Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: jmnyberg skrivet 10 mars 2013, 13:09:50

Titel: Fighter 1235, koll av tempgivarna för köldbärare.
Skrivet av: jmnyberg skrivet 10 mars 2013, 13:09:50
Hej alla. Jag hyr ett hus med en 1235 kopplad till 2x400 meter markslinga. När cirkulationspumpen för köldbäraren går och kompressorn står stilla (kontinuerlig drift på CP) visas en temperaturskillnad på ca 7,5 grader. Beroende på hur snabbt CP går, så är temperaturskillnaden 9-14 grader när kompressorn är i drift. Det verkar som om en eller två av givarna är dålig eller felaktigt monterad. Är det någon som kan berätta var de sitter? Jag har en tvågivartemometer någonstans och borde kunna göra en egen mätning, var någonstans är det bäst att mäta? Enklast att komma åt är förstås utanför lådan...

Hälsningar Johan.
Titel: SV: Fighter 1235, koll av tempgivarna för köldbärare.
Skrivet av: knepig skrivet 10 mars 2013, 14:19:55
Hej Johan!
http://www.nibeonline.com/pdf/031107-6.pdf (http://www.nibeonline.com/pdf/031107-6.pdf)
Om du klickar på den här länken och tittar på sidan 50, så ser du dessa givarna (nr 86 + nr 87 på bilden). Lättast är att mäta på rören utanför själva värmepumpen, tror de sitter i knä-höjd och bör vara isolerade. Lycka till