Hej Forumet,
Nu har vår pump gått i 5 dagar och jag är lättad att vårt osäkra borrhål fungerade och att vi kan få upp värme ur det! (Det var borrat av en tidigare ägare för 10 år sedan som säkerhet när elpannan skulle rasa…)

Dock är jag inte riktigt nöjd med följande.
Kom gärna med synpunkter, lösningar eller varför inte en fundering. :D

1) Intrimningen
Se under rubriken avläst nedan.
Jag reagerar främst på att fram och retur på brinet bara har en diff på 1.5 grad?? har varit knappt två någon gång.
Snurrar det för fort?
Jag har även kurva 1.9.1 + 4 grader, se bild nedan,  inställt sedan i fredag dÃ¥ vi stannade kvar pÃ¥ 16 grader i 24 timmar. Efter rÃ¥d frÃ¥n installatören per telefon. Känns ej klockrent.
Går på utegivare men det finns även en innegivare. Väger pumpen inte ihop dessa? De sa montören ej att den gjorde.

2) Antalet starter
15 st på 126h (10 h varmvatten)

3) Det knäpper elementern
Fast det finns en UKV, gissar att det är så med mina gamla gustavsbergare??
4) Rördragningen
Framlednings- och returrören så de ligger emot varandra på två ställen utan att det är nödvändigt. Nu vill Jag stämma av mina fakta med er för att ha kött på benen när jag pratar med installatören om att åtgärda problemet.

4) Klumpig rördraging.
Fram och retur på element sidan ligger emot varandra på två ställen, se bild. Vore enklet att dra om, bar rikta ned returen 45 grader.
Skulle ni bråka om detta?



Snabba fakta:
150 m borrhål, 9 foderrör
Nibe 1245-8, Nibe UKV 100
Går på utgivare men har även en innegivare.
1.5 plan,  88m2 + 88 m2, byggt 1965, Tyresö.
Ganska dåligt isolerad, 150 mm kutterspån/gullfiber på vind.
Väggar 50% Lättbetong ca 30cm tjocka, 50% ca 22 cm Kutter + fasad tegel.
2 glasfönster.
Radiatorer:  Mest gamla gustavsbergare (10 mm rör bakom lite plÃ¥t), + enpanel.
Tidigare elpanna förbrukade i dec 2010: 5733 KW/h, den hade ingen termostat och gick hela tiden. Ca 55 grader ut jämt retur bet jag ej.


Avläst på displayen:
Status                                 eb100
vv laddning  (BT6)                 44.4
vv top (BT7)                         50.3
beräknad framledning 1          49.9
gradminuter                          -91
utetemp                                 2.1
köldbärare in                          0.6
köldbärare ut                         -1.2
framledningstemp.                  50.3
returledningstemp.                  45.0
beräknad framledning              49.9
rumstemeratur                       20.6
extern framledning                  X
medeltemp.                             0.7
hetgas                                   83.9
vätskeledning                         45.1
suggas                                   3.8
kondensator fram                       50.5
status intern tillsats                  frÃ¥n
max inst effekt.                       6 kW
säkring                                   20 A
L1                                          5.8 A
L2                                          5.0 A
L3                                          3.7 A

Värmekurva:



Stort tack till alla som delar med sig av sin kunskap.

/Erik
1,5 Plan med uppvärmd källare 90 + 90 m2
Tidigare energiförbrukning? = Vet ej ny inflyttad.
Elpanna i vattenburet system, radiatorer sk hög temp/lite vatten. Borrhål ca 150 m, osäker uppgift, kollektorslag indragen men ej tagen i bruk. Inget riktigt borrprotokoll finnes!
Stockholm
2 pers fler kommer.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nyinstallerad 1245-8 ej nöjd TRIM OCH RÖRDRAGNING
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2011, 07:29:19 »
Hej!
1) Tyvärr är detta nÃ¥tt som man fÃ¥r göra själv om det ska bli bra, men du har hittat rätt forum.  Thumbsup
Du kan sänka farten på brine-pumpen i meny 5.1.9 (håll in bakåtknappen 7 sek för att komma åt meny 5).
En tempdiff på 2-3 ºC är OK.

2) Ser bra ut, hur stor UKV har du?

3) Hur är din UKV ansluten?
Bästa knäppreducering får man om VP-fram går in i toppen och till radiatorerna från botten.

4) Jag skulle inte bråka om detta såvida inte rören skallrar mot varandra.

