Författare Ämne: Konstigheter i styrsystemet pÃ¥ min CTC  (läst 10079 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad staffan55

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 216
  • Karma +0/-0
SV: Konstigheter i styrsystemet på min CTC
« Svar #15 skrivet: 26 januari 2006, 15:43:19 »
ME
Hur menar du?
Om framledningsvärdet tex är 45 gr, måste då elpannans börvärde vara 52 gr? Det skulle då inträffa utan att jag kan göra något åt saken? Iofs kanske inget behöver göras men ändå.
Oavsett detta ska väl inte elpatronen slå på om den är ställd på noll? Eller?
CTC Eco Part 8,5+Eco El låg. 165 m borrdjup, 6 m till berg. 160+50 kvm äldre hus i Sörmland. Tidigare förbrukning ca 3,5 kbm olja. Driftsatt 2005-09-29

Utloggad ME

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
    • www
SV: Konstigheter i styrsystemet på min CTC
« Svar #16 skrivet: 26 januari 2006, 16:02:11 »
StÃ¥r din elpatron pÃ¥ 0 kw sÃ¥ ÄR den avslagen och körs inte, men är de pÃ¥ och bör inte är uppnÃ¥t  52 grader utan bara är 50 sÃ¥ körs elparonen till 52 uppnÃ¥ts :(   

För har du  satt eldelen till 40 grader och du har en framledning pÃ¥ 45, sÃ¥ ändra VP'n bör eldelen till 52. Notera att ditt inställda BÖR inte ändras.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhÃ¥l      -=-

Utloggad staffan55

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 216
  • Karma +0/-0
SV: Konstigheter i styrsystemet på min CTC
« Svar #17 skrivet: 26 januari 2006, 16:48:01 »
Tack så hemskt mkt för denna förklaring för nu klarnar vissa egenheter som jag tidigare inte förstått.
Det vore ju inte helt fel om manualen innehöll uppgifter om detta och andra för mig förborgade hemligheter. :D
CTC Eco Part 8,5+Eco El låg. 165 m borrdjup, 6 m till berg. 160+50 kvm äldre hus i Sörmland. Tidigare förbrukning ca 3,5 kbm olja. Driftsatt 2005-09-29

Utloggad Valla

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 79
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Konstigheter i styrsystemet på min CTC
« Svar #18 skrivet: 26 januari 2006, 18:59:26 »
Du kanske har störningar från någon starkströmsledning, man ska inte blanda stark och svagström mer än nödvändigt.
/Valla
Konverterat från direktverkande el till vattenburet system.
Hammerdalshus -74, Elförbrukning sänkt från 36000Kwh till 15000Kwh, CTC EcoHeat 8,5, installerad 20050205 med 202m aktiv borra, 211m totalt, 9 m foderrör, 21 st thermopanel radiatorer, Framledning vid -15 = 38 grader, uppvärmd yta 240 m2.

Utloggad Snoopy32

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar - i princip !
SV: Konstigheter i styrsystemet på min CTC
« Svar #19 skrivet: 27 januari 2006, 10:44:31 »
Hej !

1. I morse var en service-tekniker här och bytte styrkortet !  :)

FÃ¥r se om det slutar "flippra" efter detta...

2. Frågade service-teknikern om funktionen hos inställningen "TEMPERATUR ELPANNA".

Han berättade att detta är en MIN-inställning. Dvs. el-tillskottet ser till att denna temperatur inte underskrids i övre delen (där elpatronen sitter).
Däremot är det så att elpatronen alltid går in om högre temperatur erfordras enligt BÖR-värdet !!!

-> Enda sättet att "desarmera" eltilskottet verkar således vara att ställa effekten till 0kW. :'(


Han ansåg också att det var bättre att köra endast på ute-givaren i vart fall vintertid, och koppla bort inne-givaren.
Detta skulle enligt honom leda till jämnare gång för kompressorn, dvs färre start/stopp och längre driftsperioder med mindre el-tillskott.
Inne-givaren kan dock vara motiverad vår/höst när solen har större inverkan på inne-temp.

Förutsättningen för detta är naturligtvis att man trimmat in husets värmekurva i pannan när utetemp är runt eller under 0 ºC.

Tack för all hjälp av Er här pÃ¥ forumet i denna frÃ¥ga !  :)


MVH,
/Erland

Driftsstart 1/12 -05. CTC Ecoheat 8.5, 174m borra (varav 24 m foder, gick ej längre pga för mycket vatten). ca 240m2 i tre plan värmt till 21 gr. i Sollentuna. Vattenburet tvårörssystem, 31.000kW/år för värme+VV med elpanna.
Brine +2- +3 in, 0- -1 ut Framl.temp(-15)55gr, från vid 18gr

Utloggad ME

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
    • www
SV: Konstigheter i styrsystemet på min CTC
« Svar #20 skrivet: 27 januari 2006, 10:53:26 »
Citera
Han berättade att detta är en MIN-inställning. Dvs. el-tillskottet ser till att denna temperatur inte underskrids i övre delen (där elpatronen sitter).
Däremot är det så att elpatronen alltid går in om högre temperatur erfordras enligt BÖR-värdet !!!
Och Vp'ns eldel har att min-värde är  framledningens BÖR +7 grader :)

Rapportera om det slutar att flippra ....

CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhÃ¥l      -=-

Utloggad jehu

  • Lekman men kanske en vacker dag
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1976
  • Karma +5/-12
  • Kön: Man
  • CTC hÃ¥ller mÃ¥ttet
SV: Konstigheter i styrsystemet på min CTC
« Svar #21 skrivet: 27 januari 2006, 12:41:50 »
Teknikern sa alltså samma som vi sa.

Mera:
Det är iofs inget fel med eltillskott! Systemet är designat och dimensionerat för någon form av tillskott (vi eldar). Så att bara stänga av det är inte den bästa lösningen.
CTC-ägares invändning brukar vara att el-tillskottet går in för tidigt, innan värmepumpen har gett allt den kan. Och vi som har försökt trimma inställningarna så att detta inte ska hända har inte lyckats helt.

Alla system är olika. Du har högre framledningstemp än jag har, och kan tänka mig att det blir mera tillskott då. Och i vilket fall lägre COP då vp går. Du får pröva med/utan innegivare och olika inställningar och se hur det fungerar på just ditt system.
Finns mycket att läsa i trådarna.T ex Academics, han har ett högtempsystem.
« Senast ändrad: 27 januari 2006, 12:46:47 av drjukebox »
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hÃ¥l (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Ã…tta fungerande eldstäder. Ã…rstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Styr sedan feb -22 med Ngenic Tune och timdebitering med Tibber.
Nu nere på 14000 kWh/år!

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Konstigheter i styrsystemet på min CTC
« Svar #22 skrivet: 27 januari 2006, 13:27:58 »
Citera
Det är iofs inget fel med eltillskott!

Vilseledande!
Det ÄR fel med tillskott om pumpen har mera att ge, acceptara aldrig att inte pumpen kan gÃ¥ 24t/dygn vid svinkyla!!!  När den inte räcker dÃ¥ är det ok med tilskott.

Tillskott kostar ju 3-4 ggr mera än VP drift.  huvuddunk

Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad ME

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
    • www
SV: Konstigheter i styrsystemet på min CTC
« Svar #23 skrivet: 27 januari 2006, 14:35:09 »
Jag håller med bertil, fattar inte hur man kan sälja ett sådant budskap...
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhÃ¥l      -=-

Utloggad jehu

  • Lekman men kanske en vacker dag
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1976
  • Karma +5/-12
  • Kön: Man
  • CTC hÃ¥ller mÃ¥ttet
SV: Konstigheter i styrsystemet på min CTC
« Svar #24 skrivet: 27 januari 2006, 20:01:52 »
Vore ju bra om folk läste vad man faktiskt skriver.  ;)

CTC-ägares invändning brukar vara att el-tillskottet går in för tidigt, innan värmepumpen har gett allt den kan.

Men jag kanske är omodern? Designas nya system för 100% energitäckning från vp?
« Senast ändrad: 27 januari 2006, 20:26:46 av drjukebox »
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hÃ¥l (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Ã…tta fungerande eldstäder. Ã…rstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Styr sedan feb -22 med Ngenic Tune och timdebitering med Tibber.
Nu nere på 14000 kWh/år!

Utloggad ME

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
    • www
SV: Konstigheter i styrsystemet på min CTC
« Svar #25 skrivet: 27 januari 2006, 20:55:30 »
Det handlar inte om 100% energi teckning, bara att VP'n skall gå 100% innan el tillskottet kliver in. Och inte duttar in...
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhÃ¥l      -=-

Utloggad Onkel Tompa

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • LÃ¥t pumpen gÃ¥ och tillskottet stÃ¥!
SV: Konstigheter i styrsystemet på min CTC
« Svar #26 skrivet: 27 januari 2006, 23:48:36 »
Vill bara inflika att en hög temp i elpannan kan man ju få om man råkar läsa av, just när pumpen har gått en cykel. Det sitter en tempgivare (enligt CTC´s tekniker) i panndelen som bör ge utslag när VP har värmt vatten till radiatorerna. I mitten av pannan sitter det en plåt som släpper igenom VV från den undre delen. Så även om elpatronen eller TS (tillskott) är avslaget arbetar tempgivaren och kan avläsas i menyerna. Lite förvirrande kanske om man tror att panndelen är avstängd.
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.

Utloggad EcoheatBosse

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-2
  • Kön: Man
SV: Konstigheter i styrsystemet på min CTC
« Svar #27 skrivet: 07 februari 2006, 19:03:25 »
staffan55!
Ursäkta att jag lägger mig i, men du menar nog att du ställt "Maxeffekt elpanna" på 0 kW. (Den är fabriksinställd på 3,0 kW). Inte att förväxla med "Temperatur elpanna".
Ställer man "Maxeffekt elpanna" på 0 kW, är elpatronen helt bortkopplad, har jag fått lära mig på dett forum.
CTC Ecoheat 7, 160 m borra, varav 6 m 168 mm foderrör i stål. 3 m jord, 157 m gråberg. Bottendiameter 140 mm. Vattenmängd 40 l/tim uppmätt genom blåsning. Borrning klar 2005-04-21. Helsvetsad kollektor fylld med KB Bioetanol. VP Installerad i maj 2005 i hus byggt 1937 i Nacka öster om Stockholm, tilläggsisolerat och belagt med mexitegel 1977, halvsuteräng 85 + 85 kvm med oinredd kallvind plus fristående dubbelgarage uppvärmt till c:a 6-10 grader beroende på utetemp.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!