Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: martinko skrivet 15 juli 2014, 15:09:48

Titel: diplomat fel framledning?
Skrivet av: martinko skrivet 15 juli 2014, 15:09:48
Hej!
Flyttade nyligen in i ett hus med en installerad thermia diplomat (drift tid värmepump 11547h)

Det är nu sommar dvs varmt ute (27grader visar mätaren)

Men min värmepump går ändå lite då och då.

Jag jag vattenburen golvvärme i källaren och vanliga vattenburna radiatorer på övervåning.

Jag kör värmekurva 40, min 20, max 55, kurva +5 =0, kurva 0=2, kurva -5 =0. Värmestopp 30, sänkning 2.

Dessa är förra ägerns inställningar som jag ej rört.

Då det är varmt ute som nu visar den framöednings börvörde (20) men fram ledningstemperaturen är stabila 24, för att då och då (ca 4ggr per dygn) sticka iväg till öve 60 grader. Det skumma är att framledningsrören (till radiatorer och golvvärme är ca 21 grader).

Det är som att den endast värmer upp varmvattenberedaren. (Den visar en kran i desplayen när detta händer). Men den bör väll inte visa att framledningstemperaturen är högre än 20?

Eller har framledningstemperatur med varmvattnet att göra?

Samt varför kör den ut 24 grader istället för 20 som den visar som börvärde (den har alltid +100grad timmar, så finns ingen anledning att göras det)


Tack på förhand

Martin
Titel: SV: diplomat fel framledning?
Skrivet av: måle10 skrivet 15 juli 2014, 15:42:45
Hej!
Flyttade nyligen in i ett hus med en installerad thermia diplomat (drift tid värmepump 11547h)

Det är nu sommar dvs varmt ute (27grader visar mätaren)

Men min värmepump går ändå lite då och då.

Jag jag vattenburen golvvärme i källaren och vanliga vattenburna radiatorer på övervåning.

Jag kör värmekurva 40, min 20, max 55, kurva +5 =0, kurva 0=2, kurva -5 =0. Värmestopp 30, sänkning 2.

Dessa är förra ägerns inställningar som jag ej rört.

Då det är varmt ute som nu visar den framöednings börvörde (20) men fram ledningstemperaturen är stabila 24, för att då och då (ca 4ggr per dygn) sticka iväg till öve 60 grader. Det skumma är att framledningsrören (till radiatorer och golvvärme är ca 21 grader).

Det är som att den endast värmer upp varmvattenberedaren. (Den visar en kran i desplayen när detta händer). Men den bör väll inte visa att framledningstemperaturen är högre än 20?

Eller har framledningstemperatur med varmvattnet att göra?

Samt varför kör den ut 24 grader istället för 20 som den visar som börvärde (den har alltid +100grad timmar, så finns ingen anledning att göras det)


Tack på förhand

Martin
Hej! Vet du varför den förra ägaren har ställt upp värmestoppet till 30 °C Sc:,h Har du kall källare som ni vill ha varmt annars förstår jag inte anledningen till det uppställda värmestoppet.Standard på värmestoppet är 17 °C och när temperaturen passerar 17 °C utomhus så går värmestoppet in och ställer växelventilen i läge "varmvatten" och stängd mot "värme".Du har inget fel men att låta värmestoppet ligga så högt blir lite strulit eftersom du har knappt någon kyleffekt i dina radiatorer när det är varmt ute.
Titel: SV: diplomat fel framledning?
Skrivet av: Zyberdude skrivet 15 juli 2014, 18:57:02
Om gradmin är + 100 är det enbart vatten som den tillverkar. Framledningstempen är samma för vv och värme. Att den är 30 på stop gör väl inget, cp mår säkert bra av att gå konstant.
Titel: SV: diplomat fel framledning?
Skrivet av: martinko skrivet 16 juli 2014, 07:52:35
Ja vi har källare som är ganska kall, säkert den anledningen du säger då.

Men vet ni varför den puttar ut 24 gradigt framledningstemperatur i Ärvärde när det står (20) i börvärde?

Titel: SV: diplomat fel framledning?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 16 juli 2014, 09:37:07
När vp gjort vv kommer det en skvätt hett vatten till rad kretsen om cp går och termostaterna är stängda kan det säkert dröja lång tid innan rad kretsen kallnar och står cp still kan värmen ledas från andra varma rör.
Titel: SV: diplomat fel framledning?
Skrivet av: Ville Vessla skrivet 16 juli 2014, 10:00:37
Vad har du för temp inne , framledningen blir aldrig lägre än rumstempen, för det krävs kylning.
Titel: SV: diplomat fel framledning?
Skrivet av: martinko skrivet 16 juli 2014, 12:59:20
Innertempen är hög mellan 22-30 grader. Men golvet i källaren (platta på mark) borde ju kyla. Att den är helt konstant på 24 grader är klurigt? Den sjunker aldrig under.

