Skrivet av: Henrikg77 skrivet 06 december 2015, 20:20:19
Hej!
Vi har nyligen fått en CTC Eco Heat 406 installerad och på normal läge för varmvatten så räcker det bara till en snabbduch för en person?! Den som duschar efter får ljummet vatten och då vi kollat så stod vattentemperaturen på 37 grader.
Jag tänker att på ekonomiläge borde man kunna duscha 2 stycken och få varmt vatten, tycker det känns fel om man behöver ha på komfortläge för att 2 skall få duscha varmt. Komfortläge borde ju vara det man skall ha på då man är ett större gäng eller har tonårsbarn, eller tänker jag fel?

känns som att det borde vara något fel men vet inte vad jag skall kolla på för att hitta vad det kan vara! Kurvan är inställd på 50 och håller huset varmt och resten är nog på default läge efter installation.
Testade stänga shunten under menyn service -> funktionstest men ser inte att ratten rör sig, fast å andra sidan vet jag inte om den skall göra det?

Någon med bättre koll på CTC bergvärmepumpar som kan ge mig något tips eller säga om jag tänker fel som tycker att en modern bergvärmepump borde kunna hålla duschvatten till en familj.

Råkade lägga in en tråd som gäst innan men den kan jag nog inte ta bort  :(
Titel: SV: Dåligt med duschvatten CTC Eco Heat 406? (Ny tråd som medlem)
Skrivet av: Carl N skrivet 06 december 2015, 21:00:52
Leta reda på meny Driftinfo EcoHeat och skriv upp temperaturerna där (även de i parenteserna)?
Titel: SV: Dåligt med duschvatten CTC Eco Heat 406? (Ny tråd som medlem)
Skrivet av: japp skrivet 06 december 2015, 21:18:43
Kolla så du inte har luft i vp'n! Lufta genom säkerhetsventilen och via luftnippeln på laddningsledningen till överdelen på tanken. Håll bara koll på trycket och fyll på mera vatten om det behövs, jag ligger med 1,5kg tryck på manometern på toppen av vp'n.

Själv har jag inget problem med med varmvattnet men har nya duschblandare som har bra luftinblandning = snålspolande.
Titel: SV: Dåligt med duschvatten CTC Eco Heat 406? (Ny tråd som medlem)
Skrivet av: Henrikg77 skrivet 06 december 2015, 21:48:57
Driftinfo
Tank övre var 45 grader efter 5 minuters dusch, gick ner till 43 efter en minut utan spolning av vv. Önskat värde är (60)
Tank nedre 35 (40)
 30 min efter dusch var vattnet i övre 47, efter 40 min 56 grader?

Har över 1 bar i tryck på värmepumpen
Titel: SV: Dåligt med duschvatten CTC Eco Heat 406? (Ny tråd som medlem)
Skrivet av: Carl N skrivet 06 december 2015, 22:05:44
Hade du luftat pannan?
Sen finns en inställning i meny 5.7.4, max tid övre tank = 20 och max tid nedre tank = 40.
Om du vänder på siffrorna så kommer den prioritera varmvatten lite bättre.
Oftast så har man större tolerans för att temperaturen inne sjunker nån grad jämfört med att inte ha varmvatten när man duschar.

Titel: SV: Dåligt med duschvatten CTC Eco Heat 406? (Ny tråd som medlem)
Skrivet av: Henrikg77 skrivet 06 december 2015, 22:21:03
Jag har testat att lufta i nipplarna längst upp ovanför pannan men det kom bara vatten.  Jag har inte ändrat de inställningarna än.  Känns som att standardinställningarna borde hålla dusch vatten för 2 personer utan att ändra så att temperaturen i huset sjunker.  Annars har jag svårt att tro att någon skulle köpa en sån pump? Hade en Thermia i ett annat hus för 10 år sedan och märkte aldrig att vattnet var nära att ta slut  :-\  Nu har ju tekniken förfinats under 10 år till även om det är ett annat fabrikat.
Borde inte pumpen slå om och prioritera varmvatten direkt det minskar? 45 min är länge att vänta på att det skall komma upp till börsvärdet igen...  >:(
Titel: SV: Dåligt med duschvatten CTC Eco Heat 406? (Ny tråd som medlem)
Skrivet av: japp skrivet 06 december 2015, 22:41:21
Jag har testat att lufta i nipplarna längst upp ovanför pannan men det kom bara vatten. 

Finns bara en nippel på ovansidan av vp'n.
http://www.ctc.se/files/leaflets/17005151.pdf (http://www.ctc.se/files/leaflets/17005151.pdf) kolla sida 4 under Måttskiss du luftar med 1 och 2.
Titel: SV: Dåligt med duschvatten CTC Eco Heat 406? (Ny tråd som medlem)
Skrivet av: Plumber skrivet 07 december 2015, 05:39:09
 CTCs svaghet gällande värmepumpar har alltid varit varit VV.
Titel: SV: Dåligt med duschvatten CTC Eco Heat 406? (Ny tråd som medlem)
Skrivet av: Rickard skrivet 07 december 2015, 06:59:57
Ändra tiden som CarlN tipsar om, från 20/40 till 30/30.
Öka även tiden som kompressorn värmer nedre tank efter att ha värmt övre tank, från 1 minut, till 3 minuter, det ger regleringen tid att känna efter om det finns ett kvarvarande värmebehov, kompressorn växlar då omedelbart över till övre tank igen om behov finns (Att man värmer nedre tanken några minuter efter att man värmt övre ger även lite mer tillgänglig värme för slingan i nedre delen av tanken = mer tappvarmvatten.
Kolla även så att "VV höjning Ja(Ja/Nej)" är inställd på Ja.
Minska även hysteresen för övre tanken "Start/stopp diff ºC" från 7 grader till 5 grader.

