Ämnessammanfattning

Skrivet av: tubetvr
« skrivet: 25 april 2015, 13:56:42 »

Hej,

Jag tänkte att det kanske kunde vara intressant att veta vad felet var när mitt överhettningsskyddet löste ut i tid och otid?

Felet var själva skyddet, till slut så slog den ifrån redan vid 50 grader så den har tydligen blivit långsamt sämre, jag tror att den tidigare började lösa ut när legionella uppvärmingen till 65 grader gick in, den är ställd på att agera var 14:e dag och det kan nog stämma med hur överhettningsskyddet löste ut i vintras. Nu när elpatronen inte behövs så har i alla fall skýddet löst ut ibland.

I dag bytte jag skýddet mot ett nytt och hoppas på att det håller ett tag.

MVH Hans
Skrivet av: tubetvr
« skrivet: 07 januari 2015, 15:19:47 »

Borde man inte märka på om vattentemperaturen runt elpatronen blir så varm som 90? eller är det så lokalt att det inte märks? I mitt fall så är vattentemperaturen normal vad det verkar. Jag har haft problem med växelventilen ibland att den kärvar men det brukar bli bra om man motionerar den lite, kan det påverka problemet med överhettningsskyddet?

MVH Hans
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 06 januari 2015, 20:27:38 »

Överhettningsskyddet ska normalt inte lösa ut förrän temperaturen i elpatron når uppåt 90 °C.
Det kan vara fel på överhettningsskyddet, men troligare är att någon kontaktor till elpatron fastnar.
Jag tror att de där kontaktorerna är rätt billiga, börja med att prova med att byta ut dessa.
Skrivet av: tubetvr
« skrivet: 06 januari 2015, 17:45:19 »

Hej,

Jag har en 1215-5 från 2004 med ny kompressordel från 2012 som ibland har en del mystiska problem som jag har lyckats lösa genom att läsa på forumet.

Senaste problemet hittar jag inte något skrivet om så därför ställer jag en fråga här:

Det överhettninsgskydd som finns för elpatronen har löst ut 2 gånger senaste veckorna, jag upptäckte det då jag inte fick upp värmen och gradminuter konstant låg på 840 trots att det indikeras att eltillskott är på. Lösningen har båda gångerna varit att återställa överhettningskyddet och så fungerar det igen men man undrar varför detta händer, är det fel på överhettningsskyddet eller är det något annat fel?

MVH Hans

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!