Skrivet av: linus66
« skrivet: 02 juni 2011, 16:41:40 »

Jag har fått låna en begagnad Grundfos 25/40 som ska vara felfri.
Det kanske går testa med den om inte behöver vara en WILO.
Den ser ut att passa åtminstone.
Annars beställer jag nog en ny från Rinkaby om det inte är så noga med beteckningarna.
Sen försöker jag nog renovera den som sitter i nu så kanske jag kan ha en i reserv till nästa gång.
Känns som problemet kommer lösa sig utan hjälp av IVT service,tack ska ni ha
Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 02 juni 2011, 16:20:40 »

Inbyggnadsmåttet är 130 mm (åtminstone på min C7 från 2002). Hittar du ingen likadan ny kan du köpa en begagnad på Tradera (brukar finna många att välja på. Dock inte just nu. Har själv köpt flera där) eller Blocket (finns flera att välja på nu)

Finns ingen 25/4 till salu går det också med en 25/6 eller till och med en 25/7. 4, 6 och 7 avser kapaciteten i uppfordringshöjd (tror jag) så köper du en starkare kan du köra på en lägre hastighet och på så sätt få samma flöde i pumpen som din originalpump.

Per L
Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 02 juni 2011, 16:08:26 »

Frågan är vad som menas med "har tjänat ut"?

Morsan hade en Thermia VP från början av 2000-talet där denna interna pump började krångla. Efter litet letande upptäckte jag att pumpens axel gick trögare och trögare. Under någon månad gick den från att inte vilja starta någon enstaka gång. Då räckte det med att stänga av strömmen till VPn och sätta på den igen så gick pumpen igång. Efter en månad vägrade den starta varje gång den skulle starta. Jag skruvade då bort mässingsskruven på framsidan och kände att axeln gick väldigt trögt. Med starthjälp från en skruvmejsel i axelns skruvmejselspår gick den dock igång.

Thermia bytte pump och reparatören berättade att vid viss vattenkvalitet blir det avlagringar i glidlagren (lagren är vattensmorda) som till slut innebär att axeln börjar gå för trögt.

Pumpen är egentligen inte gjord för att plockas isär men efter litet klurande lyckades jag dra av pumphjulet från axeln (hjulet är gjord av plast så det går lätt sönder). Då kan man få isär hela pumpen så att man kan göra rent lagren. Pumpen som byttes ut har efter rengöring av lagren sedan gått utan problem ett bra tag i min IVT.

Sköter man om pumpen och slipper trög axel finns det egentligen inget som kan gå sönder så livslängden bör vara mycket lång. Gissningsvis flera/många tiotals år.

Per L
Skrivet av: linus66
« skrivet: 02 juni 2011, 12:23:21 »

Den har nog gjort sitt kanske,var köper jag bäst en ny?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 02 juni 2011, 11:58:23 »

Då är det den interna pumpen det handlar om och då är det jag först skrev om växelventilen inte relevant.

Den interna pumpen skall alltid gå när kompressorn går. Behöver den starthjälp för att komma igång när kompressorn går är det något fel på den. Har den gått mer eller mindre kontinuerligt sedan 2002 kanske den har tjänat ut.
Skrivet av: linus66
« skrivet: 02 juni 2011, 11:18:46 »

Jag kollade under meny 5.10.
Alternativ P2 kontinuerlig pekar pilen på i displayen och P2 med kompressor verkar vara omarkerat.
Den stoppar alltså när kompressorn stoppar under sommardrift,Det verkar ju stämma bra ihop med de gånger den stannat.
Skrivet av: linus66
« skrivet: 02 juni 2011, 11:11:45 »

Den finns nere till vänster bakom elpatronen cirkulationspumpen som funktionen är tveksam på.
Jag är inte så hemma på värmepumpar men det är nog den interna jag avser.
Behöver den "starthjälp" behöver den nog ses över.
Men jag tycker det verkar konstigt om den ska gå kontinuerligt och stoppa av någon anledning och sen kunna hjälpa igång igen så funkar det ett tag
Beteckningen på den är WILO RS 25/4-3P     4511051/01
Jag hittade ingen med exakt den beteckningen hos Rinkaby,var kan jag hitta en som passar?

