Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: pricken skrivet 09 januari 2011, 15:07:31
-
Sitter på jobet och slösurfar(kan göra det ibland), och passerade min loggsida och får se att VBf, VV och innetempen stiger, låter som att jag måste motionera växelventilen när jag kommer hem, eller vad tror ni?
-
Vettifasen om det var ställdonet eller ventilen som hade fastnat, men jag drog upp spaken på utsidan och släppte den, då small det till littegranna åsså lagade det till sig.
Men det lär nog inte vara sista gången det händer.
-
Tjena pricken!
Du prickade rätt där,Köp en ny insats (Ca 240kr) och byt tar ca en 1/2h.
Ps glöm inte nyckel för att lossa insatsen lycka till