Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: JohanAndre skrivet 01 mars 2016, 18:45:42

Titel: Nibe 1155 + tank. Hög kond in/ut
Skrivet av: JohanAndre skrivet 01 mars 2016, 18:45:42
Hej!

Ett år gammal 1155 + tank, radiatorer + en GV-shunt i ett rum. Har ALLTID haft problem med felmeddelande kring periodisk höjning av varmvatten. Kopplade just upp mig på uplink och kan nu se att jag historiskt får felmeddelandet Hög Kond In (ibland ut) i princip en gång om dagen vilket jag tror leder till kompressoromstart. Jag misstänker att detta larm utlöses när pumpen pysslar med varmvatten och har börjat fundera på om det är luft i systemet som orsakar det hela. Vattnet kommer nämligen från egen brunn till avluftare och hydropress (frekventa luftpuffar i tappvatten är vardag)

Är jag ute och cyklar?

Titel: SV: Nibe 1155 + tank. Hög kond in/ut
Skrivet av: Smurfen. skrivet 01 mars 2016, 18:51:32
Kör en usb loggning på vp och bifoga filen så ser man vad vp sysslar med.
Titel: SV: Nibe 1155 + tank. Hög kond in/ut
Skrivet av: JohanAndre skrivet 01 mars 2016, 18:55:47
Öhm  jag har en loggfil men hur läser man ut något ur den? Finns något program som kan läsa filen på ett mer begripligt vis?
Titel: SV: Nibe 1155 + tank. Hög kond in/ut
Skrivet av: JohanAndre skrivet 01 mars 2016, 18:59:42
Urdrag ur filen. Larmet kom idag 12:18:54

2016-03-01   12:18:50   7312   1   38   617   581   467   24   2   650   1009   88   0   163   342   14   -25   224   15   20
2016-03-01   12:18:55   7312   1   37   615   582   467   24   2   651   1012   90   0   162   342   14   -25   0   14   10
2016-03-01   12:19:00   7312   1   38   617   583   467   26   3   650   1010   90   0   162   342   14   -25   0   14   10
2016-03-01   12:19:05   7312   1   38   618   583   467   24   4   647   1009   91   0   162   342   14   -25   0   14   10
Titel: SV: Nibe 1155 + tank. Hög kond in/ut
Skrivet av: Smurfen. skrivet 01 mars 2016, 19:30:37
Brukar använda open office till att läsa filerna ditt urdrag säger inte mycket man måste se namnen på givarna vilket står högst upp.