Om jag tex har ett börvärde på 40 grader på framledningen vid 3 plusgrader och innegivaren aktiverad. Om tempen sjunker till 2 grader ute räknar då styrsystemet upp framledningens börvärde enligt kurva trots att innertemperatur är oförändrad?
Titel: SV: Vad händer med FLT när utetemp sjunker och man har innegivare?
Skrivet av: Carl N skrivet 10 februari 2014, 20:56:31
Ja, innegivaren ska bara kompensera vid avvikande innetemp, så länge som innetemp inte avviker från börvärdet så styr utetemp + kurva framledningstemp.
Titel: SV: Vad händer med FLT när utetemp sjunker och man har innegivare?
Skrivet av: Mr Henke skrivet 10 februari 2014, 21:05:21
Ja, innegivaren ska bara kompensera vid avvikande innetemp, så länge som innetemp inte avviker från börvärdet så styr utetemp + kurva framledningstemp.

Ok. Då vet jag.