Tillsats Nibe 1230-10 hjälp!!
« skrivet: 23 februari 2007, 02:27:01 »
Hej,

Blir inte klok på detta....

Har ca -10 nu och det verkar som om tillsatsen slår på hela tiden, t.o.m tillsatsen steg 2 vilket slukar en hel del...

Har ett en plans hus 150 kvm samt källare(oinredd) 150 kvm. På markplan finns en fläktkonvektor som värmer upp vardagsrummet på 50 kvm. På ca 30 kvm i källaren har jag ställt ner temostaterna(har ca 14-15 grader där). resten av kåken har jag ca 20 grader samt fullt öppna termostater.

Gradminuterna sjunker som en tok och är nu runt -700,-800 det verkar som om pumpen inte fixar att fÃ¥ ner dom, vad beror det pÃ¥ ??  Har bra diff. mellan framledningstemp och returtemp. Har ca -1 pÃ¥ kb in. Har ställt tillsatsten pÃ¥ -500.

Innan det blev så kallt så gick aldrig tillsatsen in men pumpen gick hela dagarna. när det låg runt 0 grader var det ca 3 starter per dag. det verkar som om pumpen inte får upp tillräcklingt med värme.
Huset är från -63, inte så bra isolerat samt att det är lite dragigt nere i källaren, är det smart att sänka dessa termostater lite grann.
Värmekurva 9 samt 0.

Hoppas någon kan tipsa om bra inställning samt vad som kan vara fel....

Igår brände man 180 kwh på ett dygn,inte kul............ När dubbla tillsatsen slår in bränner man ca 8000-9000 w

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Tillsats Nibe 1230-10 hjälp!!
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2007, 07:37:57 »
Källare kan tjuva otroligt mycket värme. Jag har mina källarradiatorer hårt strypta och ca 8-9 ºC i garaget och 13-14 ºC i övriga källaren. Det är bättre att strypa dessa radiatorer med fast instrypning, på kopplet om det går, eller på returventilen. När det blir kallt ute så öppnar tarmostaterna max i alla fall ibland och då kommer tillskottet ändå.

Vad hade för för energiförbrukning innan din VP installerades?

Var bor du?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!