Sen är tempdiffen på varma sidan lite låg, det bör vara ca 7-8 ºC mellan fram och retur då kompressorn värmer huset, detta justeras i meny 5.1.11.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Nyinstallerad 1245-8 ej nöjd TRIM OCH RÖRDRAGNING
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2011, 08:47:19 »
Beräknad framledningstemp pÃ¥ 49,9° vid +2 grader ute?  ???

Om man tittar på kurvan bottnar den på 60° redan runt -10°.

Om det vore jag skulle jag nog se över och uppgradera radiatorerna.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Virgin1

  • Tekniskt insatt nybörjare
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
SV: Nyinstallerad 1245-8 ej nöjd TRIM OCH RÖRDRAGNING
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2011, 08:58:10 »
Håller med ! Om du inte uppgraderar radiatorerna bör du titta på en 10kW i stället. Dina förhållanden liknar mycket mina och det är konstant irriterande att se tillskottet skena iväg från -5 grader.... En knäpptank bör också hålla ner antal starter vid varmare väder.
Nibe 1235-10 installerad i feb 08. 170 kvm boa fristående stenhus i Stockholm Tidigare totalförbrukning vattenburen elpanna ca 40000 kWh. Borrhål aktivt 180m 3 pers i hushållet.
En Panasonic E9CKP som stöttning i bottenvåning installerad 2005.
Förbrukning totalt inkl. HH el:
2005  41860kWh
2006  37680 kWh
2007  39619 kWh
2008  19565 kWh (Bergvärme mar-dec)
2009  16812 kWh Tillsats 172 tim, 3200 starter,4100 drifttimmar
2010  22233 kWh Tillsats 667 tim,2846 starter,4333 drifttimmar

Utloggad Virgin1

  • Tekniskt insatt nybörjare
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
SV: Nyinstallerad 1245-8 ej nöjd TRIM OCH RÖRDRAGNING
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2011, 08:59:40 »
Sorry, missade att du redan installerat, då återstår radiatorerna.
Nibe 1235-10 installerad i feb 08. 170 kvm boa fristående stenhus i Stockholm Tidigare totalförbrukning vattenburen elpanna ca 40000 kWh. Borrhål aktivt 180m 3 pers i hushållet.
En Panasonic E9CKP som stöttning i bottenvåning installerad 2005.
Förbrukning totalt inkl. HH el:
2005  41860kWh
2006  37680 kWh
2007  39619 kWh
2008  19565 kWh (Bergvärme mar-dec)
2009  16812 kWh Tillsats 172 tim, 3200 starter,4100 drifttimmar
2010  22233 kWh Tillsats 667 tim,2846 starter,4333 drifttimmar

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Nyinstallerad 1245-8 ej nöjd TRIM OCH RÖRDRAGNING
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2011, 10:03:47 »
Koppla ur innegivaren och justera in värmekurvan så att du får lagom varmt inne. Du verkar ha väldigt hög kurva, och det kan vara så att den är onödigt hög och motverkas av innegivaren...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad muffincreative

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Tyresö, Stockholm
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nyinstallerad 1245-8 ej nöjd TRIM OCH RÖRDRAGNING
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2011, 23:06:35 »
WoW tack för alla svar.

Citera
Carl N
1) Tyvärr är detta nÃ¥tt som man fÃ¥r göra själv om det ska bli bra, men du har hittat rätt forum. 
Du kan sänka farten på brine-pumpen i meny 5.1.9 (håll in bakåtknappen 7 sek för att komma åt meny 5).
En tempdiff pÃ¥ 2-3  är OK.

2) Ser bra ut, hur stor UKV har du?

3) Hur är din UKV ansluten?
Bästa knäppreducering får man om VP-fram går in i toppen och till radiatorerna från botten.

4) Jag skulle inte bråka om detta såvida inte rören skallrar mot varandra.

1.
Skall testa det nu.

2. UKV 100

3. Som du beskriver är det kopplat.

4. Hmm ok jag tänker att ledning är den typ av värmeöverföring som är effektivast och att detta rimligen borde påverka systemet negativt? Jag har ju inte betalt xxx för att få en halvbra installation. Jag vill ha den så bra som möjligt.

Citera
purjo__
Koppla ur innegivaren och justera in värmekurvan så att du får lagom varmt inne. Du verkar ha väldigt hög kurva, och det kan vara så att den är onödigt hög och motverkas av innegivaren...

Kurvan ställdes så hög på rekommendation av dem som gjorde installationen för att vi hade svår att få upp tempen, iof vid -5 grader ute.
Vi låg kvar på 16 grader länge. Nu är innetempen ok. Är det ite bättre att gå på tempdiffen först? Tror du att jag kan ställa ned kurvan sen igen kanske?