Men viktigast av allt är att du inte har luft i övre delen av tanken.

Att du måste ändra tiden för hur länge kompressorn tillåts värma övre tanken beror på att du har minsta modellen av värmepump, den har rätt låg uteffekt och behöver gå lite längre tid än de som har högre effekt.
Jag gissar att CTC kanske har samma värden på alla sina modeller, det kan vara lite för kort tid på värmepumpen med minsta kompressorn.

Sen har Plumber rätt, CTC:s svaghet är just vv-produktion, dels att den är rätt ineffektiv, och dels att det finns en liten volym med riktigt varmt vatten.

Du kommer att ha tillgång till mer varmvatten när det blir kallare ute.

Vad du även kan göra är att ställa veckotimern så du har komfortläge de tider på dygnet då ni oftast duschar.
Titel: SV: Dåligt med duschvatten CTC Eco Heat 406? (Ny tråd som medlem)
Skrivet av: Carl N skrivet 07 december 2015, 10:11:27
Jag har testat att lufta i nipplarna längst upp ovanför pannan men det kom bara vatten.  Jag har inte ändrat de inställningarna än.  Känns som att standardinställningarna borde hålla dusch vatten för 2 personer utan att ändra så att temperaturen i huset sjunker.  Annars har jag svårt att tro att någon skulle köpa en sån pump? Hade en Thermia i ett annat hus för 10 år sedan och märkte aldrig att vattnet var nära att ta slut  :-\  Nu har ju tekniken förfinats under 10 år till även om det är ett annat fabrikat.
Borde inte pumpen slå om och prioritera varmvatten direkt det minskar? 45 min är länge att vänta på att det skall komma upp till börsvärdet igen...  >:(

På min gamla 1215 så kan jag inte ändra dessa inställningar, de är 15 minuter husvärme och 45 minuter varmvatten tror jag.
Ärligt så fattar jag inte varför defaultinställningarna prioriterar varmvatten så uselt, och det är samma på de flesta andra märken som har liknande parametrar.
Troligen har någon VP-utvecklare råkat lyssna på en kund som klagat på att det blir kallt i huset när familjen duschar och tycket att det är bättre att familjen duschar kallt istället.  :::_)
Titel: SV: Dåligt med duschvatten CTC Eco Heat 406? (Ny tråd som medlem)
Skrivet av: Smurfen. skrivet 07 december 2015, 10:21:32
Det bör vara fel på nån inställning för de nyare ctc med växelventil har inte samma dåliga vv produktion som de tidigare ctc modellerna. har för dålig koll på ctc för att kunna hjälpa dig men tycker mig läst att de nyare ctc prioriterar vv laddning så det verkar konstigt om du har så dåligt med vv. Eftersom ctc bereder vv med slinga kommer den ge mindre vv än de bästa konkurenterna med beredare men det ska räcka till vanligt bruk i alla fall.
Titel: SV: Dåligt med duschvatten CTC Eco Heat 406? (Ny tråd som medlem)
Skrivet av: Henrikg77 skrivet 07 december 2015, 20:29:44
Tackar för tipsen!  tummenupp :)
Testar komfortläge nu och ser om det blir någon skillnad och får sen se hur de blir. Måste nog låta installatören kika också och ev kolla med CTC vad de rekommenderar för åtgärd med våra problem. Måste man köra komfortläget som är det högsta för varmvatten för 2 personer så är jag nästan inne på att de get mig felaktiga uppgifter och får sätta in en annan och ta tillbaks och sälja den här till någon som är ensam. Fått lite mer att bolla med installatören/säljaren nu!
Titel: SV: Dåligt med duschvatten CTC Eco Heat 406? (Ny tråd som medlem)
Skrivet av: Rickard skrivet 08 december 2015, 07:22:20
Kanske läste jag fel manual, en för gammal, och då kan du nog bortse från några av mina tips.
Har du växelventil (och hetgasväxlare?) så borde tappvattnet räcka till, men om du har tidsinställningarna som påpekats tidigare, ändra dem hellre än ställ pumpen i komfortläge.
Kan du säga exakt vilken modell du har, eller länka till rätt manual online?
Titel: SV: Dåligt med duschvatten CTC Eco Heat 406? (Ny tråd som medlem)
Skrivet av: Mr Henke skrivet 08 december 2015, 20:44:49
Ctc slår på stora trumman med sin zenith 550 tank vad gäller vv.
Nu påstår dom att man kan få ut 600 liter 40 gradigt vatten med ett flöde på 22 liter/min. Hmm. Men då ska man ha en 25 kW värmepump. Hur många villor installerar en vp på 25 kw? Utan elpatron gällde det också.