Författare Ämne: ECOZenith + ecoair 107 och dÃ¥ligt med varmvatten  (läst 6098 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad noone70

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
ECOZenith + ecoair 107 och dåligt med varmvatten
« skrivet: 14 december 2010, 21:49:02 »
Tja

Har en Ecozentith(plus en acctank på 800l) 9 + 9 kw elpatroner, med en Ecoair 107 värmepump kopplad till den. Har haft den i 2 månader.
Jag har problem med att få upp tempen på varmvattnet, kör 9 kw på båda elpatronerna och har satt extra varmvatten (60 grader) mellan 16-22.
ganska ofta, inte alltid, så blir varmvattnet inte mycket mer än ljummet. Det är inte kopplat till att någon har duschat mycket eller så, det har hänt att det varit ljummet utan att någon har duschat eller att vi har använt speciellt mycket varmvatten.

Vad kan vara fel?

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: ECOZenith + ecoair 107 och dåligt med varmvatten
« Svar #1 skrivet: 14 december 2010, 23:19:05 »
varför i hela friden så stor vatten volym?(1300liter)
hur stort hus?  18kW el-patron+pumpen.
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: ECOZenith + ecoair 107 och dåligt med varmvatten
« Svar #2 skrivet: 15 december 2010, 08:26:52 »
Jag gissar på att blandningsventilen som sitter på varmvattnet direkt efter VVB:n är paj.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad noone70

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
SV: ECOZenith + ecoair 107 och dåligt med varmvatten
« Svar #3 skrivet: 15 december 2010, 17:09:24 »
varför i hela friden så stor vatten volym?(1300liter)
hur stort hus?  18kW el-patron+pumpen.
Det ska kopplas in en vattenmantlad kamin på 28kw efter nyår och vi kör i gång 12 kvadrat solpaneler så fort det börjar bli lite soligare ute. Då kommer de där 1300 literna att behövas :)
Då är planen att 107:an och elpatronerna ska vara "backup" till solpanelerna och kaminen.
huset är på 120 kvm + källare. Källaren är i dagsläget inte boarea.
Huset är från 40 talet och är tilläggsisolerat.

Utloggad Castrol

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 522
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • En av fÃ¥ med Eco Logic pÃ¥ forumet
SV: ECOZenith + ecoair 107 och dåligt med varmvatten
« Svar #4 skrivet: 15 december 2010, 17:12:29 »
Tja

Har en Ecozentith(plus en acctank på 800l) 9 + 9 kw elpatroner, med en Ecoair 107 värmepump kopplad till den. Har haft den i 2 månader.
Jag har problem med att få upp tempen på varmvattnet, kör 9 kw på båda elpatronerna och har satt extra varmvatten (60 grader) mellan 16-22.
ganska ofta, inte alltid, så blir varmvattnet inte mycket mer än ljummet. Det är inte kopplat till att någon har duschat mycket eller så, det har hänt att det varit ljummet utan att någon har duschat eller att vi har använt speciellt mycket varmvatten.

Vad kan vara fel?

Vilken temp har du /får du upp i tanken.
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007

Utloggad noone70

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
SV: ECOZenith + ecoair 107 och dåligt med varmvatten
« Svar #5 skrivet: 15 december 2010, 17:16:07 »
Jag gissar på att blandningsventilen som sitter på varmvattnet direkt efter VVB:n är paj.

Borde inte vattnet vara ljummet hela tiden då? Nu får vi ju varmvatten ibland Sc:,h

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: ECOZenith + ecoair 107 och dåligt med varmvatten
« Svar #6 skrivet: 15 december 2010, 20:31:46 »
Jag gissar på att blandningsventilen som sitter på varmvattnet direkt efter VVB:n är paj.

Borde inte vattnet vara ljummet hela tiden då? Nu får vi ju varmvatten ibland Sc:,h

Den kanske kärvar och funkar ibland.  Sc:,h
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Castrol

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 522
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • En av fÃ¥ med Eco Logic pÃ¥ forumet
SV: ECOZenith + ecoair 107 och dåligt med varmvatten
« Svar #7 skrivet: 16 december 2010, 09:35:43 »
Jag gissar på att blandningsventilen som sitter på varmvattnet direkt efter VVB:n är paj.

