Författare Ämne: LÃ¥gt flöde  (läst 3443 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad djesko

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
Lågt flöde
« skrivet: 16 februari 2012, 10:01:26 »
Hej

Har en 107:a kopplad med ecologic till min excellent panna , när det är runt -8 så orkar inte pumpen att ge mig rätt temp på returen och det blir spets.

Men om jag säker CP till 1 sÃ¥ orkar den utan problem , men dÃ¥ fÃ¥r jag LÃ…GT FLÖDE  (betyder ? )

Pumpen går direkt på värmesystemet inte via någon tank.

Någon har har en ide hur jag löser detta ?

Mvh Niklas

Utloggad Castrol

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 522
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • En av fÃ¥ med Eco Logic pÃ¥ forumet
SV: Lågt flöde
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2012, 21:15:26 »
De menar att den orkar höja framledningen om du sänker cirk.pumpen till 1.

Detta är normalt, men gör du så kommer du behöva öka din huskurva för att hålla samma temp inne eftersom medel temp över dina radiatorer kommer vara lägre givet samma kurva. (Eftersom du har ett lägre flöde över radiatorerna kommer retur temp att sjunka, således lägre avgiven effekt)

Klarar du dig utan elspets till minus 8 skall du vara nöjd. Jag kan köra till minus 7 men då har jag tappat mina 21,5 och börjar komma under 20,5 med något kallare i vissa rum med små radiatorer.
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Lågt flöde
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2012, 19:50:05 »
Castrol har helt rätt, du har alltså kommit till gränsen för vad din värmepump klarar av utan elspets, och det går inte trolla med detta faktum.
Det du nu skall hålla koll på är att elpatron inte "släcker" kompressorn, det är av största vikt att kompressorn hela tiden får producera den värme den kan tillföra om du vill spara maximalt.
Vid -15°C stannar kompressorn och din anläggning får förlita sig helt på elpatron, men det visste du säkert.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Lågt flöde
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2012, 22:55:45 »
Hur får man elspets om man inte har nån tank?
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad Castrol

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 522
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • En av fÃ¥ med Eco Logic pÃ¥ forumet
SV: Lågt flöde
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2012, 10:52:48 »
Hur får man elspets om man inte har nån tank?

VP och gamla pannan kopplas i serie, vid behov av spets aktiveras elpatron i pannan  och sen shuntas behovet ut.
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Lågt flöde
« Svar #5 skrivet: 18 februari 2012, 11:55:54 »
En elpanna är väl en tank, om än mindre i storlek.
LÅGT FLÖDE betyder att diff kondensor är för hög (se manualen).
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad Castrol

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 522
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • En av fÃ¥ med Eco Logic pÃ¥ forumet
SV: Lågt flöde
« Svar #6 skrivet: 18 februari 2012, 12:20:14 »
En elpanna är väl en tank, om än mindre i storlek.



-Ja och TS skrev att han hade en CTC excelent.....vad menar du?
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Lågt flöde
« Svar #7 skrivet: 18 februari 2012, 12:25:30 »
Pumpen går direkt på värmesystemet inte via någon tank.

Ja, och därför begrep jag inte hur han menade... Kopplad mot pannan men går direkt mot radiatorerna utan att gå via pannan.
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad djesko

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
SV: Lågt flöde
« Svar #8 skrivet: 19 februari 2012, 12:45:34 »
tack ännu en gång för alla svar.

/niklas

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!