hög diff mellan gt1 och gt9??
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
2
Next
Alla
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: hög diff mellan gt1 och gt9?? (läst 6577 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
tobyl
Gäst
tobyl
hög diff mellan gt1 och gt9??
«
skrivet:
27 oktober 2011, 07:52:11 »
Citera
Hej, jag har följande värden på givarna vid värmedrift:
GT1 (retur rad) Från 27,3C, Nuv 25,8C
GT9 (värmebärare in) 39,6C
Jag har för mig att dessa värden brukar ligga ganska nära varandra?
tack på förhand
Loggat
Remo
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Värmland
Antal inlägg: 1084
Karma +0/-0
Kön:
Remo
SV: hög diff mellan gt1 och gt9??
«
Svar #1 skrivet:
27 oktober 2011, 11:27:44 »
Citera
GT1 och GT9 under värmeproduktion borde visa någorlunda lika.
Någon av dom visar fel, du kan köra CP:n manuellt utan kompressor 5 till 10 minutter
och se om GT8 och GT9 visar nästan lika så vet man om GT9 är fel aktigt eller inte och
även GT1 borde visa samma som GT8 och GT9.
Loggat
tobyl
Gäst
tobyl
SV: hög diff mellan gt1 och gt9??
«
Svar #2 skrivet:
27 oktober 2011, 12:16:43 »
Citera
testkörde Värmebärarpumpen (det fanns också Radiatorpump, men Värmebärarpump lät mer rimligt).
Fick dessa värden efter några minuters drift:
gt1: 22,5
gt8:23,2
gt9:23,0
Alltså helt ok som jag kan tolka dom. Kan det vara att ngt händer vid värmedriften? T ex att växelventilen läcker vatten från varmvattenberedaren? (obs, en riktigt lekmanna-gissning...)
Loggat
tobyl
Gäst
tobyl
SV: hög diff mellan gt1 och gt9??
«
Svar #3 skrivet:
27 oktober 2011, 12:18:53 »
Citera
se förresten min andra tråd om en massa larm jag fått på sistone (efter 2 års felfri drift):
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=44165.0
jag antar att det hänger ihop.
Loggat
Remo
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Värmland
Antal inlägg: 1084
Karma +0/-0
Kön:
Remo
SV: hög diff mellan gt1 och gt9??
«
Svar #4 skrivet:
27 oktober 2011, 12:58:50 »
Citera
Dom värdena är perfekt behöver inte vara bättre, har du fjäder återgående växelventil
så är dom inte världens säkraste ventiler, dom skärvar ofta har själv haft en sådan.
Du kan köra ventilen också manuellt eller låssa motordelen och trycka på ventil axel med
en trä klås och smörja den med spray.
Loggat
tobyl
Gäst
tobyl
SV: hög diff mellan gt1 och gt9??
«
Svar #5 skrivet:
27 oktober 2011, 17:06:18 »
Citera
ja då jag bara testkör pumpen så ser värdena ju bra ut. men sen när värmepumpen går igång på 'riktigt', ja då blir det en jättediff mellan gt1 och gt9.
växelventilen?
Loggat
Remo
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Värmland
Antal inlägg: 1084
Karma +0/-0
Kön:
Remo
SV: hög diff mellan gt1 och gt9??
«
Svar #6 skrivet:
27 oktober 2011, 17:57:18 »
Citera
Det känns som det kunde vara växelventilen, försök kolla röret som går till värme hur varmt det känns
Lite längre bort från VP:n och se vilket läge ventilen står när den gör värme och om värmen stiger i VV
tanken. Det är inte ovanligt att växelventilen står i felläge.
Om du har en sådan ventil så kan du lossa motorn genom att trycka på spärren och vrida moturs så
kommer du åt att känna ventilen om axaln går in och ut som den ska.
Loggat
tobyl
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
tobyl
SV: hög diff mellan gt1 och gt9??
