Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: stattin skrivet 01 februari 2011, 16:16:35

Titel: deltat på brinen
Skrivet av: stattin skrivet 01 februari 2011, 16:16:35
hej har  en VP från IVT med jordvärme!!
Jag tycker att deltat på brinen in och ut ligger för lågt.
Mellanskillnaden ligger enbart på 1.6 grader.
Har hört mig för vad det skall ligga på ungefär och de säger mellan 3 och 3.5.

Vad kan det vara för fel på den???
Ivt har bytt kompressor på den och de säger att det stämmer men är ändå osäker.
Har golvvärme i hela huset.

MVh Robert
Titel: SV: deltat på brinen
Skrivet av: Roland skrivet 01 februari 2011, 17:14:32
Säkert felvisning på någon eller bägge givarna. Ställ köldbärarpumpen i läge kontinuerlig drift, ändra sedan värmekurvan så att kompressorn stannar. Läs av temperaturerna när de har stabiliserat sig, det brukar ta 5-10 minuter. Den differens som då kan avläsas använder man för att korrigera differensen under drift.