Borde inte vattnet vara ljummet hela tiden då? Nu får vi ju varmvatten ibland Sc:,h
Hur jobbar VP mot tanken? Flytande eller fast kondensering. Har du fast kondensering med en start-stop diff på 10grader kan det ju ge utslag på varmvattnet. Går elpatron mot en fast temp i övre delen?

Som sagt har du bra värme i tanken är det troligtvis en snålt ställd blandningsventil på tanken.

(Än annan tanke är: Om du har termostatblandare i duschen kan grundflödet från varma sidan behöva justeras i blandaren. Detta kan uppstå om du tidigare hade mycket hetare varmvatten.)
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007

Utloggad Kris!?

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
SV: ECOZenith + ecoair 107 och dåligt med varmvatten
« Svar #8 skrivet: 16 december 2010, 20:09:50 »
Kanske dum fråga men hur många ampere klarar säkringarna/huset av. Kör du t ex 20A så klarar du inte av 9+9kw+ecoair. Och är det tillräckligt kallt så... /Kristofer

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: ECOZenith + ecoair 107 och dåligt med varmvatten
« Svar #9 skrivet: 16 december 2010, 22:15:50 »
Kanske dum fråga men hur många ampere klarar säkringarna/huset av. Kör du t ex 20A så klarar du inte av 9+9kw+ecoair. Och är det tillräckligt kallt så... /Kristofer

Det är inte möjligt att köra 9+9kW+EcoAir. Elpatronen i övre pannan kan ställas på max 9kW och patronen i nedre pannan på max 6kW. Sedan kan nedre pannan bara värmas av antingen värmepumpen eller elpatronen, båda kan inte vara tillkopplade samtidigt utan patronen är reserv för värmepumpen. Du kan alltså max använda övre patronen + EcoEl eller övre patronen + nedre patronen. Sedan är ju EcoEl försedd med strömkännare och strömbegränsare.

erp
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2345
  • Karma +12/-7
SV: ECOZenith + ecoair 107 och dåligt med varmvatten
« Svar #10 skrivet: 17 december 2010, 07:41:08 »
e zenithtanken kopplad med växelventil till varmvattnet?....

Utloggad Kris!?

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
SV: ECOZenith + ecoair 107 och dåligt med varmvatten
« Svar #11 skrivet: 17 december 2010, 09:12:00 »
Det är inte möjligt att köra 9+9kW+EcoAir. Elpatronen i övre pannan kan ställas på max 9kW och patronen i nedre pannan på max 6kW. Sedan kan nedre pannan bara värmas av antingen värmepumpen eller elpatronen, båda kan inte vara tillkopplade samtidigt utan patronen är reserv för värmepumpen. Du kan alltså max använda övre patronen + EcoEl eller övre patronen + nedre patronen. Sedan är ju EcoEl försedd med strömkännare och strömbegränsare.

erp

Kanske felformulerad text. Men EcoAir 107 att värma 1300l + värmesystemet. Sedan är det här EcoZenith och inte EcoEl. Strömkännare finns säkert men tror att du i teorin kan kräma i med mer än 9kw parallellt med EcoAir. Behöver absolut inte vara här problemet sitter. Men det är ganska mycket för en 107a att värma vid en massa minusgrader. /Kristofer

Utloggad noone70

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
SV: ECOZenith + ecoair 107 och dåligt med varmvatten
« Svar #12 skrivet: 20 december 2010, 17:17:56 »
Kanske dum fråga men hur många ampere klarar säkringarna/huset av. Kör du t ex 20A så klarar du inte av 9+9kw+ecoair. Och är det tillräckligt kallt så... /Kristofer
Det är 20A och det har inte gått en enda huvudsäkring fast än jag kört med 9 + 9kw
Ställde tillbaka den övre för det hjälpte inte att dra på mer effekt


Utloggad noone70

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
SV: ECOZenith + ecoair 107 och dåligt med varmvatten
« Svar #13 skrivet: 20 december 2010, 17:31:29 »

Kanske felformulerad text. Men EcoAir 107 att värma 1300l + värmesystemet. Sedan är det här EcoZenith och inte EcoEl. Strömkännare finns säkert men tror att du i teorin kan kräma i med mer än 9kw parallellt med EcoAir. Behöver absolut inte vara här problemet sitter. Men det är ganska mycket för en 107a att värma vid en massa minusgrader. /Kristofer

Om det hade bara hade varit problem när det var riktigt kallt hade jag kunnat köpa att 107an inte hade orkat med. Men de har bra med vv fast än det har varit kallt och dåligt med vv fast än det varit 0 gradigt.

