Hejsan..

Jag fick dessvärre stÃ¥ upp denna vintern med min ivt 500, dÃ¥ min plan i höstas var att hela systemet skulle har bytt ut att systemet är för klent kontra huset storlek,dock sÃ¥ blev det osäkert pÃ¥ jobbfronten sÃ¥ detta fick vänta dessvärre..  :(

jag tycker att pumpen blir klenare o klenare..fick en chock idag när jag kom hem idag..2.5 plus ute och den måste ha eltillskott på 1.1kw på att köra elements värme..tog 2 bilder på skåpet nere i källaren..det ironiska i detta är att jag har bytt ut alla fönster i huset emot sk energifönster emot de gamla fönsterna ifrån 1974 som det blåste rakt igenom..det märks på inomhusklimatet har blivit så mycket bättre emot innan..





Frågan är vad som är galet..något måste det vara..

Mvh//Henke




Utloggad HWS

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Oxelösund
  • Antal inlägg: 123
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Ivt 500 blir klenare o klenare
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2013, 15:18:34 »
Hej Henke,
ser fullt normalt ut! Vad är egentligen problemet, bortsett från, att VPn är för liten?
Långsträckt 1 1/2-plansvilla i Oxelösund. 200m² övre, 40m² nedre våning. Byggt 1975 - isoleringsstandart jämförbart med 1990talet. Har haft direktverk el. Total elåtgång då ca 20 000 KW/år. Konverterat till Optima 1100 med Kombimodul 300A/W samt installerat ett minivattensystem med Carrierfläktar Juli 2009.

Utloggad Henke P

  • cnc svarare
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: SöderÃ¥kra 4mil söder om kalmar
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Ivt 500 blir klenare o klenare
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2013, 15:38:20 »
Det lustiga är att den bruka behöva eltillskott vid låt säga ca -2 till -2.5 grader ute..har inte varit med om att den har måste ha hjälp vid plusgrader..

Mvh/Henke..

Utloggad HWS

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Oxelösund
  • Antal inlägg: 123
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Ivt 500 blir klenare o klenare
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2013, 20:29:07 »
Du har ganska hög T3 (VarmVatten). Var det alltid så? Är patronen på jämt vid sagda T2? Om uteluften är mycket fuktig, kan det bli is på förångaren. Har du kollat där?
Långsträckt 1 1/2-plansvilla i Oxelösund. 200m² övre, 40m² nedre våning. Byggt 1975 - isoleringsstandart jämförbart med 1990talet. Har haft direktverk el. Total elåtgång då ca 20 000 KW/år. Konverterat till Optima 1100 med Kombimodul 300A/W samt installerat ett minivattensystem med Carrierfläktar Juli 2009.

Utloggad Henke P

  • cnc svarare
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: SöderÃ¥kra 4mil söder om kalmar
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Ivt 500 blir klenare o klenare
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2013, 21:43:11 »
jag var ute och kikade på förångaren och fanns ingen is..jag kollade upp varmvatten start&stopp.. startar vid 47 grader och stannar vid 52 grader.vet inte om det är onormalt högt?.jag har inte rört något där när det gäller varmvattet..jag har sänkt värmekurvan något efter fönsterbytet i huset..i normala fall så behöver inte pumpen något eltillskott förräns runt -2-2.5 grader, förräns nu dvs..

//Henke

Utloggad HWS

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Oxelösund
  • Antal inlägg: 123
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Ivt 500 blir klenare o klenare
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2013, 22:37:03 »
Och hur är det med fläkten? Den ska snurra lätt, och, när VPn är igång, ska håret fladdra, som vid ca 15m/s.
Långsträckt 1 1/2-plansvilla i Oxelösund. 200m² övre, 40m² nedre våning. Byggt 1975 - isoleringsstandart jämförbart med 1990talet. Har haft direktverk el. Total elåtgång då ca 20 000 KW/år. Konverterat till Optima 1100 med Kombimodul 300A/W samt installerat ett minivattensystem med Carrierfläktar Juli 2009.