 
Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 02 juni 2011, 10:35:20 »

...och jag beskrev funktionen av den interna cirkulationspumpen!

Precis som Roland skriver går vid sommardrift (eg. kallas det sommarurkoppling av IVT) den externa cirk.pumpen inte alls förutom att den går igång 3 min var tredje dygn för att inte fastna.

Den interna cirk.pumpen kan man vid normal drift ställa in så att den antingen alltid går eller bara går tillsammans med kompressorn (5.10 i menyn. Till= går alltid, Från= går bara med kompressorn)

Vid sommardrift är funktionen för den interna cirk.pumpen alltid så att pumpen bara går tillsamman med kompressorn.

Per L
Skrivet av: Roland
« skrivet: 02 juni 2011, 08:43:27 »

Är det den externa (radiatorvattenpumpen) eller den interna värmebärarpumpen som det är problem med? Jag har fattat det så att de var den externa som krånglade.

Den externa går hela tiden utom vid sommardrift, den interna går bara när kompressorn går.
Skrivet av: linus66
« skrivet: 01 juni 2011, 23:50:51 »

Mina problem med "pressostat hög" kan ha med cirkulationspumpen känns det som.
Ska göra ett försök att få den att gå lättare men det kanske är lika bra att skaffa en ny med en gång.
Tack för svaren
Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 01 juni 2011, 21:53:16 »

Vid sommardrift står växelventilen alltid i läge VV-drift och VB-pumpen går bara tillsammans med kompressorn.

Du kan skruva bort det lilla mässingslocket i bakre gaveln och med en liten flatskruvmejsel kolla om pumpens axel går trögt. I så fall har du fått avlagringar i lagrena. Det kan gå att få axeln att snurra lätt igen genom att  plocka bort pumpen så att du kommer åt att snurra på pumphjulet och röra axeln axiellt många gånger. Fungerar det inte så är det bara att byta pump.
Det är lätt att byta den själv om man inte har tummen mitt i handen (två stora muttrar till rören och elanslutningen)
 
Per L
Skrivet av: linus66
« skrivet: 01 juni 2011, 21:12:18 »

Värmebärarpumpen hoppade igång igen efter jag hjälp den med en skruvmejsel.
Ska den gå hela tiden normalt sett?

Skrivet av: Roland
« skrivet: 01 juni 2011, 21:04:18 »

Den yttre cirkulationspumpen stannar vid sommardrift (dvs när utetemperaturen är högre än det värde som är inställt i meny 1.14). Den motionskörs några minuter vart 3:e dygn för att den inte skall kärva ihop men bortsett från det skall den stå still.

Ovanligt varmt varmvatten kan betyda problem med växelventilen. Frågan är om det inte är hela ventilen som skall bytas, inte bara ställdonet.
Skrivet av: linus66
« skrivet: 01 juni 2011, 19:51:19 »

Jag har en IVT C5 Greenline installerad hösten 2002 som fungerat bra bortsett från några byten av växelventil donet.
För en tid sen fick rejält varmt vatten i kranarna och det var nog fler larm på värmepumpen.
Elpatronen hade löst ut,cirkulationspumpen på värmesidan verkade stå still.
Dagen efter hoppade cirkulationspumpen igång och har gått tills nu.
Ungefär varannan dag efter detta har jag fått kvittera för "Pressostat hög".
Finns ingen smuts i filtren och luftbubblorna försvinner efter några min ner man startar.
Tror att pumpen gått över till sommarläge första gången CP stoppade och nu är den också i sommarläge och CP pumpen vill inte gå.
Ska den cirkulationspumpen stoppa vid sommardrift och sen orkar den inte gå igång när den ska?
Nån som har några tips på åtgärder som man kan göra själv innan jag ringer IVT service.
Kostade nästa 3000kr för 2min jobb senast när de bytte donet på växelventilen.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!