0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Gäst!En utebliven vinst på 50 kwh/dygn vid -20 (som du påstår) blir lika med 2,1kw netto (50/24). Ras-10 har vid -20 säj COP 1,8 vilket då ger uteffekt (brutto) 2,1/(0,8/1,8) = 4,7 kw (!).Samma effekt som den max kan leverera vid +7 ska den plötslig leverera vid -20 med låg COP dessutom!Kostnad för maximalt slitage sätter du (för enkelhetens skull) till 0!Bra resonerat ”gäst”Du slänger dig glatt med mycket stora besparingar vid mycket låga temperaturer men räknar man på det upptäcker man att det är munväder och önsketänkande!
Det intressanta är ju dessutom att Råd&Rön testen ......Sanyo levererar enligt testen 3,2 kw vid -15 med cop 1,8, det får jag till 1,4 kw "gratis" ca 34 kwh/dygn "gratis".Toshiba enligt samma 2,8 kw med cop 2,3, det får jag med samma avrundning uppåt som ovanstående till 1,6 kw "gratis" ca 37 kwh / dygn "gratis". Men jag kan ju räknat fel, och det gäller ju som sagt vid -15 grader.
RAS 10 ger COP 1,75 vid -18, så det blir kanske svårt.
Bör du inte använda senast utförda test vid dina beräkningar? Du använder ett gammalt test!
RAS 10 ger COP 1,75 vid -18, så det blir kanske svårt.Jaha.Ras-10 har vid -20 säj COP 1,6 vilket då ger uteffekt (brutto) 2,1/(0,6/1,6) = 5,6 kw (!).Högre effekt än den max kan leverera vid +7 ska den plötslig leverera vid -20!
Alla 410 pumpar har ju en rek lägsta temp på -20 till -25 grader ä det då inte bra att dom stänger av sig själva så man slipper hålla koll ?.Det finns ju någon anledning att alla (inklusive toschiba -25) har det eller??? sen att det går att köra dom vid lägre temp ä ju en annan sak! själv ser jag -20 spärren som en varvtalsspärr på en bil på omoderna bilar saknar ju det så det ä bara att varva långt in på det röda tills dom går sönder
Gäst jag kan ge dig rätt på en sak (o.b.s bara en) och det är att den kopplar på vid -16 det är ju dumt men som smålänning ser jag inga problem för jag har en en hårtork att starta den med om jag måste (har aldrig behövt prova om det funkar då den inte stängde av när det var -20 enligt min temp )
Citat från: mansan skrivet 07 januari 2006, 19:27:31Gäst jag kan ge dig rätt på en sak (o.b.s bara en) och det är att den kopplar på vid -16 det är ju dumt men som smålänning ser jag inga problem för jag har en en hårtork att starta den med om jag måste (har aldrig behövt prova om det funkar då den inte stängde av när det var -20 enligt min temp )Bara en sak rätt? Kan ju betyda att även en blind höna kan finna ett korn? Som smålänning bör du inte riskera att drabbas så svårt av "-20 off". I alla fall inte så ofta!