Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: duvillno
« skrivet: 12 januari 2012, 09:15:19 »

Tack för alla svar. Här kommer en återkoppling. Filtret på kb rengjordes, systemet luftades och installatören uppdaterade mjukvaran efter rekomendation om det från CTC.

Sedan dess har jag inte haft några stopp på pumpen. Dock har jag hittat i larmloggen att den varnat för lågförångning. Ska kolla hur många larm det blir och sedan kontakta installatören igen.

//Jimmy
Skrivet av: lödläckan
« skrivet: 03 januari 2012, 18:57:09 »

börja med att rengöra silen (filtret) på kb.
Skrivet av: Lelle
« skrivet: 03 januari 2012, 17:55:01 »

Det beror antagligen på dålig cirkulation på brinesidan, dvs från borrhålet. Kan vara luftbubblor pga att man inte luftat slingan tillräckligt eller smuts i filtret, alternativt för lågt inställd hastighet på brinepumpen.
Allt med tanke på att den är så nyss igångkörd.

Samma fel kan också uppträda om man inte har tillräckligt med frostskydd i brinevätskan.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 03 januari 2012, 17:17:17 »

Det handlar om förångningstemperatur.
Verkar finnas bra många tempgivare på nya CTC som larmar om antingen låg eller hög temp på det mesta...
Skrivet av: duvillno
« skrivet: 03 januari 2012, 11:21:32 »

Hej

Har läst på forumet under en tid innan man bestämde sig för pump. Nu har en CTC ecoheat 306 igångkörd sedan knappt en vecka. Gick tidigare på bara elpatron i 2 månader i väntan på borran.

Har nu fått samma larm 2 ggr på kort tid, Låg förångning. Pumpen har då stått stilla och efter att jag enligt instruktionsboken återställt larmet har den gått igen. Vet någon vad larmet står för. Verkar ju inte vara särskilt allvarligt med tanke på att pumpen kör igång igen efter att man återställt larmet.

Har kontaktat installatören skulle komma ut och titta, men först efter helgerna. Så jag tänkte undersöka lite själv. Men hittar ingen vettigt svar.

//Jimmy

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!