Skrivet av: Rickard
« skrivet: 16 januari 2008, 14:00:53 »

En CTC är en "dålig" kompromiss i förhållande till det som skissas på tidigare i denna tråd, anledningarna är flera:

För liten acktank
Eltillskott inuti acktanken
Krav på ständig övertemperatur i acken för att kunna ge en stabil temp till radiatorkrets och tillräckligt mycket tappvarmvatten.

Jag kommer i alla fall att fortsätta ha denna uppfattning så länge CTC inte låter testa sin värmepump.
Funktionen på CTC är säkert väl så bra som på någon annan pump, men jag tror inte att COP är i nivå med de andra stora tillverkarnas värmepumpar.
Tror.
Skrivet av: richard fransson
« skrivet: 16 januari 2008, 13:54:17 »

Och så blev det väl i princip en CTC  ;)

/Richard
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 16 januari 2008, 09:42:18 »

Ja, det kan du, och en förvärmningsslinga för tappvarmvattnet, du kan låta inkommande kallvatten till värmepumpens tappvarmvattenberedare passera i en slinga i tanken för att förvärma.
Skrivet av: HasseN
« skrivet: 16 januari 2008, 09:41:07 »

Tack Rickard!!

Då förstår jag...känns som något vi borde göra...... ;)

Kan man om man har arbetstank även koppla in t.ex.solslinga?

mvh/Hasse
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 16 januari 2008, 09:10:43 »

Med en arbetstank monterar du vbf i toppen och vbr från botten och TILLBAKS till värmepumpen, sen kör du en separat cirkpump för ditt uppvärmningssystem och plockar ut värmen i toppen och kör tillbaks den till mitten/botten av tanken.

DeltaT justeras med den interna cirkpumpen + eventuellt en strypventil om det inte räcker med att köra cirkpumpen på lägsta hastighet.
Med detta upplägg spelar deltaT ut till radiatorer/golvvärme mindre roll, men man vill dock inte förstöra skiktningen allt för mycket, så en deltaT i närheten av den mellan vbf och vbr är positivt.
Skrivet av: HasseN
« skrivet: 16 januari 2008, 09:06:44 »

Lite funderingar kring installation av arbetstank.

Kopplas direkt på värmebärare från pumpen till övre anslutning på tank.....och sen vidare ut på systemet via nedre anslutning.

Hur får man det att fungera med Värmebärarens Delta över pumpen?

mvh/Hasse
Skrivet av: dafr
« skrivet: 16 januari 2008, 08:54:49 »

Tack för snabba svar,
Ett par förtydliganden.
Förrådet kommer även användas som gäststuga=19 emellanåt, termostatstyrd golvärme hade jag tänkte mig här. Har inga krav på golvvärme på sommaren. Hur stor tank bör jag ha anser ni?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 16 januari 2008, 08:43:04 »

Skulle jag sätta in arbetstank skulle jag nog välja 500 liter.
Som volymtank räcker det med en mindre, minst 100 liter och max 300 liter rekommenderar jag.

Vill du ha varmare i källaren och i badrummen blir det lite högre framledningstemp, visst, men i övrigt blir det inga försämringar som jag kan se det. (Förutom att tanken och installationen kostar pengar)
Räkna med ca 1.5°C högre framledningstemp för varje grad varmare du vill ha i dina kallaste rum.
Skrivet av: HasseN
« skrivet: 16 januari 2008, 08:35:36 »

Arbetstank = med att man kan använda termostater??

Hur stor tank skall man installera för att detta skall fungera??

Vi har ett liknande problem där vi vill ha varmare i Badrummen och i källaren men som det är nu så kan vi inte styra detta.
Har 20-21 grader markplan-övreplan och 18-19 i källaren.

Vad blir negativt?........högre framledningstemp??

/Hasse
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 16 januari 2008, 08:34:01 »

Vill du köra golvvärme i badrummen även sommartid bör du definitivt ha en volymtanke eller arbetstank.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 16 januari 2008, 07:57:34 »

Jag skulle lösa detta med en VP som kan styra 2 framledningskurvor, tyvärr verkar inte thermia ha den funktionaliteten, med det har IVT och NIBE (det går kanske att lösa med Thermia också). Då kopplar man badrummen direkt på framledningen oshuntat och styr värmen där med kurva 1 och värmen i övriga huset styrs via kurva 2 via egen shuntgrupp. I förrådet lägger du golvvärme glesare eller sätter en vanlig radiator där.

Du bör också ha en volymtank i systemet.

Ett annat alternativ är att koppla volymtanken som en arbetstank, VP:n jobbar endast mot tanken med framledning i toppen och retur i botten, sen kör du ut vatten till ditt värmesystem från tanken och kan då styra värmen idividuellt i varje rum med termostater.
Skrivet av: dafr
« skrivet: 16 januari 2008, 06:49:15 »

Planerar att bygga nytt hus och tänker ha flytande golvvärme på båda våningarna. Huset blir ett villa varm på ca 230 kvm det kommer även bli ett förråd/pannrum med ingjutna slingor där pumpen kommer att stå. Jag vill kunna ha ca 23 i badrummen och 19 i övriga huset och kanske 15 i förrådet. Jag har nu en Thermiapump som jag är nöjd med så det kommer troligen bli en sådan igen. En fundering jag hade var att  by-pass koppla alla badrum men problemet med det är väl att det inte blir så många liter vatten i slingorna på ca 25 kvm golvyta, löser en Thermia diplomat optimum detta eller ska jag ha en volymtank? En annan tanke var att lägga tätare med slingor i badrummen och ta den temperatur det blir fast jag antar att om man har värmespridningsplåtar så går väl inte detta. Hur tycker ni att jag ska lösa detta?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!