Författare Ämne: Larm "Fel Fasföljd" Fighter 1235  (läst 5784 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Northhook

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Vargön
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Larm "Fel Fasföljd" Fighter 1235
« skrivet: 30 november 2010, 22:49:53 »

Har just råkat ut för att min Fighter 1235 löst ut. När jag kollade i larmloggen så indikerade den Larmtyp 5 = "Fel Fasföljd". Jag tycker det låter märkligt att fasföljden skulle vara fel eftersom ingen ändring är gjord som skulle kunna påverka fasföljden.

Efter omstart startade den upp riktigt men när jag kollade den efter ca 20 min så hade den löst ut igen med samma larm. Jag kollade att alla faser var ok och att spänningen var lika på alla faser och jag efterdrog säkringarna (gamla hederliga porslinssäkringar) i centralen och startade om igen. Denna gången stannade jag vid pumpen för att se när/om den löste ut. Nu verkar det som den fungerar och den har kört upp värmen och laddat tappvarmvattnet.

Är det någon som kan ge en förklaring till varför den löser ut (det kan ju knappast vara fel fasföljd men kan det vara att någon fas "dippar" i spänning eller...???) och hur åtgärdar man normalt felet?

Nibe 1235-8. Installerad december 2007. 140m aktivt hål. Tidigare energiförbrukning ca 25 000 kWh. Energiförbrukning totalt första året 10 200 kWh.

Utloggad andersktm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 82
  • Karma +0/-0
SV: Larm "Fel Fasföljd" Fighter 1235
« Svar #1 skrivet: 30 november 2010, 23:21:39 »
Fel fasföljd är ett beräknat larm. Hetgasen ska stiga ett antal grader på ett visst antal minuter och om den inte gör det så tror maskinen att faserna till kompressorn ligger fel.

Utloggad JPEG

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
SV: Larm "Fel Fasföljd" Fighter 1235
« Svar #2 skrivet: 01 december 2010, 01:07:35 »
Det är väl så att fasföljdsrelät larmar såväl för fasföljdsfel som för stor spänningsdifferens mellan faserna. Jag förmodar att du kontrollmätte spänningen vid stillastående kompressor d.v.s. utan last.
Din åtgärd att kolla säkringarna och vrida åt propphuvarna eliminerade därmed förmodligen något övergångsmotstånd som orsakade otillåten spänningsdifferens mellan faserna när pumpen gick.
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.

Fredrik helge

  • Gäst
Fredrik helge
SV: Larm "Fel Fasföljd" Fighter 1235
« Svar #3 skrivet: 26 december 2021, 23:56:56 »
Gammal tråd men fler kanske kan få tips.
Jag fick samma fel nu och börja mäta allt och de strömen stämde och tillslut tog jag bort fronten och hittade ett kretskort.
De satt 2 små knappar som jag tryckte in o tydligen så reseta jag något för pumpen hoppa igång och nu funkar den.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3561
  • Karma +2/-0
SV: Larm "Fel Fasföljd" Fighter 1235
« Svar #4 skrivet: 27 december 2021, 00:00:41 »
Gammal tråd men fler kanske kan få tips.
Jag fick samma fel nu och börja mäta allt och de strömen stämde och tillslut tog jag bort fronten och hittade ett kretskort.
De satt 2 små knappar som jag tryckte in o tydligen så reseta jag något för pumpen hoppa igång och nu funkar den.
Det kan betyda att din mjukstart är på sista versen. Beställ en ny om det var många år sedan du bytte mjukstartskortet.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Fredrik helge

  • Gäst
Fredrik helge
SV: Larm "Fel Fasföljd" Fighter 1235
« Svar #5 skrivet: 27 december 2021, 17:37:05 »
Har aldrig bytt nÃ¥got sen 2008 dÃ¥ den monterades fungerat klockrent. Felet uppstod när bubbelbadkaret m värme var pÃ¥ och kompressorn i garaget startade sÃ¥ dÃ¥ gick 2 huvudsäkringar. (När jag vek tillbaka dom 2 sÃ¥ gick 3 säkringen. Men hände nÃ¥got mer dÃ¥ för lyset i källaren slocknade aldrig när säkringar gick sÃ¥ misstänker att de gick bakström genom nÃ¥got) nu är iaf kompressorn ur kopplad 😀men ska ha ditt tips i bakhuvudet

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3561
  • Karma +2/-0
SV: Larm "Fel Fasföljd" Fighter 1235
« Svar #6 skrivet: 27 december 2021, 17:41:56 »
När säkringar går så är kompressorn dags att byta med största sannolikhet.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Fredrik helge

  • Gäst
Fredrik helge
SV: Larm "Fel Fasföljd" Fighter 1235
« Svar #7 skrivet: 27 december 2021, 18:59:21 »
Nja kompressorn i garaget ligger på 3kw badet 2.25kw b-värmepumpen är väl strax under 6kw om inte tillsatsen är inkopplad + massa lampor. Uppsäkrat med 16A och om jag inte räknat helgalet så är väl 16A 11kw så de är nog för dåligt uppsäkrat

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3561
  • Karma +2/-0
SV: Larm "Fel Fasföljd" Fighter 1235
« Svar #8 skrivet: 27 december 2021, 20:01:32 »
Jaha, du pratade om en luftkompressor också, läste slarvigt. Elmotorer drar otroligt mycket ström vid uppstart. Startar värmepump och garagekompressor rätt nära inpå varandra så kan det bli höga strömmar (uppvärmd huvudsäkring) om någon huvudsäkring redan är mycket belastad.

Om värmepumpen går nu i efterhand som den ska så köp ny mjukstart, det spås förebygga kompressorhaverier på elmotorsidan. Om inte annat förebygger det en trist dag där kompressorn slutar fungera tillfälligt i framtiden pga mjukstarten inte släpper igenom en eller två faser.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4705
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Larm "Fel Fasföljd" Fighter 1235
« Svar #9 skrivet: 27 december 2021, 20:13:36 »
Köp då en riktig mjukis och inte orginal som är skräp, visserligen har dom ändrat lite på dom men ändå.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Larm "Fel Fasföljd" Fighter 1235
« Svar #10 skrivet: 28 december 2021, 15:09:22 »
originalmjukstarten (carlo gavazzi) 718078 är riktigt skräp, som nibereparatör åker man jämt med en sån, och en växelventilssats i bilen. På 1245 och 1145 är mjukisarna mycket stabilare.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4705
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Larm "Fel Fasföljd" Fighter 1235
« Svar #11 skrivet: 28 december 2021, 15:21:37 »
Jepp jag vet det, är kund hos carlo gavazzi och vet hela historien om mjukisen

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!