Skrivet av: admin
« skrivet: 09 november 2004, 07:55:48 »

Jag antar också att ditt energibehov ligger på 19-20 000 kWh/år, till det bör en Nibe 5:a fungera.

Förutsatt att du har bra berg (det bör borrarn veta, hör med honom, om inte annat när han borrar kan han se vad du har för berg) så bör du ändå gå på det djupast av de tre offerterna, alternativt att du lägger till metrarna på de två offerter som hade färre meter hål...

De kan ju ändå bli billigare om de har ett i övrigt lägre pris.

Som sagt var, borrhålets djup bör till stor del bestämmas av bergartens beskaffenhet och djupet ned till vattennivån. Det sk aktiva djupet måste bli tillräckligt om du skall kunna få en väl fungerande och ekonomisk lösning.

Gör vad du kan för att ta reda på bergart där du bor, prova ta kontakt med SGU, de brukar vara snabba på att informera om vilken bergart det finns i det område du bor i.

Om du vet vilken berart som finns i ditt område, be dina offererande företag räkna med de värmeöverföringstal som den aktuella bergarten har (de vet/bör veta vilket värmeöverföringstal de olika bergarterna har)

Be dem även räkna på vad det skulle innebära för dig med en luft/vatten-värmepumpsinstallation - i Göteborg blir det väl inte kallare än -10 speciellt många dagar/år...

Tänk dock på att utedelen kan bullra litegrann, ekonomiskt tror jag nästan att luft/vatten skulle bli mer gynnsamt för dig - normalt sett lite kortare livslängd dock, räkna med ca 15 år på bergvärmen och 10 år på luft/vatten-VP:n.

Lycka till!

PS.
Om du går på luft/vatten, se då till att köpa en ny elpanna som är anpassad/optimerad för att arbeta med den luft/vatten-VP du köper, då slipper du mycket krångel som brukar uppstå när du kompletterar VP med gammal befintlig utrustning.
DS.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 09 november 2004, 01:01:39 »

Jo nu ska det bli, somnade vid tv´n tidigare.  :o
inget bra svårt nu istället   >:(
Lycka till med Vp´n
Skrivet av: varma fötter
« skrivet: 09 november 2004, 01:00:17 »

sover du aldrig?

Jag är helt inne på din linje. Skönt att få det bekräftat.
Tack för hjälpen .
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 09 november 2004, 00:55:01 »

hmmm läste dåligt.. 20.000 kwh för värme o varmvatten står det ju.

Enligt NIBE´s hemsida 90-110 meter aktivt borrhål till 1215-5 mellan 18750 och 30.000 kwh årsförbrukning 8grova riktvärden)

Jag skulle inte gå under 110 meter aktivt kostnaden är ju nästan försumbar!?
Du får ju all gratisvärme ur borran, den får INTE va för klen.

Kolla här

http://www.nibe.se/vvs/produkter/mvp/F1210b.htm
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 09 november 2004, 00:48:44 »

Citera
Förbrukningen är 14000kWh + 1.5m3 olja.

avser det här inkl hushållsel??
Skrivet av: varma fötter
« skrivet: 09 november 2004, 00:25:17 »

låter det rimligt med borrhål på 120 m (103 aktivt)
Skrivet av: varma fötter
« skrivet: 08 november 2004, 17:22:38 »

tack för ditt snabba svar,fick en del frågetecken att ta bort samt en del nytt att tänka på.

Radiatorerna jag har är såna stora gamla åbäken( fula enl frugan).

Kåken är byggd 1948 och det finns inga planer på att bygga ut.


Var i kontakt med pumpgubbarna och dom kom fram till att nettoenergibehovet ligger nog på 19 000- 20 000 kWh exl hushållsel och att nibe 1215-5 räcker för mig.

Ang borrdjup han som vill borra 120m säger att det är ca 20 m över normalborrning men givetvis kan dom borra mer för 255kr metern.

Till berg där jag bor är det  6-7m .

Tackar för nya synpunkter,bra att kunna få tips av folk som inte vill åt mina pengar. :D
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 07 november 2004, 12:08:35 »

Jorå så eré, men om du ska kunna jämföra offerterna måste du se till att dom räknar på sama förbrukning.

Välj den som ser billigast ut, detta bygger på kalkyler (som ÄR gissningar) tex kring din bef oljepannas verkningsgrad.
Gissar man fel kan tex borran bli för vek, med stora problem och extra kostnader.
Ur borran får du gratisvärmen, den skall va rejäl, om den är vek går det istället mera ström, det vill vi ju undvika!!!

Ex. 1500L Eo1 (innehåller ca 10.000 kwh brutto) * 80% verkningsggrad = ca 12.000 kwh/år som oljan tillför.

Elen vad har du sagt till dom om den?? enbart hushållsel, något till värme och varmvatten????

Men spannet på pannan kan vara mellan 90% och ned till under 60% i årsmedelverkningsgrad beroende på ålder skick mm.
Men 75-80% om det är en rätt skaplig anläggning brukar man använda i kalkylen (som gissning).

Även borrhålets djup är en gissning med flera olika okända variabler kring typ av berg vattenföring mm!!!!!!
Se till att dom avser aktivt djup (djup under grundvattnet) det är MYCKET viktigt, den del som är torr hjälper inte till alls!!!!

Göteborg... då skall du fundera på om  du har långt till berg det kan bli dyrt. eller bor du på bohusgranit   ;)

Om det är så att allt går till uppvärmning/varmvatten, då är nog 5 kw är i klenaste laget (onödigt mycket dyr tillskottsel)  ett otroligt stort spann på tänkt förbrukning men samma storlek på VP, du förstår väl att det här inte är vetenskapligt utan gissningar åsikter tyckande inte vetande  >:(
Fundera fråga gärna mera, vi vill gärna veta lite om dina radiatorer lågtempsystem, ettrörssystem ålder på huset  ev planer på tillbyggnad mm
Lycka till

Skrivet av: varma fötter
« skrivet: 07 november 2004, 11:14:02 »

Hejsan,jag skulle vilja ha lite synpunkter på 3 offerter jag fått.

Jag bor utanför gbg i ett hus på ca 100m2 + 20 m2 källare som ska värmas upp. Förbrukningen är 14000kWh + 1.5m3 olja.

ALT 1 nibe 1215-5 borrhål 100m (84) nettoenergibehov exl hushållsel 17 100kWh

ALT 2  nibe 1215-5 borrhål 110m (100)  nettoenergibehov exl hushållsel 25 000 kWh

ALT 3 nibe 1215-5 borrhål 120 (103) nettoenergibehov exl hushållsel 19 300
 
Jag undrar hur det kan skilja så mycket på deras beräkningar på energibehovet när dom har fått samma uppgifter om förbrukningen.

tacksam för alla tips o råd

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!