Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Fundera pÃ¥ hur mycket det kan göra K.B +3 eller +1 in...  (läst 2133 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad THX

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 95
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
Hur mycket kan det på verka ekonomiskt att köra ...

Tex ...  En borra på   +3 in  0 ut

Eller +1 in -2 ut ...

Om man ser på hel år...


Eller kanske det inte spela så stor roll för COP...

Kanske är det mera att borran kan frysa ...


Vad säger ni E.X.P ???


Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Fundera på hur mycket det kan göra K.B +3 eller +1 in...
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2005, 14:26:14 »
värdena är olika på olika pumpar, men tar min Nibe 1215-8,5 som exempel

Vid 0/35 avger den 10,33kW & drar 2,15kW  COP 4,8
Vid 5/35 avger den 12,32kW & drar 2,24kW  COP 5,5

Vid 0/50 avger den 8,53kW & drar 2,51kW    COP 3,4
Vid 5/50 avger den 10,50kW & drar 2,68kW  COP 3,9

sen får du lägga till att om man har 10,50 kW istället för 8,3kW så håller man borta tilskotselen lite längre & det höjer årsCOP



Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad THX

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 95
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Fundera på hur mycket det kan göra K.B +3 eller +1 in...
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2005, 18:27:02 »
CarMan

Tänker på kala sidan...

Vad som går in i pumpen

Om det spelá stor roll ..
Tex ...om k.b in till pumpen är +3 eller +1

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34819
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Fundera på hur mycket det kan göra K.B +3 eller +1 in...
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2005, 18:42:26 »
0/35 och 5/35 betyder o grader inkommande brine och 35 grader utgående värme samt 5 grader inkommande brine och 35 grader utgående värme.

COP förbättras alltså med ca 0.6 om man kan höja inkommande brine med 5 grader, d.v.s ca 3%/grad varmare brine.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad THX

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 95
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Fundera på hur mycket det kan göra K.B +3 eller +1 in...
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2005, 22:36:40 »
Tusen tack   :D


Super ...Man tackar     ::)

Utloggad THX

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 95
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Fundera på hur mycket det kan göra K.B +3 eller +1 in...
« Svar #5 skrivet: 01 oktober 2005, 23:42:59 »
CarMan

Om du skulle ha -1 in -4 ut

Tappar den som fxx då eller ..

Vill bara kolla av

om pumpen tappar mer där ...

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Fundera på hur mycket det kan göra K.B +3 eller +1 in...
« Svar #6 skrivet: 02 oktober 2005, 00:06:08 »

Vid -5/35 avger den 8,31kW & drar 2,06kW COP 4,0
Vid 0/35 avger den 10,33kW & drar 2,15kW  COP 4,8
Vid 5/35 avger den 12,32kW & drar 2,24kW  COP 5,5
Vid 10/35 avger den 14,34kW & drar 2,27kW COP 6,3

Vid -5/50 avger den 6,54kW & drar 2,37kW COP 2,7
Vid 0/50 avger den 8,53kW & drar 2,51kW    COP 3,4
Vid 5/50 avger den 10,50kW & drar 2,68kW  COP 3,9
Vid 10/50 avger den 12,47kW & drar 2,82kW COP 4,4

Har man ett stort hus med högt energibehov, så är det stor skilnad på kostnad att ha en anlägning som har en borra med +3 grader in jämfört men en som har -5 grader in, vilken många anläggningar har i februari då hålena är rätt ansträngda efter vintern.
Vi ser även her ganska tydligt att man kan tjäna på att instalere en eller flera centralt plaserade fläcktkonvektorer & på så sätt hålla ned framledningstempen
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad THX

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 95
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Fundera på hur mycket det kan göra K.B +3 eller +1 in...
« Svar #7 skrivet: 02 oktober 2005, 02:20:00 »
Så det är inte hela värden då,,,, Som rasa samman ... fiR:

Om en borra skulle gå på mimus en månad :)

Ser jag :)      :D ;D

Fäcktkonvektorer ... Har du några bra tipps !
« Senast ändrad: 02 oktober 2005, 02:22:59 av THX »

Utloggad Jeppe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stöde, Sundsvall
  • Antal inlägg: 110
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Jeppe
SV: Fundera på hur mycket det kan göra K.B +3 eller +1 in...
« Svar #8 skrivet: 02 oktober 2005, 07:46:01 »
CarMan, du skriver om fläktkonvektorer, har du sådana?

Jag har två i samma slinga, en i badrummet och en i en stor (kall) entrehall. Problemet jag har med dessa är att de slår av för att det är för kall returtemp, dvs de kyler ut flödet för mycket.

Har du haft något liknande problem? Mina sitter sist i en slinga som går från stigaren på övervåningen där "avtappningen" är ca 13/4" som blir mindre vid varje element som är anslutet för att avslutas en våning ner där konvektorerna är anslutna med 12 mm.

JAg tror att jag har cirk. problem då det är för högt motstånd i konvektorerna och flödet stannar upp i slutet av slingan. Lösningen jag funderat på för detta är att sätta in en "push" pump för golvvärme innan konvektorerna, alternativet är att strypa flödet i mina övrigt element.

NÃ¥gon kommentar om detta?
180 m2 i två plan + källare. Satt in Nibe fighter 1215-7 kW med 150 borrhål 2003 utbytt efter ett år till 1215-8,5 + 220 m borrhål tidigare 6,5 m3 olja. Förbrukning år 1 15853 kWh varav VP 11125 kWh,5057 tim VP 785 tim TS 4602 starter . Energitäckning 88,2% och effekttäckning 49%. Hushållsel 7275 kW

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Fundera på hur mycket det kan göra K.B +3 eller +1 in...
« Svar #9 skrivet: 02 oktober 2005, 09:19:24 »
det är ganska normalt  "om rörisarna dimensionerar " att man har minusgrader i februari.



jag har inte fläcktkonvektorer själv.

om du har för kalt vatten in i konvektorn så får du strypa lite å alla radiatorer före & eventuelt på alla slingor (du har väll testat ett öka cirkpumpen)
har du för kalt efter konvektorn får du strypa konvektorn

vad har du för Delta-t på slingorna
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!