Men sålänge ni inte ser nån fara med detta beteende, kan jag vänta till kallare temperaturer för att börja pilla och kaliberera med pumpen.

Titel: SV: diplomat fel framledning?
Skrivet av: martinko skrivet 15 augusti 2014, 09:21:43
hej igen.
har nu granskat min pannas beteende under sommaren:

framledningen är alltid högre än börvärde , ungefär 25gr i framleding och 20 i bör. Kanske beror på att rumstemperaturen är så hög pga bra väder udner hela sommaren.

Men knepiga är att den ofta (ca varannan till var fjärde timme) värmer på varmvattenberedaren. Dvs när displayen visar att tanken är tom, då går pumpen igång och displeyen visar en tapp-kran. Även då vi ej använt varmvatten händer detta, ex på natten. Vad kan detta bero på? ser inga läckor eller så, letat noga i huset. Kan det vara så att radiator kretsen "snor" värme från varmvattnet inne i pannan? kanske därför framledningen är högre än börvärde?

Titel: SV: diplomat fel framledning?
Skrivet av: Tumpi skrivet 15 augusti 2014, 09:42:03
Kanske växelventilen inte stänger helt mot vv-beredaren. Eller har du vv-cirkulation?
Titel: SV: diplomat fel framledning?
Skrivet av: Zyberdude skrivet 15 augusti 2014, 11:30:42
Vad är startvärdet på vv? Kanske det är ganska högt ställt så att ett litet värmeläckage från beredaren får pumpen att starta?
Titel: SV: diplomat fel framledning?
Skrivet av: torbjorn_forsman skrivet 16 augusti 2014, 20:00:32
framledningen är alltid högre än börvärde , ungefär 25gr i framleding och 20 i bör. Kanske beror på att rumstemperaturen är så hög pga bra väder udner hela sommaren.

Framledningstemperaturen kan aldrig bli lägre än rumstemperaturen i huset, så om du har haft 25 grader eller ännu mer i rumstemperatur under sommaren är det helt normalt.
Tänk också på att tempgivarna och mätkretsarna i en värmepump inte är några under av precision. En felvisning på +- 2-3 grader är inget ovanligt.

Nu framgår det ju inte hur gammal din värmepump är, men du bör vara medveten om att ett standardfel på Thermia Diplomat är att några elektrolytkondensatorer på styr- och displaykort torkar ut och måste bytas efter 5-10 år. Vanliga felsymptom kan vara t ex att styrsystemet beter sig allmänt konstigt, skräptecken på displayen, helt blank eller mörk display, reagerar inte på knapptryckningar, eller att värmepumpen inte startar om som den ska efter strömavbrott. Hur man byter kondensatorerna finns beskrivet i några tidigare trådar här på forumet och är lätt gjort om man har hållit i en lödkolv förut.

Växelventilen som Tumpi nämnde är också ett välkänt problem, den kan börja kärva och behöva "motioneras" ibland.
Titel: SV: diplomat fel framledning?
Skrivet av: martinko skrivet 16 augusti 2014, 21:51:16
Kanske växelventilen inte stänger helt mot vv-beredaren. Eller har du vv-cirkulation?

Är helt nyinflyttad i huset. Så kan väldigt lite om pannan (och pannor). Hur ser jag om jag har vv cirkulation? Samt om växelventilen ej sluter?
Titel: SV: diplomat fel framledning?
Skrivet av: martinko skrivet 16 augusti 2014, 21:53:52
Är helt nyinflyttad i huset. Så kan väldigt lite om pannan (och pannor). Hur ser jag om jag har vv cirkulation? Samt om växelventilen ej sluter?

Tack för svar. Kan ej se ålder på pannan, men drifttid: vp=11567h, varmvatten=1272h. Tillsats1= 168h, t2=275.

Vet ej om det ger ett hum?
Titel: SV: diplomat fel framledning?
Skrivet av: martinko skrivet 16 augusti 2014, 21:55:48
Vad är startvärdet på vv? Kanske det är ganska högt ställt så att ett litet värmeläckage från beredaren får pumpen att starta?

Kan jag ställa in startvärde för vv? Trodde bara jag kunde justera grafen för utetemp och framledning...
Titel: SV: diplomat fel framledning?
Skrivet av: Zyberdude skrivet 16 augusti 2014, 22:56:14
Om ventilen inte stänger helt läcker värme ut till värmesystemet, så att elementen blir varma. Vv cirkulation kan du kanske se om du har flera än två rör till ett tappställe (normalt 1 varmt och 1 kall vatten, men med cirkulation 2 varma och 1 kallt).

Vv temp kan du ändra i installationsmenyn ( jag håller vänstra pilen intryckt i 5 sek) och där finns varmvatten och startvärde.