0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Ok så om diffen mellan VB-r (retur) och VV start (fram) är 7-8 grader eller mindre så kan jag alltså sänka CP´n ett hack.
Fram var 39 grader och retur 34. Pumpen stod på 3 så jag ställde ner den på 2. Kör lutningskurva 4 och värmeratten på minus 9 , men jag kan inte klaga på värmen. 23 grader på nedervåningen ikväll och 2,6 grader ute. Är väl iof en viss förskjutning. Kan man köra en ännu lägre lutningskurva ?
Ok jag ska kontrollera den ikväll. Ska jag minska där för att minska värmen alltså ?
Ställa ner lutningskurvan på 3 ?
Nu kanske vi har hittat felet, hoppas jag. Det värdet stod på 35 grader. Ändrade det till 15 grader. Jag tackar och bockar för alla ideér och tips.