Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Kevlar
« skrivet: 08 mars 2005, 20:25:54 »

Sorry, förväntade mig kanske ett mera konceptuellt/filosofiskt svar ;)

Här kommer lite hardcore:
Pumpen är en Autoterm 407C (7kW) med 3 fasta steg för att justera eltillskottet, hålet är 150m. Huset är från början av 30-talet med tilläggs- isolerad vind, i övrigt stnd. Vi värmer upp ca 150kvm (ca 21 grader). Har ingen separat inomhusgivare (är denna nödvändig alt bara bra att ha?)

Värdena på pumpen just nu:
* Värmekurva 4
* Framledn 32 grader
* Retur 32 grader
* ute temp -3,8
* Värmebärare ut 37
* Värmebärare in 33
* Köldbärare in 1,1
* GT11 0,2

Räcker detta för att få en bild av läget?
Skrivet av: Bobben
« skrivet: 05 mars 2005, 19:02:26 »

COP.. vi har uppdaterat lilla ordlistan under artiklar och läsvärt.. där finns en hel del!

Helt rätt, hyfsat rätt kuva osså igång med rumsgivaren. När den inkopplas måste man köra en meny under 5 nåt.. så den hittar den nya givaren!!
När den är i drift så ser du om det blir övertemp inne vid jättekallt väder. Då är kurvan fortfarande för hög!! Så det går att joxa även med rumsgivaren i drift!!

Blir det för svalt vi dvarmt väder tycker jag du ska knäcka värmekurvan!!
Men som jag sa notera ev knäckning, men det räcker inte med sluttemp på knäckningen då måste skriva upp hur mycket du ändrar!!  Eller också skriver du upp värdet före knäckning och efter knäckning.
hoppas du förstod  :-[


Jo jag plitade ner värdena innan jag ändrade de mest för att jag har ett fruktansvärt dåligt minne
Och för slippa problem så skriver jag upp en del.... :-[
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 05 mars 2005, 18:45:18 »

COP.. vi har uppdaterat lilla ordlistan under artiklar och läsvärt.. där finns en hel del!

Helt rätt, hyfsat rätt kuva osså igång med rumsgivaren. När den inkopplas måste man köra en meny under 5 nåt.. så den hittar den nya givaren!!
När den är i drift så ser du om det blir övertemp inne vid jättekallt väder. Då är kurvan fortfarande för hög!! Så det går att joxa även med rumsgivaren i drift!!

Blir det för svalt vi dvarmt väder tycker jag du ska knäcka värmekurvan!!
Men som jag sa notera ev knäckning, men det räcker inte med sluttemp på knäckningen då måste skriva upp hur mycket du ändrar!!  Eller också skriver du upp värdet före knäckning och efter knäckning.
hoppas du förstod  :-[
Skrivet av: Bobben
« skrivet: 05 mars 2005, 15:42:16 »

Jaaaa nu fattar jag hur det fungerar :)
Jag labbade lite i Rego 600 progget sen trillade bitarna på plats  Sc:,h
Tack för hjälpen Alla
Om man hittar en hyfsad kurva med knäckning .
Kan man då installera en inne givare och få en fin comfort i huset.
Säljaren tyckte allafall så när vi upphandlade pumpen.
Och nu det sista vad är COP och hur ränknar jag ut det??? ???
Skrivet av: Bobben
« skrivet: 05 mars 2005, 15:22:40 »

Bobben
Men brukar säga att 3 grader på framledningen ger 1 grad på rumstemperaturen.
25.4 borde väl sänkas rejält eller hur!!

Du kan sänka kurvan rejält!! vilket är jättebra det höjer COP rejält.
Blir det då för svalt runt +-0 ute.  Kan du knäcka kurvan

Kurva 4 finjustering +-0  föreslår jag. Då har du sänkt från 5 det ger ca 6 grader mindre på returen. (du kanske kan sänka ändå mera!?)
Sen i meny 1.3 kan du knäcka kurvan men notera alla ändringar dom här värdena ändras beroende på utetemp så notera om du tex höjer 3 grader vid +-0 ute!! viktigt som attan!!
Liite undrar jag om du haft lagom temp inne vid +-0 ute tidigare.
Om så är fallet föreslår jag +2 vid +5 ute, +4 grader vid +-0 ute osså +2 vid -5 ute.
En gissning men det borde va hyfsat rätt.
Om du har rumsgivare får du lite facit där ser du ju om den kompenserar och åt vilket håll vid olika utetemperaturer. Men då ska det inte va så mycket annan påverkan som sol och vind tex..
har du ingen rumsgivare rekommenderar vi det varmt! Köp en sån.
Vi vill gärna höra hur det går sen ;)
Lycka till.

Jo det var varmt innan också  knappt 23º men det har varit en varierande temp de sista veckorna
jag plussade på finjusteringen förra veckan för när tempen gick ner på kvällen så uppledes det kallt i huset men sedan efter en timme så stabiliserades det och var lika varmt som innan
och då är det svårt att sänka när det blir svalare ute om kvällarna. och vad skall man sänka.
Jag tackar för informationen. :) *vinkar*
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 04 mars 2005, 23:13:13 »

Bobben
Men brukar säga att 3 grader på framledningen ger 1 grad på rumstemperaturen.
25.4 borde väl sänkas rejält eller hur!!

