Nibe 1210 5kW -03
« skrivet: 04 mars 2014, 13:30:06 »
Hej det är så att jag har en Nibe 1210 med markslinga

Problemet är att den räcker inte till
huset är ca: 180m2 i västragötaland men så fort det går över till minusgrader går elpatronen in får då orkar inte pumpen
Den är från 2003 och slingan är antagligen inte längre än vad den behöver vara för denna pump.

Är dagens pumpar mer effektivare så man kan klara sig med att bara byta till en större pump utan att förlänga slingan ?

Tacksam för svar
/Matz

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1210 5kW -03
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2014, 13:36:44 »
En större vp behöver längre slinga framförallt en ny som är effektivare men kolla kb tempen när vp gått ett tag det kan funka med större vp.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad matzjan

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1210 5kW -03
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2014, 14:29:06 »
Hej Smurfen.
kollade just vid 8grader ute
så är:
kb-f 1
kb-r -1

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1210 5kW -03
« Svar #3 skrivet: 05 mars 2014, 10:05:50 »
Du har ju ok brine temp nu men det har varit milt ett bra tag frågan är hur tempen ligger när det är kallt. Jag skulle köra på en vinter till och hålla koll koll på brine då vet du med säkerhet om du kan gå upp ett snäpp i vp storlek utan att lägga mera slang vilket naturligtvis vore en fördel.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!