Skrivet av: woody068
« skrivet: 24 augusti 2014, 10:19:58 »Tänkte jag skulle svara mig själv här nu när jag hittat felet.
Det kanske kan hjälpa nån annan.
Det var ett trasigt relä , det som styr växelventilen.
Tog reda på i vilket läge det andra likandana reläet stod under vanlig drift och tog bort detta som sitter till höger på bilden. (GT8 kopplas igenom detta relä på något sätt och man får direkt en varning om "GT8 överhettning om man bara tar bort det)
Gjorde en bygel mellan de 2 översta kontakterna i reläsockeln och kontrollerade att "GT8 överhettning" slocknade.
Flyttade sen detta relä till den vänstra positionen, där det misstänkt trasiga växelventilsreläet satt.
Helt plötsligt fungerade det att testköra växelventilen i menyn.
Nu fungerar styrning och växling mellan varmvatten och värme och pumpen har gått i ett dygn utan att ge ett enda larm.
Har nu beställt 2 st reläer från Elfa (37-443-87) som jag tror passar.
Återkommer med uppdatering när jag bytt.
/Janne
Det kanske kan hjälpa nån annan.
Det var ett trasigt relä , det som styr växelventilen.
Tog reda på i vilket läge det andra likandana reläet stod under vanlig drift och tog bort detta som sitter till höger på bilden. (GT8 kopplas igenom detta relä på något sätt och man får direkt en varning om "GT8 överhettning om man bara tar bort det)
Gjorde en bygel mellan de 2 översta kontakterna i reläsockeln och kontrollerade att "GT8 överhettning" slocknade.
Flyttade sen detta relä till den vänstra positionen, där det misstänkt trasiga växelventilsreläet satt.
Helt plötsligt fungerade det att testköra växelventilen i menyn.
Nu fungerar styrning och växling mellan varmvatten och värme och pumpen har gått i ett dygn utan att ge ett enda larm.
Har nu beställt 2 st reläer från Elfa (37-443-87) som jag tror passar.
Återkommer med uppdatering när jag bytt.
/Janne