Hej!
Jag har en NIBE 1230 värmepump som är 2 1/2 år gammal. Den har i princip fungerat klanderfritt hela tiden , förutom byte av temp givare i höstas.
Jag upptäckte i början på veckan att nivån på köldbärarvätska sjunkit. Fyllde på och har haft koll på detta. Tappade ca 4 dl över natten. Kan inte se något speciellt på golvet eller inne i pumpen som skulle motsvara den mängden.
Då kommer min fråga: Skall jag misstänka läckage utomhus (har 2 borrhål) eller kan luftfickor ge sig till känna så långt efter installationen.
Till saken hör också att det varit ganska kallt den senaste tiden.
Tacksam för tips!
Mvh BK
-
Har du en läcka utomhus så är den med största sannorlikhet konstant. så en kombination av luft och att kb drar ihop sig är förmodligen en trolig orsak. Dessutom går pumpen mer på natten så då rör det om lite mera i %. Så dagtid märks förlusterna mindre pga sol och värme. Luft i en ledning kan överleva länge.
-
Det vanligaste ställen för läckage är vid de stora muttrarna på KV-ledningarna inuti själva värmepumpen (nedre luckan).
Muttrarna brukar spricka.
-
Det vanligaste ställen för läckage är vid de stora muttrarna på KV-ledningarna inuti själva värmepumpen (nedre luckan).
Muttrarna brukar spricka.
Kanske därför råttorna har festhatt och dansar på borden? HIKkkk! Rickard! Jag satsar en 5'a på min teori. Så reglerar vi det då jag kommer förbi och handlar lite "saker som man inte kan leva utan" av dig!
Jag läste nämligen att han redan kollat i sin vp. Och 4 dl på en natt + tidigare förlust borde synas om man kollar efter det... Men vi kanske får höra hur den spännande upplösningen slutar...haha Bara man nu kan somna i natt efter denna satsning??