«
Svar #7 skrivet:
27 oktober 2011, 18:41:23 »
Citera
tack för bra input. här kommer en bild på hur min ventil ser ut. sen förstod jag inte riktigt hur jag skulle göra för att kontrollera värmen på rören...
jag såg förresten medan jag fotade ventilen att pumpen växlade mellan att värma värmevatten och varmvatten. då såg jag hur motorn jobbade och hur den röda 'knappen' växlade läge.
Loggat
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9741
Karma +19/-4
Roland
SV: hög diff mellan gt1 och gt9??
«
Svar #8 skrivet:
27 oktober 2011, 18:44:21 »
Citera
Finns det en bypassledning på pumpen kan orsaken också vara dåligt flöde i radiatorkretsen så att det blir bakflöde i bypassen. Om det finns en bypassledning, känn efter vad den har för temperatur vid drift. Den skall ha samma temperatur som returledningen. Har den samma termperatur som utgående värmebärare är flödet i radiatorkretsen för lågt i förhållande till värmebärarflödet i pumpen.
Är filtret kontrollerat nyligen?
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
tobyl
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
tobyl
SV: hög diff mellan gt1 och gt9??
«
Svar #9 skrivet:
27 oktober 2011, 20:09:42 »
Citera
Jag har ingen bypass. Filtret på värmesidan rensade jag häromdagen.
Loggat
Remo
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Värmland
Antal inlägg: 1084
Karma +0/-0
Kön:
Remo
SV: hög diff mellan gt1 och gt9??
«
Svar #10 skrivet:
27 oktober 2011, 20:57:01 »
Citera
Är ventilen fabriksmonterat? Det är inte länge sedan som någon här hade ventilen felvänd.
Loggat
tobyl
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
tobyl
SV: hög diff mellan gt1 och gt9??
«
Svar #11 skrivet:
27 oktober 2011, 21:34:43 »
Citera
det vet jag inte. men jag justerade in pumpen förra året och då var värdena perfekta. men nu är det sagt ngt skumt med gt1/gt9.
Loggat
hakan_p
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Karma +0/-0
hakan_p
SV: hög diff mellan gt1 och gt9??
«
Svar #12 skrivet:
30 oktober 2011, 18:55:53 »
Citera
Hur gammal är din värmepump?
Loggat
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9741
Karma +19/-4
Roland
SV: hög diff mellan gt1 och gt9??
«
Svar #13 skrivet:
01 november 2011, 21:48:41 »
Citera
Finns det ingen bypass måste det vara växelventilen som krånglar. I så fall är det tredje fallet av krånglande växelventil här på forumet på några dagar.
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
tobyl
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
tobyl
SV: hög diff mellan gt1 och gt9??
«
Svar #14 skrivet:
04 november 2011, 06:43:59 »
Citera
Hej, pumpen är 2 år (precis utanför garantin...). Den har gått som en klocka hela tiden och varit mkt effektiv.
Nu har jag kontrollerat lite mer. Det är inte givarna som visar fel för de har jag kontrollerat.
Vid värmeproduktion så har jag tittat på vad som händer med tempen för varmvattenberedaren och den rör sig inte alls. Omvänt så rör sig inte tempen för GT1 heller vid varmvattenproduktion. Det borde visa att växelventilen är ok, eller?
När jag känner på rören som går ut till värmeslingorna så är dom jättevarma (pumpen visar på ca 50 grader på utgående). Men röret som kommer tillbaka in till värmepumpen från slingorna (med givare GT1), är bara ljumna. Det verkar alltså som pumpen trycker ut väldigt varmt vatten till slingorna med det blir ingen cirkulation. Är det en korrekt slutsats?
(Filtret på värmesidan har jag rengjort 2 ggr nu!)
Jag har också känt på min cirkulationspump som sitter utanför pumpen och på röret som går ut från pumpen, och när jag justerar hastigheten känner jag att den jobbar. Den står på högsta och har alltid gjort det.
Min slutsats att det är ngt som gör att cirkulationen i slingorna inte alls fungerar. Vad kan det vara?
(jag har skruvat bort alla termostater på slingorna också för att eliminera den möjligheten)
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
2
Next
Alla
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»