Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: magfor skrivet 26 januari 2014, 09:46:01

Titel: Rumsgivarinställning
Skrivet av: magfor skrivet 26 januari 2014, 09:46:01
Vilken rumsgivarinställning är den mest optimala, har idag ett injusterat värmesystem  kör på kurva 5 +1 och har mellan 21-22 °C. Har idag aktiverat rumsgivaren och ställt tempen på 21 °C faktor 0. Nu till frågan vilken faktor är att föredra samt är det någon mening att ha en aktiverad rumsgivare. Jag har kört utan aktiverad rumsgivare i 1,5 år.
Titel: SV: Rumsgivarinställning
Skrivet av: Smurfen. skrivet 26 januari 2014, 10:02:23
Om huset alltid har jämt temp så behövs inte rumsgivaren och kan stå på 0 men det brukar vara mycket ovanligt. Är du nöjd med temperaturerna skulle jag ställa rumsgivaren lågt tex 2 grader själv kör jag med 4 tror jag i alla fall.
Titel: SV: Rumsgivarinställning
Skrivet av: magfor skrivet 26 januari 2014, 11:49:16
Om jag har en bra injustering samt att jag ställer rumsgivaren på 21 °C och faktorn på 2, då spelar det igentligen ingen roll vad kuva jag har? vp värmer till 21 °C?
Titel: SV: Rumsgivarinställning
Skrivet av: Bigfoot skrivet 26 januari 2014, 12:13:24
Kurvan har större betydelse än rumsgivaren. Har du rätt kurva och kurvlutning då har rumsgivaren liten betydelse.
Temperaturavvikelsen multipliceras med faktorn och adderas på den beräknade framledningstemperaturen.
Så är kurvan fel så får du stora svängningar I rumstemperaturen.
Har du hög faktor så kan du få onödiga eltillskott när reglerutrustningen kräver mycket hög framledningstemperatur vid temperatur underskott samt mycket låg framledningstemperatur och därmed kalla radiatorer och komfortproblem vid överskott.
Har du ett system i balans så kan rumsgivaren stå för finjusteringar, men det blir inte bra om man låter den stå för regleringen.
Har i flera dagar haft 0,5 grad under inställt värde på morgonen, ändrade igår kurvlutningen från +2-+3 för att kompensera för utegivarens felvisning.
trots att det var -9 i natt (6grader kallare än tidigare nätter) så var temperaturen +\-0 samt inget gm underskott fanns.
Har haft faktor 6 innan men drog samtidigt ner till 4.
Titel: SV: Rumsgivarinställning
Skrivet av: magfor skrivet 26 januari 2014, 13:36:49
Tanken är väl att rumsgivaren ska kunna säga till vp att det behövs högre vb fram än vad utegivaren säger vid ex tempsvängningar tex från -30 till-10 som jag hade i lördags. Jag tänkte att jag skulle få stabilare innetemp med aktiverad rumsgivare eller tänker jag fel?.
Titel: SV: Rumsgivarinställning
Skrivet av: svenske kocken skrivet 26 januari 2014, 13:39:34
Du tänker helt rätt, men eftersom det inte finns en sanning som gäller för alla (olika hus och förutsättningar) så prova dig fram till vad som fungerar bäst i just ditt hus.