Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Daikin => Ämnet startat av: Daikinflurkmark skrivet 12 november 2016, 21:05:45

Titel: Låsa upp daikin till 13 kw ?
Skrivet av: Daikinflurkmark skrivet 12 november 2016, 21:05:45
Har sett att några pratar om att man måste låsa upp en daikin pump om den ska leverera 13 kw stämmer det och hur gör man det ? Det näms också på flera ställen här att dom kan se Vilken  effekt kompressorn går på, kan inte hitta det på min panel
Titel: SV: Låsa upp daikin till 13 kw ?
Skrivet av: Bergvärme2016 skrivet 16 november 2016, 16:10:02
Kolla installationshandboken överst på sid. 25 A8 (0a-03) Maximal kompressorfrekvens (10/13 kW). Var försiktig om du manövrerar i översiktsinställningarna så att inte något annat värde blir ändrat. Anläggningen "startar om" ifall du gör en ändring och svarar OK.
Jag valde Daikin-pumpen för att ha en "reserv" ifall 10kW inte räcker när det blir riktigt kallt. Hade fjärrvärme tidigare med en förbrukning för "värme och varmvatten" på strax under 30000 kWh, så nu får vi se hur det går.  Jag räknar med att klara husets totala el-förbrukning med den 16A huvudsäkring som jag har sedan tidigare.  Har effektmätning separat på värmepumpen så jag vet att pumpen drar strax under 4kW (3,75) å 10kW-läget när den producerar varmvatten.
Jag kör på 10 kW:släget så länge det går UTAN el-tillskot. Går inte det så får jag prova att ställa om vp till 13kW.