Hej, är helt ny och dessutom helt okunnig inom detta ämne :'(. Jag har iaf köpt en Ctc luft/vatten 107 och ska koppla in den. Jag köpte den begagnad. Som det ser ut nu har jag oljepanna sen 1965 som ska UT. Vattenburna element. Bor i Blekinge i ett enplanshus med källare. 117 kvm per plan. Vad behöver jag köpa till? En elpanna förstås men vilken ska jag köpa? Tänkte försöka köpa begagnat så långt som möjligt då ekonomin inte är på topp precis. Varmvattenberedare??? Pumpar?? Hjälp någon ^-^ Så jag får reda på vad jag ska leta efter på nätet.
Tack på förhand.
-
Hittar du en CTC EcoEl så är den helrätt.
-
Jag har fått erbjudande om att köpa en CTC 1100 Family 25 från 1999, är det fjolligt att handla den?
-
Den kommer inte att funka om du vill köra fast kondensering, den har för lite pannvatten + att VVB:n behöver högre temp än vad VP:n ger för att ge tillräckligt med varmvatten.
En Nibe EVC 240 funkar det att docka en VP mot om du vill komma billigt undan (jag tror det finns såna på blocket).
-
Har fått ett nytt erbjudande om begagnad panna, en elpanna trebema B2.150l varmvattenberedare i. årsmodel:99
Kommer jag kunna docka en ctc107 luft/vattenpump till den?
-
Tyvärr, den har också en sån där vattensnål VVB som behöver lite högre temp än vad en VP ger för att funka. :'(
http://www.trebema.se/download/trycksaker/b2_inst.pdf
Hellst ska den ha en VVB med förrådsberedare eller en slingberedare som på CTC EcoEl.
-
Jag har idag en fristående varmvattenberedare på 60 liter bredvid oljepannan, kan man kanske ha den oxå inkopplad?
-
Det förändrar ju saken, då finns denna möjlighet att ansluta din VP. Läs mer i manualen för EcoLogic (den + växelventil behöver du då).
http://www.ctcvarme.se/enertech/p5050/files/Inst_CTC_EcoLogic_EXT_070322.pdf
-
Tack, du är en pärla *roflmao*. Kommer säkert åtekomma till dett eminenta forum ;D
-
Hej igen, har fortfarande inte bestämt mig för någon panna, har fått nytt erbjudande om en Nibe city. 5000:- kr. Typbeteckning OE 100 VX. den är från 1996. Vvb är på 200 liter. Är detta kanske en bättre affär än den förra pannan?
-
Enligt manualen så har Nibe VX en pannvolym på 285 liter vilket är helt OK, men den har (som de flesta andra kombipannor) en liten sketen plattvärmeväxlare för varmvattnet.
Du har ändå möjligheten att köra fast kondensering mot pannan och sätta din el-VVB efter pannan för att toppa varmvattentemperaturen.
-
Hej Själv skickade jag ut min gaspanna. Var jag på skroten och köpet en trycktank på 300l i rostfritt med flänsar uppe och nere och en på mitten. Borrad och gängade upp de hål som jag behövde. Köpte 6Kw elpatron till flänsen i mitten ( tillsatsvärme ) Har en slinga för solvärme i botten och en slinga för tappvärmvatten i toppen. Köpte en elberedare som ligger i serie med slingan i toppen och VP (Eko air 107). Har inte köpt någon ecologic (7000 Kr) Har själv byggt min styrning för sol, Vp, tillsatsvärme, belastningsvakt och shunt. Kostnad ca: 45000kr Tänk på pay off tiden, bygg själv om du har lite timmar över. 1 1/2 vecka på semestern gick åt, och några timmar på detta forum om kvällarna. Vill ju inte ha några "barnsjukdommar" i anläggningen.....
-
Om du vill komma riktigt billigt undan....
docka Ecoair mot den gamla pannan. Kör upp den till cirka 45 ºC. Antar att den har inbyggd varmvattenberedare. Spetsa varmvattnet med VV beredaren till cirka 55 ºC.