Skrivet av: ace
« skrivet: 11 december 2011, 11:12:44 »om kompressorn går och givarna visar rätt, har du för högt brineflöde
Kolla att kb in är samma som kb ut om du tvångskör kb-pumpen utan att kompressorn går.
Värmekällor som jobbar med integral penlar runt ett börvärde....vilket ger pendlingar i radiatortemp. Helt normalt.
Och helt rätt...flertalet av radiatortermostaterna ska stå fullt öppna....men det är viktigt att kolla grundflödet över radiatorerna. rätt inställt har du en tempdiff på 5-7 ºC mellan överkant och underkant på radiatorerna.
Kolla att kb in är samma som kb ut om du tvångskör kb-pumpen utan att kompressorn går.
Värmekällor som jobbar med integral penlar runt ett börvärde....vilket ger pendlingar i radiatortemp. Helt normalt.
Och helt rätt...flertalet av radiatortermostaterna ska stå fullt öppna....men det är viktigt att kolla grundflödet över radiatorerna. rätt inställt har du en tempdiff på 5-7 ºC mellan överkant och underkant på radiatorerna.