0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Jag har grävt i manualerna för Thermia inverter och CTC Gsi-12 och hittar inte samma funktion som Nibe har med min KB-temp.Nu är det så att Thermia har en installatörsmeny som de inte skyltar med och jag tror samma finns i CTC, skillnaden är att Nibes installatörsmeny inte är lika hemlig.Men helt klart är att du är beroende av denna funktionen eftersom du har en borra på 80 m, så jag skulle nog valt en Nibe så man säkert vet att funktionen ingår i grejerna.
Med den inbyggda KB-styrningen så minskar du risken att överutnyttja ditt kollektorsystem. Denna funktion används med fördel vid utbyte i äldre värmepumpssystem där kollektorn kan vara underdimensionerad för en modern värmepump med en högre COP och SCOP.
Denna funktion introducerades av Daikin med vår bergvärmepump.Av de offerterna du har fått har endast Nibe funktionen.MvhDaikin
Tack för svaret. Men jag förstår inte skillnaden på vad det är som Daikin och Nibe har, och som de andra inte har. Jag ringde och pratade med CTC och de sa att det är precis så deras Gsi-12 fungerar: temperaturen på brine bevakas och understigs min-värderna så varvar kompressorn ner (för att inte överutnyttja kollektorsystemet). Vid behov går dessutom eltillskott in.Låter ju precis som det som Nibe kallar för KB-styrning. Kan någon förklara skillnaden?
Intressant, det låter ju helt rätt, men finns inte beskrivet i manualen..
En annan intressant diskussion är dessutom OM man skall vara så rädd för att "överutnyttja" borrhålet...Så länge det inte fryser på ett sånt sätt att kollektorn deformeras (om vattnet inte kan förträngas i sprickor i berget) så är det MYCKET bättre att köra en värmepump med några minusgrader på brine än att ersätta det med elpatron.