Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: allroadrolle skrivet 09 januari 2016, 18:53:37

Titel: Flytta ecoair, hur långa rör/dimension?
Skrivet av: allroadrolle skrivet 09 januari 2016, 18:53:37
Hej
Har planer på flytt av Ecoel och Ecoair, hur långa rör mellan VP och panna kan man ha? kan man öka till 28dim med en större laddpump antar jag?! jag kommer få ca 5m raksträcka sedan två 90gr böjar och ca 2m till fallhöjd ca 1,5m

//Rolle
Titel: SV: Flytta ecoair, hur långa rör/dimension?
Skrivet av: lunk Umeå skrivet 09 januari 2016, 23:51:10
Jag har för mig att det står nåt i manualens installationsanvisningar.

Min EcoEl står ca 5 m från EcoAir. Rören går rakt upp mot taket (250 högt), bort till ytterväggen och ner 2 m för VPin-röret och VP-ut kommer tillbaka in nästan vid golvet, upp till taket och samma väg tillbaka. Inga problem. Laddpumpen på ettan.

Jag tror det är 28 mm hela vägen.
Titel: SV: Flytta ecoair, hur långa rör/dimension?
Skrivet av: GabrielH skrivet 10 januari 2016, 21:57:36
Direkt från pdf-manualen utgåva 5.
Citera
Cirkulationspump
Se till att tillräckligt stor cirkulationspump monteras, så att flödet över värmepumpen
blir tillräckligt. Vi rekommenderar en pump med 6 meters tryckhöjd, exempelvis 
Wilo RS 25/6 eller Grundfos UPS 25-60, vilka är tillräckliga i de flesta fall.
 
Följande flöden bör inte underskridas för en säker funktion:
CTC EcoAir 105: 1000 l/tim           CTC EcoAir 107: 1200 l/tim
CTC EcoAir 109: 1400 l/tim           CTC EcoAir 111: 1600 l/tim
Står även att minst 22 mm kopparrör skall användas.
Titel: SV: Flytta ecoair, hur långa rör/dimension?
Skrivet av: lunk Umeå skrivet 10 januari 2016, 22:30:17
På 1550 är laddpumpen förmonterad så man kan nog anta att den funkar.