Citera
tipo874
Beräknad framledningstemp på 49,9° vid +2 grader ute?

Framtida åtgärder:
Det verkar som om jag behöver skaffa nya raddar till nästa vinter.
Någon som törs göra en ruff gissning på hur många mer Watt de 11 raddarna (2 st urkopplade nu) på övervåningen bör avge för att kunna sänka framledningen till ok nivå? Nu har jag tunna Gustavsbergare
Vad är en ok framlednings nivå?

Eller är det viktigare att isolera vinden bättre?

Skall installer en frånluftsfläkt nu när badrummet fixas, lättare vattenskada. Hade mest kollat på att köra en vanlig kanalfläkt med manuell varvtals reglering. Men fick upp ögonen för NIBE FLM som värmer upp köldbäraren? Är den något att ha?

Nästa vecka får jag besök av firmans serviceboss för att kolla på installationen, skall bli spännande att få hans slutsatser... återkommer om dem.
1,5 Plan med uppvärmd källare 90 + 90 m2
Tidigare energiförbrukning? = Vet ej ny inflyttad.
Elpanna i vattenburet system, radiatorer sk hög temp/lite vatten. Borrhål ca 150 m, osäker uppgift, kollektorslag indragen men ej tagen i bruk. Inget riktigt borrprotokoll finnes!
Stockholm
2 pers fler kommer.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nyinstallerad 1245-8 ej nöjd TRIM OCH RÖRDRAGNING
« Svar #7 skrivet: 03 februari 2011, 09:32:22 »
Isolera vinden först, jag kunde sänka kurva ett snäpp efter att ha tilläggsisolerat vinden.
Men sen är det kanske vettigt med nya radiatorer, förutom att de är klena så är de kanske knäppkänsliga också?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Strip

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
SV: Nyinstallerad 1245-8 ej nöjd TRIM OCH RÖRDRAGNING
« Svar #8 skrivet: 04 februari 2011, 07:01:09 »
Citera
purjo__
Koppla ur innegivaren och justera in värmekurvan så att du får lagom varmt inne. Du verkar ha väldigt hög kurva, och det kan vara så att den är onödigt hög och motverkas av innegivaren...

Kurvan ställdes så hög på rekommendation av dem som gjorde installationen för att vi hade svår att få upp tempen, iof vid -5 grader ute.
Vi låg kvar på 16 grader länge. Nu är innetempen ok. Är det ite bättre att gå på tempdiffen först? Tror du att jag kan ställa ned kurvan sen igen kanske?

Innegivaren går att ställa in så den bara visar rumstemp, men inte har något inflytande över styrningen.
Vad Purjo menar är att man bör först justera VP till en trevlig värmekurva som mha endast utegivare stämmer bra med husets egenskaper. Sen kopplar man in innegivaren för finjustering och kanske framför allt för att kompensera för tillfälliga värmande faktorer som t ex morgonsol, mycket folk, ...
Om man börjar hela injusteringsprocessen med inkopplad innegivare, kan det bli så att inställd värmekurva säger 60° trots att huset egentligen bara behöver 45°. Innegivaren kompenserar för övertemperaturen i rummet och sänker framledningstemperaturen. Detta resulterar i en värmekurva som inte stämmer med husets värmeegenskaper och därmed gör hela systemet svårreglerat.

Tror jag...
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1

Utloggad muffincreative

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Tyresö, Stockholm
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nyinstallerad 1245-8 ej nöjd TRIM OCH RÖRDRAGNING
« Svar #9 skrivet: 04 februari 2011, 09:32:09 »
Tack för förklaringen strip!

Hmm ja de har varit lite svajjigt med tempen, var oppe i 22 grader här (+1 ute) om dagen och då drog jag ned 4 förskjutnings snäpp o hamnade på 18 grader (-2 ute) nästa dag.

Har dragit ned pumpen på kalla sidan att gå på 75% istället för 87%. I boken står det att 50% är grund inställningen kanske skruvade montören upp denna...

Tack för alla svaren, jag läste även elmers post om kurvor och förklaringar, så nu blir det till att lära känna sin pump.