 Ska ta hit nÃ¥n som kan ecozenith och kolla pÃ¥ systemet.
Tack för all hjälp

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: ECOZenith + ecoair 107 och dåligt med varmvatten
« Svar #14 skrivet: 20 december 2010, 20:45:21 »
Kanske dum fråga men hur många ampere klarar säkringarna/huset av. Kör du t ex 20A så klarar du inte av 9+9kw+ecoair. Och är det tillräckligt kallt så... /Kristofer
Det är 20A och det har inte gått en enda huvudsäkring fast än jag kört med 9 + 9kw
Ställde tillbaka den övre för det hjälpte inte att dra på mer effekt



Den har inbyggd effektvakt, så effektvakten kanske begränsar elpatronerna?

Kolla upp om övriga stora elförbrukare i huset sitter på samma fas eller är spridda?
Du kan även kolla i "Aktuell driftinfo" på "Strömuttag A" om det är jämn eller sned belastning mellan faserna?
« Senast ändrad: 20 december 2010, 20:48:12 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad noone70

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
SV: ECOZenith + ecoair 107 och dåligt med varmvatten
« Svar #15 skrivet: 20 december 2010, 22:15:48 »
Kanske dum fråga men hur många ampere klarar säkringarna/huset av. Kör du t ex 20A så klarar du inte av 9+9kw+ecoair. Och är det tillräckligt kallt så... /Kristofer
Det är 20A och det har inte gått en enda huvudsäkring fast än jag kört med 9 + 9kw
Ställde tillbaka den övre för det hjälpte inte att dra på mer effekt



Den har inbyggd effektvakt, så effektvakten kanske begränsar elpatronerna?
effektvakten är inte inkopplad.

Kolla upp om övriga stora elförbrukare i huset sitter på samma fas eller är spridda?
Du kan även kolla i "Aktuell driftinfo" på "Strömuttag A" om det är jämn eller sned belastning mellan faserna?

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2345
  • Karma +12/-7
SV: ECOZenith + ecoair 107 och dåligt med varmvatten
« Svar #16 skrivet: 21 december 2010, 07:24:05 »
ecozenith skall kopplas med en växelventil som laddar varmvatten i toppen och växlar över och kör flytande i botten....annars är det svårt att få varmvatten ur den i rikliga mängder...sitter det ingen växelventil så ÄR den felkopplad.....

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: ECOZenith + ecoair 107 och dåligt med varmvatten
« Svar #17 skrivet: 21 december 2010, 22:10:22 »
ecozenith skall kopplas med en växelventil som laddar varmvatten i toppen och växlar över och kör flytande i botten....annars är det svårt att få varmvatten ur den i rikliga mängder...sitter det ingen växelventil så ÄR den felkopplad.....

Med elpatron i övre borde man väll få bra med vv.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: ECOZenith + ecoair 107 och dåligt med varmvatten
« Svar #18 skrivet: 21 december 2010, 22:14:03 »
är tanken luftad?
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad Castrol

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 522
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • En av fÃ¥ med Eco Logic pÃ¥ forumet
SV: ECOZenith + ecoair 107 och dåligt med varmvatten
« Svar #19 skrivet: 21 december 2010, 22:22:04 »
Kanske dum fråga men hur många ampere klarar säkringarna/huset av. Kör du t ex 20A så klarar du inte av 9+9kw+ecoair. Och är det tillräckligt kallt så... /Kristofer
Det är 20A och det har inte gått en enda huvudsäkring fast än jag kört med 9 + 9kw
Ställde tillbaka den övre för det hjälpte inte att dra på mer effekt


Men hur var det med blandningsventilen och vad har du för temp i övre pannan?   --/ --/ --/

EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2345
  • Karma +12/-7
SV: ECOZenith + ecoair 107 och dåligt med varmvatten
« Svar #20 skrivet: 22 december 2010, 07:21:54 »
5 zenith med olika värmepumpar har vi hunnit koppla sen den kom ...och den skall kopplas med växelventil...annars får du för lite varmvatten....den är framtagen med växelventilpaketet...

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!