0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Jag såg i någon post som jag inte hittar att om pumpen går 50% vid 0grader så skulle den greja ner till -15.
Det är väl så att om pumpen går ca 30% vid noll grader så skall den i princip klara sig med kompressorn vid DUT !??
Eftersom varmvattenladdningarna är densamma vid -20° som vid ±0°, så kompenserar det den högre framledningen och lägre köldbärartempen vid låga utetemperaturer.Om vi tror att varmvattnet har producerats med 1,5 timmes drifttid på 25 timmar, så lämnas 7,5 timme för värme.Antar vi att egenvärmen är 3° och rumstemp är 21°, så är det 17,7° som ska värmas. Om vi räknar lågt och anger kompressoreffekten till 10 kW, ger det 75 kWh till värme under 25 timmar d.v.s. 3 kWh/h eller 170 Watt per grad deltaT ute/inne.Räknar vi hur länge kompressorn ensam klarar effektbehovet, så innebär det att villan kan producera komfortvärme i 22,5 tim/dygn vilket ger 225 kWh/dygn eller är heltäckande ner till -37°.Räknar man på tidigare förbrukning 7 pall pellets så ger det 7 pall x 0,83 ton/pall x 4,7 MWh = 27 300 kWh/år x 75% verkningsgrad panna = 20 500 kWh/årRäknar bort 4 000 kWh för varmvatten ger det 16 500 kWh till värme. Finns villan i Stockholmsområdet? Pelletsförbrukningen jämfört med gångtiden på värmepumpen stämmer i så fall väldigt bra.
Japp, villan ligger i trosa, 7mil söder om sthlm. Utöver pelletsförbrukningen använde vi ca 6-7 000 kwh elpatron i pannan.Tack för en intressant uträkning, skall läsa igenom igen och försöka förstå allt också
VVC kan dra en hel del