Var och bytte kompressor idag på en Thermia Eko D12.
Och när jag startade upp maskinen så framkom det att deltat var 20 grader över kompressorn/radiatorerna.
Kollade filter som var ok,kollade cirk.pump som faktiskt stod på 1, auto rumbör 26 grader. Denna kompressor går ju 24h/dygn redan vid 0 gradigt och då med en 55 gradig stigartemp.
Kan denna värmepump verkligen klara värma detta hus???
Ägaren sa att röris tyckte att man skulle ha alla termostater ställda på hälften för att vattnet inte ska ta den kortaste vägen och visst på de närmsta elementen håller jag med men inte på 2a eller 3e våning. han tyckte också att när det blev kallt så hängde värmepumpen inte med alls, inte så konstigt tänkte jag den ligger på max stigartemp redan vid 0 sen är det elpatronen som värmer resten. Med dessa inställningar så fungerar en värmepump dåligt ni har ju halverat eran radiator effekt med 20 graders delta. Och efter ngn timmes skruvande på termostater och cirk.pump så hamnade vi på 10 graders delta och varma element även i botten. auto rumbör ner till 21 och så får tiden utvisa vad det blir för innetemp. Nu fick kunden en ny kompressor på försäkringen men jag hävdar att kompressorhaveriet orsakats av felaktiga inställningar. :,v(