Jag har ju nu fått min kompressor renoverad och den tuffar på.
TS har inte gått alls sedan dess, tidigare 10-12 tim/dygn. Läser av mätaren varje dag konstaterat att även VP gått ned från 22 tim/dygn till ca 20 tim/dygn. Troligtvis beroende på att jag justerat A1 till -90, men även A2 till -900.

Mina värden ser ut ungefär så här:
Delta T (varm): ca 5 grader
Delta T (kall): ca 5-7 grader

Värdena variera lite men ser ungefär ut så här.

Min fundering är om jag skall sänka pumpen på varma sidan ytterliggare (har redan sänkt till läge 2)?
Mest orolig är jag på kalla sidan, skall ju enligt rekomendationer vara 3-4 grader. Läste någon stans att den kan vara lite högre på ytjord som jag har. Stämmer det? Bör jag göra något? Kan man justera kompressorn?

Det verkar inte läcka brine som jag trodde först. Men vivån sjunker någon cm per dygn. Men när jag lättar på övertrycksventilen så pyser luften ut och nivån stiger. Övertryck i expansionstanken? Beror det på att luft kommer ut i systemet, brine? Någon fara?

Hoppas på lite tips eftersom jag är ny i branschen.
Titel: SV: Hjälp med analys av värden
Skrivet av: Carl N skrivet 12 januari 2006, 10:38:25
Kan du öka KB-cirkpumpen ett steg eller går den på max?

Du kan sänka VB-pumpen till läge 1.

Brine kan innehålla en del luft som i ditt system verkar komma rätt, till expansionskärlet.
Titel: SV: Hjälp med analys av värden
Skrivet av: Testsson skrivet 12 januari 2006, 11:25:26
KB -pumpen går redan på max.

Skall prova att sänka VB pumpen till 1 när jag kommer hem.
Titel: SV: Hjälp med analys av värden
Skrivet av: Testsson skrivet 14 januari 2006, 14:53:15
Har nu satt VB på käge 1.
Ser ut att bli delta T på 7-8 grader, okej?

Delta T på kalla sidan ser oförändrad ut, varierar 4-7 grader. Ganska oprecismätning eftersom det är vanliga termometrar som sitter på röret. Men borde nog vara samma fel på båda så delta T borde stämma.
Titel: SV: Hjälp med analys av värden
Skrivet av: Carl N skrivet 16 januari 2006, 08:11:57
Har nu satt VB på käge 1.
Ser ut att bli delta T på 7-8 grader, okej?

Delta T på kalla sidan ser oförändrad ut, varierar 4-7 grader. Ganska oprecismätning eftersom det är vanliga termometrar som sitter på röret. Men borde nog vara samma fel på båda så delta T borde stämma.

Delta T VB är helt OK.

Prova och rensa filtret på KB-sidan, det är väl ingen katastrof med 4-7 grader men det borde gå att få lite bättre snurr på brinen.
Titel: SV: Hjälp med analys av värden
Skrivet av: Testsson skrivet 16 januari 2006, 18:59:42
Hur rensar jag filtret?
Vad sitter det?
Det sitter ett avstick med en egen kran på, är det där?
Titel: SV: Hjälp med analys av värden
Skrivet av: Bertil skrivet 16 januari 2006, 19:51:52
Kollade dom inte det dom som renoverade pumpen??

Ex från rinkaby..

(http://www.rinkabyror.se/prodimg/small/2045.jpg)

Sträng av VP.

Stäng ventilerna vid filtret, ta ev rätt på spriten som rinner ut.
var försiktig när du monterar det igen, dra muttern för hand så du känner att filtret hamnar rätt. Öppna och fyll efter sprit.

Är du osäker ta hjälp första gången.

Det bör finnas även på varma sidan. Men där har du ju ok värde.
Titel: SV: Hjälp med analys av värden
Skrivet av: Testsson skrivet 16 januari 2006, 21:30:44
Har ett avstick som ser ut som den på bilden, men hittar inga ventiler/kranar på röret.
Törs man öppna ändå?

Skall kolla med firman som gjorde jobbet om dom kollade filtret.
Titel: SV: Hjälp med analys av värden
Skrivet av: Bertil skrivet 16 januari 2006, 21:38:13
Bra om du har en ventil åtminstone på expansionskärlet, men har du ingen så fånga upp spriten i en hink.
det enda som händer är att det rinner ut lite mera.

Har du tryck på kalla sidan öppna säkerhetsventilen först.