Ändrar man köldbärarpumpens inställning får man ändringar i effekten med några procent. Med deltaT på 5 grader på varma sidan blir ändringen i deltaT 0,1-0,2 grader. Ett problem är att har temperaturvisningen en upplösning på 0,1 grader (som på IVT:s pumpar) och beräknar en differens mellan deltaT-värden blir osäkerheten hög. Man vet ju inte om t.ex. 35,0 egentligen är 34,96 eller 35,04. Med fyra mätvärden i beräkningen kan man hamna snett. Man behöver mäta temperaturen med en upplösning på 0,01 grader för att få hyfsad noggrannhet.