VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Borgh skrivet 03 februari 2013, 13:32:14

Titel: Problem med varmvatten?
Skrivet av: Borgh skrivet 03 februari 2013, 13:32:14
Hej,

Har en Nibe 1230-6 som fungerat klanderfritt i 6-7 år förutom några givar byten. Nu de sista veckorna har vi efter ett varm bad helt plötsligt inget varmvatten kvar att duscha i. Detta problem är inte konstant, ibland är det okej.

Vad beror detta på? Alla värden ser ut att vara okej förutom just varmvatten tempen efter vi tappat upp badet, sjunker ner till 31-35 grader trots att det står att den laddar.

Värmen till huset är det inga som helst problem med...
Titel: SV: Problem med varmvatten?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 03 februari 2013, 14:26:13
Är det inte så enkelt som att den inte hinner ladda i samma takt som ni tappar vv Sc:,h
Titel: SV: Problem med varmvatten?
Skrivet av: Borgh skrivet 03 februari 2013, 17:23:08
Är det inte så enkelt som att den inte hinner ladda i samma takt som ni tappar vv Sc:,h

Har fungerat de senaste 6-7 åren, vi har ett litet badkar med max 100-120 liter. Har alltid funnits eller hunnit laddas varmvatten till att duscha av sig efter badet tidigare. Någonting måste ha hänt? dontknow
Titel: SV: Problem med varmvatten?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 03 februari 2013, 18:17:42
Har du kollat så temperaturerna i vp verkar ok kan ju vara vv givaren som visar fel värde och lurar vp att det finns vv.
Titel: SV: Problem med varmvatten?
Skrivet av: ugge skrivet 03 februari 2013, 19:00:15
Hur går pumpen i övrigt? Har den börjar arbeta annorlund, gå längre tider etc?
Mycket uppmärksamhet ägnas åt krånglande växelventiler, kan det vara så att den inte funkar helt tillfredställande?
Du skriver att det inte är några som helst problem med värmen till huset. Det är inte så att det är lite mer värme än vad som önskas? Det skulle i så fall kunna tyda på växelventilen.

Det omnämns att det brukar leda till dåligt med varmvatten och för varmt i huset, men jag skulle kunna tänka mig att det passerar lite utan att man tänker på det när det är kallt ute om växelventilen hamnar någonstans mellan ändlägena. Det blir varmt i huset, men varmvattnet kommer inte upp i temperatur.

Jag kunde inte se någon hänvisning i manualen till om/hur man testkör växelventilen. Säkert finns det någon här som kan fylla i med det.
Titel: SV: Problem med varmvatten?
Skrivet av: Borgh skrivet 03 februari 2013, 19:23:19
Har du kollat så temperaturerna i vp verkar ok kan ju vara vv givaren som visar fel värde och lurar vp att det finns vv.
Låter inte helt omöjligt, givarna har ju som sagt ballat ur tidigare. Tror nog åtminstone tre är utbytta. Har i.o.f. sig tillräckligt med varmvatten för att fylla badkaret så det skulle tyda på en mindre diff på max 5-10 graders fel. Annars borde det inte vara tillräckligt varmt för att fylla karet.

Hur kontrollerar jag detta tro?

Det omnämns att det brukar leda till dåligt med varmvatten och för varmt i huset, men jag skulle kunna tänka mig att det passerar lite utan att man tänker på det när det är kallt ute om växelventilen hamnar någonstans mellan ändlägena. Det blir varmt i huset, men varmvattnet kommer inte upp i temperatur.

Jag kunde inte se någon hänvisning i manualen till om/hur man testkör växelventilen. Säkert finns det någon här som kan fylla i med det.

Verkar rimligt som förklaring. Är det någon som vet hur man kan kontrollera växelventilens funktion på en Nibe 1230-6?
Titel: SV: Problem med varmvatten?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 03 februari 2013, 19:30:27
Om man tittar på framledningen när vp nyss gått för vv bör man se om värme framledningen ligger högt men det kan ta nån minut innan rätt värde syns för det kommer en skvätt hett vatten efter vv beredning men efter det ska framledning och retur vara lika om givarna går rätt alltså.