Utloggad Henke P

  • cnc svarare
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: SöderÃ¥kra 4mil söder om kalmar
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Ivt 500 blir klenare o klenare
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2013, 19:59:02 »
mmm det med fläkten börjar jag ana att det kan vara en bov i detta "drama"... ja tryckte nyllet ovanför fläkten o jag tycke att det var inte samma flås som det har varit innan..men vad är som håller på o packa ihop då? själva fläkten/motorn eller är det något annat som påverkar fläkten?

Tackar o bugar för råd&tips :)

/Henke..

Utloggad HWS

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Oxelösund
  • Antal inlägg: 123
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Ivt 500 blir klenare o klenare
« Svar #7 skrivet: 08 februari 2013, 15:34:40 »
Beror ju på, hur gammal alltihopa är. Men visst, fläktar kan paja ganska snabbt, om det är något fel med lagren. Normalt håller de länge, somliga i små evigheter.
När pumpen inte går, ska du kunna blåsa igång en bra fläkt med minsta flås. Sedan finns det också en kondensator, som man borde kolla.
Långsträckt 1 1/2-plansvilla i Oxelösund. 200m² övre, 40m² nedre våning. Byggt 1975 - isoleringsstandart jämförbart med 1990talet. Har haft direktverk el. Total elåtgång då ca 20 000 KW/år. Konverterat till Optima 1100 med Kombimodul 300A/W samt installerat ett minivattensystem med Carrierfläktar Juli 2009.

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Ivt 500 blir klenare o klenare
« Svar #8 skrivet: 09 februari 2013, 15:14:01 »
När pumpen inte går, ska du kunna blåsa igång en bra fläkt med minsta flås. .

Hur menar du där  Sc:,h

Sedan finns det också en kondensator, som man borde kolla.

Var sitter den och hur kollar man den  Sc:,h
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad xxargs

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1147
  • Karma +19/-3
SV: Ivt 500 blir klenare o klenare
« Svar #9 skrivet: 09 februari 2013, 16:07:33 »
pustar du med munnen så borde den snurra igång lätt och gärna vill snurra på en stund efter.

när du tog bilderna - var kompressorn igÃ¥ng just dÃ¥ och kanske gÃ¥tt i 5-10 minuter innan du tog bilderna, informationen är tämligen värdelös om kompressorn stod still när du tog bilderna. Varför jag undrar är att om T6 är hetgas sÃ¥ är den lite väl lÃ¥g om du pumpar frÃ¥n +2 grader utomhus  mot 50 grader i beredare, dÃ¥ borde hetgasen legat närmare 90 grader C med R407C som köldmedie - här visar 62.8 grader och även med R404 som köldmedie sÃ¥ borde den visat en bit över 70 grader C.

Starta pumpen och kolla utomhus på evaporatorns kylflänsar och se om och hur det isar på lamellerna - det skall var jämt och fin frostbildning utan några större stråk som det inte isar och frostar i - för har du stråk som inte isar så finns det ingen kokande kondensat just där och det tyder på köldmediebrist. Då borde också hetgasen sticka iväg i temperatur...


Utloggad HWS

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Oxelösund
  • Antal inlägg: 123
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Ivt 500 blir klenare o klenare
« Svar #10 skrivet: 09 februari 2013, 20:41:57 »
Kondensatorn finns inbyggd i fläkthuset.

Citat Skrivet av: xxargs « skrivet: Idag kl. 16:07:33 »
Citera
det skall var jämt och fin frostbildning utan några större stråk som det inte isar och frostar i - för har du stråk som inte isar
Har iaktagit, att dÃ¥ och dÃ¥ bara den övre 2/3delen av min förÃ¥ngare är frostig och den nedre inte.  Men den kan ocksÃ¥ vara heltäckt.  I övrigt helt normala värden och pumpen klarar sig ner till -20. Men den kan ocksÃ¥ vara heltäckt.
Långsträckt 1 1/2-plansvilla i Oxelösund. 200m² övre, 40m² nedre våning. Byggt 1975 - isoleringsstandart jämförbart med 1990talet. Har haft direktverk el. Total elåtgång då ca 20 000 KW/år. Konverterat till Optima 1100 med Kombimodul 300A/W samt installerat ett minivattensystem med Carrierfläktar Juli 2009.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!