sätt och fungerar på samma sätt, där pumpen hela tiden värmer pannan och varmvattnet produceras i en slingberedare, och vattnet till radiatorena shuntas ut fråbn pannan. Genom att vattnet shuntas ut, behövs ingen växlingsventil, vilket är en av fördelarna med systemet.

Att en del har problem med varmvatten beror ofta på att de kopplar bort övre elpatronen, som är till för att försörja huset med varmvatten. Är elpatronen tillkopplad och rätt inställd, ska man inte behöva ha några problem med varmvatten, övre delen av pannan med sin elpatron fungerar som en liten varmvattenberedare. För det mesta klarar man varmvattnet utan hjälp av elpatronen och kan koppla bort den, men det gör man ju på egen risk, det är inget som rekomenderas av tillverkaren.

//Ronnie
« Senast ändrad: 25 april 2010, 08:38:22 av erp »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Extra vv med endast pumpen
« Svar #53 skrivet: 25 april 2010, 10:10:00 »
OK tack för ett bra svar Thumbsup

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!