Du kan sänka kurvan rejält!! vilket är jättebra det höjer COP rejält.
Blir det då för svalt runt +-0 ute.  Kan du knäcka kurvan

Kurva 4 finjustering +-0  föreslår jag. Då har du sänkt från 5 det ger ca 6 grader mindre på returen. (du kanske kan sänka ändå mera!?)
Sen i meny 1.3 kan du knäcka kurvan men notera alla ändringar dom här värdena ändras beroende på utetemp så notera om du tex höjer 3 grader vid +-0 ute!! viktigt som attan!!
Liite undrar jag om du haft lagom temp inne vid +-0 ute tidigare.
Om så är fallet föreslår jag +2 vid +5 ute, +4 grader vid +-0 ute osså +2 vid -5 ute.
En gissning men det borde va hyfsat rätt.
Om du har rumsgivare får du lite facit där ser du ju om den kompenserar och åt vilket håll vid olika utetemperaturer. Men då ska det inte va så mycket annan påverkan som sol och vind tex..
har du ingen rumsgivare rekommenderar vi det varmt! Köp en sån.
Vi vill gärna höra hur det går sen ;)
Lycka till.
Skrivet av: milliwatt
« skrivet: 04 mars 2005, 23:04:40 »

Bertil, då har vi ungefär samma erfarenhet. Visst är det ruskigt >:D

när någon rekomenderar att stänga av elstillskottet i fortsättningen, tänk då på att nämna osäkerheten med uppvärmningen av huset om kompressorn lägger av  >:(

men visst skulle man vilja vara utan elpatron ;D

mvh

milliwatt
Skrivet av: Bobben
« skrivet: 04 mars 2005, 22:39:36 »

Du kan säkert sänka mera, men då kanske du måste knäcka kurvan liite runt +-0 ute... men facit får du väl inte förrens nästa år..   Det är vid kall väderlek man ser tydligast om kurvan är för hög..

Vad skall jag sänka värme eller finjusteringen?
Och ungefär hur många procent skall jag knäcka kurvan runt nollan Sc:,h
Tar gärna emot tips, så slipper man göra alla mistag själv. :P
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 04 mars 2005, 19:22:46 »

Citera
Hej! det finns en sak att tänka på när man blockerar eltillskottet. Om anläggningen av någon anledning slutar fungera och du inte är hemma måste du ha elpatronen som en säkerhets backup. Jag skulle aldrig våga stänga av denna funktion när jag är bortrest!!!

Jag håller med. Min brine pump skar ihop efter 2 månader på juldagen jag åkte bort i 3 dagar. Elpatronen räddade mig då, den gick så det glödde!!  fiR: fiR:

Jag är skraj för allt som kan ge frysningar, jag har jobbat med sånt så det skulle räcka till en roman  :o :o
Skrivet av: milliwatt
« skrivet: 04 mars 2005, 18:48:44 »

Hej! det finns en sak att tänka på när man blockerar eltillskottet. Om anläggningen av någon anledning slutar fungera och du inte är hemma måste du ha elpatronen som en säkerhets backup. Jag skulle aldrig våga stänga av denna funktion när jag är bortrest!!!

Som jag beskrivet i tidigare inlägg la min pump av en frostnatt och eltillskottet slog inte till, det blev satans kallt i huset bara på en natt! tänk er en två veckors semester 8) ni kommer hem och allt är sönderfryst, obehagligt!!!

Gå inte för långt i ambitionen att spara el, det är är mitt råd. konsekvenseran kan bli förödande >:D

Mvh

milliwatt
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 04 mars 2005, 18:16:45 »

Du kan säkert sänka mera, men då kanske du måste knäcka kurvan liite runt +-0 ute... men facit får du väl inte förrens nästa år..   Det är vid kall väderlek man ser tydligast om kurvan är för hög..
Skrivet av: Bobben
« skrivet: 04 mars 2005, 11:46:22 »

2 Timmar i morse -19.8 ute och 25,4 innom hus svettigt nog dags att börja kolla inställningarna.
Värme 5.0
finjustering +0,6
sänkte till
värme 4,7
finjustering +0,3

Skrivet av: Bertil
« skrivet: 03 mars 2005, 23:46:28 »

Kevlar fram med "data" på din anläggning ska vi guida dig!!!  bedrövligt med 500 timmar el, om du inte ens behövde det nu i svinkylan!!!
Skrivet av: ME
« skrivet: 03 mars 2005, 22:25:05 »

Låter inte som en CTC :)  den kal via meny val ställas från 0-9 kw i 1.5kw steg  fast jag kan ha fel.....

men som Sarastro säger lite mer info skulle inte skada
Skrivet av: Sarastro
« skrivet: 03 mars 2005, 22:21:12 »

Inte lätt att komma med synpunkter - när intet ät känt om t ex  fabrikat pumpkapacitet, husets energibehov, inställningar etc
Skrivet av: Kevlar
« skrivet: 03 mars 2005, 21:38:33 »

Dum fråga kanske, men frågar man inte lär man sig inte heller något!

Läser och försöker först hur detta med tillskott fungerar. Fabriksinställd är pannan inställd med att tillåta tillskott. Kan iofs bara välja att tillåta alt blockera detta. Sedan installationen i December har jag lyckats göra av med ca 400h el tillskott  :'( Efter att ha läst en del på forumet i går, testade jag att blockera tillskottet under natten. VP klarade att hålla ställningarna utan hjälp av vattenfall trots ca -15c  8)

Då uppstår ju frågan - Varför tar VP hjälp av eltilskottet om den nu i praktiken inte behöver detta? Dessutom är ju som sagt valmöjligheten inte helt dynamisk, - av eller på.

/Peter


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!