Kul med alla nya rattar och spakar hemma. Ska föra lite enkel logg hemma vid nästa kalla period.
Behöver man verkligen skriva av allt till en sådan logg? Eller räcker det med ute inne temp, fram retur ledning på varma och kalla sidan?
Som jag fattar det kan man inte få ut datan utan en Mobus för ca 6000 :(

Jahopp då snöar det igen, då får man väl ut o skotta snart.
1,5 Plan med uppvärmd källare 90 + 90 m2
Tidigare energiförbrukning? = Vet ej ny inflyttad.
Elpanna i vattenburet system, radiatorer sk hög temp/lite vatten. Borrhål ca 150 m, osäker uppgift, kollektorslag indragen men ej tagen i bruk. Inget riktigt borrprotokoll finnes!
Stockholm
2 pers fler kommer.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Nyinstallerad 1245-8 ej nöjd TRIM OCH RÖRDRAGNING
« Svar #10 skrivet: 04 februari 2011, 10:46:21 »
Behöver man verkligen skriva av allt till en sådan logg? Eller räcker det med ute inne temp, fram retur ledning på varma och kalla sidan?
Som jag fattar det kan man inte få ut datan utan en Mobus för ca 6000 :(

Du kan logga till ett USB-minne, se
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=27758.40

Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Nyinstallerad 1245-8 ej nöjd TRIM OCH RÖRDRAGNING
« Svar #11 skrivet: 04 februari 2011, 18:10:50 »
Det är lättare att ställa in en bra kurva utan innegivare så det rekomenderas att koppla bort givaren i menyn men det förändrar inte det faktum att du behöver 50 grader vid +2 för att få lagom varmt inne. Du kan stoppa i ett usb minne i pumpen så dyker det upp en ny meny Thumbsup där kan du välja loggning och tid mellan loggarna jag har 1 min mellan loggningarna.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad muffincreative

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Tyresö, Stockholm
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nyinstallerad 1245-8 ej nöjd TRIM OCH RÖRDRAGNING
« Svar #12 skrivet: 04 februari 2011, 22:25:45 »
ha ha! en lucka att lossa på sånt gillar jag.
Verkade var lite strul med formateringen av minnet..
Vad bör "stickan" vara formaterad som?



1,5 Plan med uppvärmd källare 90 + 90 m2
Tidigare energiförbrukning? = Vet ej ny inflyttad.
Elpanna i vattenburet system, radiatorer sk hög temp/lite vatten. Borrhål ca 150 m, osäker uppgift, kollektorslag indragen men ej tagen i bruk. Inget riktigt borrprotokoll finnes!
Stockholm
2 pers fler kommer.

Utloggad Strip

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
SV: Nyinstallerad 1245-8 ej nöjd TRIM OCH RÖRDRAGNING
« Svar #13 skrivet: 05 februari 2011, 08:31:37 »
ha ha! en lucka att lossa på sånt gillar jag.
Verkade var lite strul med formateringen av minnet..
Vad bör "stickan" vara formaterad som?

Vanlig FAT32 bör fungera bra.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1

Utloggad torbjörn52

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
SV: Nyinstallerad 1245-8 ej nöjd TRIM OCH RÖRDRAGNING
« Svar #14 skrivet: 07 februari 2011, 19:12:25 »
hejsan! läste ditt inlägg om din 1245. vi har haft liknande problem med vÃ¥ran maskin. det började med högtryckslarm vilket var ett känt problem enligt nibe.det var kortet som styr värmebärarpumpen som fallerade. underväntetiden pÃ¥ nya kortet togs kabeln till pumpen bort vilket medförde att den ändÃ¥ gick men nu med full hastighet.detta i sin tur medförde att diffen pÃ¥ fram och returtemperatur blev lite ca 3,8 grader. enligt nibe skall denna lika pÃ¥ 8-10 grader för att det ska bli sÃ¥ ekonomiskt som möjligt. efter byten av 3 kort och sista gÃ¥ngen även byte av cirk pump  verkar det nu fungera riktigt bra. diffen ligger nu pÃ¥ ca 8,5 grader. det du skrev om diff pÃ¥ 2-3 grader verkar enligt vÃ¥ra erfarenheter ligga väldigt lÃ¥gt. till saken hör att de tvÃ¥ sista gÃ¥ngerna kortet krÃ¥nglade sÃ¥ gavs det inte nÃ¥got larm utan jag märkte att hastighetsregleringe av pumpen fallerat genom att diffen pÃ¥ tempen hamnade pÃ¥ 3,8 grader igen. sista gÃ¥ngen byttes även pumpen för de trodde inte pÃ¥ att kortet skulle balla ur fyra Ã¥nger. eftersom det nu fungerar kanske problemet lÃ¥g i pumpen. det kanske kan vara en ide att kolla reglering  ngen av hastigheten pÃ¥ pumpen. hoppas att mina avklarade problem kan hjälpa dig ochsÃ¥. hälsningar torbjörn!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!