Om eltillskott är tillåten så slår elpatron på första steget när Grad-min når minus (VP-°min + TS-°min), -360 med fabriksinställningarna. Sen går nästa steg in om Grad-min når minus (VP-°min + TS-°min + 100) osv. Elpatron slår av sista steget (om det gått in) då Grad-min gått tillbaka till minus (VP-°min + 200) och slår av elpatron helt vid minus VP-°min.Framledningstemp blir vad den blir, VP:n styr elpatron enbart med hur mycket el-effekt den pumpar in och värdet på VP-°min.
Hej och tack CarlNOm jag förstod dig rätt så eftersom jag har VP-min -160 och TS-min -600 så startar inte min elpatron på första steget före den gått ner till -760 gradminuter och på andra steget då den räknat ner till -860 gradminuter osv.
Hur stor förlust tror du att man gör på att pumpen är för stor på sommaren mot det man tjänar på att den klarar ner mot -30 på vintern utan elpatron? Mvh Minime