Hej, jag har haft lite strul med min VP air från -06. Den har under de kallaste vintermånaderna vid något tillfälle larmat för hög hetgastemp och då gått över till elpatron. Hade en auktoriserad kyltekniker från CTC och kikade på den och bedömde att kompressorn behövde bytas ut. Han mätte upp enheten där han fick givarutslag på 124 c, (högtempventilen löser ut på 130 c), han säger att det räcker med att utetemperaturen landar runt 0 så skulle den lösa ut och elpatronen gå in.
I och med att kompressorn behöver bytas ut? Så kan han hänga på en 7 kvm istället för en 5 kvm. Han tar i runda slängar 23.000:- för en 5:a och 25.000:- för en 7:a, detta inklusive arbete. Kan vi tjäna på att installera en större kompressor då den tidigare 5:an har räckt till för vår konsumtion? Och är priset rimligt?
Tacksam för råd!
-
dontknow
Hög hetgastemp brukar inte tyda på defekt kompressor utan snarare gasbrist eller fel på expansionsventil alt. igensatt kondensor.
Vad var diagnosen på kompressorn?
Att byta till en större kompressor funkar sällan bra då kondensor och förångare blir för små då, och den lilla vinsten man ev. skulle göra på att kompressorn blir större äts snart upp av försämrad COP.
-
Tack för svaret!
Ja, diagnosen på kompressorn kan jag inte riktigt svara på, bara att serviceteknikern bedömde att den var orsaken till problemen med höga hetgastemp. Jag funderar på att ta in ytterligare en servicetekniker för en second opinion. När jag läser igenom andra trådar på forumet så verkar det som att flera har haft liknande problem och bytt kompressor och att det sen visat sig vara andra orsaker som expensionsventil o.s.v. som orsakat symtomen. Inte helt lätt det här men tack för svaret.
-
I några fall har det varit problem med cirkulationen mellan värmepump och innerdelen.
Det var en stackare här på forumet som bytte ut hela utedelen innan han insåg att rören mellan EcoAir och EcoEl hade satt igen.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=53534.0;all (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=53534.0;all)
Kolla upp temperaturerna till/från värmepumpen då kompressorn går?
-
Tack för tipsen, bra med lite klargöranden om vad som kan ligga bakom de höga uppmätta hetgastemp. En vän som är kyltekniker skall kika på den om någon vecka och då vet vi vad som behöver undersökas lite närmare. Själv är man helt novis inom detta område så man står lite handfallen.