Skrivet av: lubbis
« skrivet: 17 mars 2004, 19:49:43 »Åt vilket håll visar den fel?
Jag reklamerade min utegivare hos min leverantör direkt då den visade ca 2 grader fel (mot kalibrerad tempgivare som jag lånat från jobbet). Den nya visade samma fel så jag gav upp eftersom det ändå är en relativ mätning.
Senare hade jag problem med att pumpen slog ifrån på returen när det var riktigt kallt. Den ska slå ifrån när returen är 48 grader har jag för mig. Jag gick in i fabriksmenyn och hissade upp till 51 sedan har det fungerat bra. Risken är ju att den slog ifrån för tidigt 48 grader var bara 46 om den nu hade samma felvisning som utetempen.
Jag reklamerade min utegivare hos min leverantör direkt då den visade ca 2 grader fel (mot kalibrerad tempgivare som jag lånat från jobbet). Den nya visade samma fel så jag gav upp eftersom det ändå är en relativ mätning.
Senare hade jag problem med att pumpen slog ifrån på returen när det var riktigt kallt. Den ska slå ifrån när returen är 48 grader har jag för mig. Jag gick in i fabriksmenyn och hissade upp till 51 sedan har det fungerat bra. Risken är ju att den slog ifrån för tidigt 48 grader var bara 46 om den nu hade samma felvisning som utetempen.
Min erfarenhet av IVT:s givare är att de kan visa mer än en grad fel. En köldbärargivare t.ex visar 1,3 grader fel.